sygnalizowanie uzbrojenia i rozbrojenia na zewnątrz potrzeb

jjjanek 14 Mar 2005 15:45 1664 5
Optex
  • #1
    jjjanek
    Level 18  
    Witam posiadam centrale alarmową ca 10 plus zakup pod OUT1 mam podłączony sygnalizator zewnętrzny pod OUT2 sygnalizator wewnętrzny pod OUT3 zasilanie czujek pożarowych kupiłem przekaznikJZC-20F(4088)L TONIC mam prośbę czy pomoglibyście mi podłączyć prawidłowo ten przekaźnik on jest szklany i z tylu nie ma żadnego opisu jak go odpowiednio podłączyć chodzi mi przede wszystkim by podczas uzbrajania systemu zasygnalizował w sygnalizatorze na zewnątrz uzbrojenie lub rozbrojenie systemu, więc u góry mam dwie nóżki trochę w dół następne dwie nóżki i na samym dole po środku jest jedna nóżka jak możecie to podpowiedzcie gdzie mam dać zasilanie masę oraz z której Nóżki podłączyć pod out 1 gdzie jest zainstalowany sygnalizator zewnętrzny pozdrawiam
    dodam że
    OUT1 -SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
    OUT2-SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY
    OUT3-ZASILANIE CZUJEK
    OUT4-ZASILANIE CZUJEK POŻAROWYCH
    JA BYM CHCIL PODLĄCZYĆ PRZEKAZNIK POD OUT5 Z KOŁKÓW J22 i opisac w centrali FUNKCJĄ 33(sygnalizacja włączania czuwania/wylaczania/kasowania alarmu)(bo chyba tylko taka pozostaje mi możliwość bo wszystkie out od 1do 4 są wykożystane)
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Optex
  • Helpful post
    #2
    hudy78
    Level 14  
    Witam jeżeli szklany to i pewnie przeźroczysty jak tak to powinno być widać cewke przekaźnika z reguly nużki od cewki są pod nią następnie możrsz sobie pomieżyć miernikiem powinna być jakaś rezystancja byle by nie zwarcie bo to będą styki przekaźnika prawdopodobnie pomiędzy środkową nużką a kturąś z boku więć zasilanie będzie po przeciwnej stronie plus minus niema znaczenia sygnał podajesz na środkową nużkę ipatrzysz jak przełancza
  • Optex
  • Helpful post
    #3
    faradcik
    Level 17  
    Kolega powyżej napisał Ci jak sprawdzić przekaznik ,a ja z mojej strony podpowiem Ci abys do sygnalizatora włożył mały piezo bedzie on ciszej sygnalizował załączenie i wyłączenie systemu .
  • Helpful post
    #4
    kasprzyk
    Electrician specialist
    witam

    nie łatwiej będzie Tobie podłączyć obecne sygnalizatory pod OUT1, wyjście OUT2 oprogramować tak jak wyżej opisałeś??? - nie potrzebujesz przy tym układzie stosować tego przekaźnika, jakie masz typy sygnalizatorów??? bo zakładam, że wyjście OUT1 w zupełności wyrobi "prądowo"

    i tak jak kolega wyżej pisał, musisz pomyślec o jakimś buzerze, brzęczyku - bo typowy sygnalizator będzie straszną męką :)

    pozdrawiam
  • #5
    jjjanek
    Level 18  
    Posiadam Sygnalizator zewnętrzny SPL-2010 firmy satel jutro za dnia po próbuje tak jak Kasprzyk napisałeś zobaczę czy zda egzamin, bo teraz mam podłączone tak, gdy wystąpi alarm włamaniowy załącza się sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny, lecz po 2min, gdy ustaje sygnalizacja dźwiękowa to cały czas jest sygnalizowane wizualnie, że był alarm (w nocy dodatkowo zwraca uwagę odpowiednich służb) przy podpięciu pod out1 trące możliwość sygnalizowania wizualnego, (bo gdy ustawie alarm do skasowania to będzie wtedy wył i sygnalizował bez przerwy) dla tego chciałem to zrobić na przekaźniku
  • Helpful post
    #6
    kasprzyk
    Electrician specialist
    oj...........

    w takim układzie dobrze się upewnij, jak masz podłączony ten sygnalizator zewnętrzny - moim zdaniem wykorzystuje on osobno SA i SO, zwróć uwagę, czy SA nie jest połączony równolegle razem z wyzwoleniem sygnalizatora wewnętrznego


    jeżeli tak będzie, to niestety nie możesz wykonać takiego połączenia - pozostaje opcja przez przekaźnik lub rezygnacja z opcji sygnalizowania optycznego do skasowania alarmu