Vaillant VUW OST 260 EX - Rośnie ciśnienie wody w obiegu grzewczym

polaff 21 Sep 2013 06:36 13500 7
  • #1
    polaff
    Level 9  
    Witajcie.

    W niedawno kupionym domu jest zamontowany Vaillant VUW OST 260 EX.
    Ogrzewanie i grzanie wody działało ok. Jedyne co zwróciło moją uwagę to wysokie ciśnienie w obiegu grzewczym - ponad 3 bar.
    W związku z remontem znacznej części domu zmienialiśmy lokalizację kilku grzejników co wiązało się ze spuszczeniem wody z obiegu.
    Zainteresował mnie fakt, że po rozpięciu przewodów pomiędzy piecem a instalacją (powrót z grzejników) przez dwa dni sączyła się woda. Zaobserwowałem również, że wodomierz lekko się kręci...
    okazało się, że mimo fizycznego odłączenia pieca (nie zaworem - rozłączona rura dopuszczania wody zamontowana na powrotnych przewodach z obiegu CO) do pieca cały czas dostaje się woda.
    Prawdopodobnie mam tak skonstruowaną instalację, że mam dwie możliwości dolewania wody do instalacji CO, zawór z sieci wpięty w rurę powrotną i zawów na piecu z instalacji zasilającej piec do wymiennika ciepła.
    Okazało się, że jeśli zakręcimy zawory pomiędzy piecem a rurami do grzejników, to po około 20 minutach ciśnienie na piecu wynosi około 3 bar. czyli woda do pieca dostaje się z innego źródła.
    Pytanie brzmi:
    1. Jak sprawdzić którędy dostaje się woda do pieca - coś uszkodzone w innych tematach wspominaliście o naczyniu przeponowym, wymienniku ciepła, zaworze dopuszczającym wodę,
    2. Czy ten kocioł ma jakiś system kontrolujący ciśnienie wody - dopuszczający wodę - pod spodem przy jednym z zaworów jest element, który wygląda jak regulator ciśnienia
    Vaillant VUW OST 260 EX - Rośnie ciśnienie wody w obiegu grzewczym Vaillant VUW OST 260 EX - Rośnie ciśnienie wody w obiegu grzewczym
    Mam na myśli ten miedziany okrągły element po lewo od białego zaworu.
    3. Proszę o informację, którym zaworem w kotle dolewa się wody w celu uzupełnienia jej w układzie.
    Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Przemek.
  • #2
    W0jtek92
    Level 37  
    Witam, szare pokrętło obok zespołu wodnego to dopuszczanie wody, zaworek może przepuszczać bądź wymiennik płytowy przebija wodą na CO.
  • #3
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Czy ciśnienie wzrasta nawet przy wyłączonym kotle? Tak jak pisze Wojtek, zawór serwisowy może przepuszczać, lub jest nie dokręcony. Wymiennik w tych kotłach raczej nie padał ale wyjątki się trafiają... Zmierz jeszcze ciśnienie w naczyniu przeponowym. Tak dla pewności. Tak wysokie ciśnienie powinno już uruchamiać zawór bezpieczeństwa...
  • #4
    polaff
    Level 9  
    Tak, ciśnienie rośnie nawet gdy kocioł jest wyłączony.
    gdy kocioł był odłączony od prądu, a zawór wody sieciowej na powrocie nie tylko zakręcony, ale i połączenie tego zaworu z powrotem fizycznie rozmontowane to z zaworu spustowego na linii powrotu z instalacji CO cały czas leciała woda.
    Po zakręceniu zaworów zasilania i powrotu na linii kocioł <> instalacja CO na manometrze kotła po około 30 minutach ciśnienie wzrastało stopniowo do wartości około 3 bar.
    W chwili obecnej nawet gdy odkręcam ten mały zawór (biały w samym prawym narożniku kotła obok zaworu bezpieczeństwa) ciśnienie na kotle się nie zmienia w widoczny sposób. Natomiast bez względu na to czy zawór jest odkręcony czy zakręcony wskazania ciśnienia powoli rosną.
  • #5
    501toyota
    Level 16  
    polaff wrote:
    Tak, ciśnienie rośnie nawet gdy kocioł jest wyłączony.
    gdy kocioł był odłączony od prądu, a zawór wody sieciowej na powrocie nie tylko zakręcony, ale i połączenie tego zaworu z powrotem fizycznie rozmontowane to z zaworu spustowego na linii powrotu z instalacji CO cały czas leciała woda.
    Po zakręceniu zaworów zasilania i powrotu na linii kocioł <> instalacja CO na manometrze kotła po około 30 minutach ciśnienie wzrastało stopniowo do wartości około 3 bar.
    W chwili obecnej nawet gdy odkręcam ten mały zawór (biały w samym prawym narożniku kotła obok zaworu bezpieczeństwa) ciśnienie na kotle się nie zmienia w widoczny sposób. Natomiast bez względu na to czy zawór jest odkręcony czy zakręcony wskazania ciśnienia powoli rosną.


    Przepuszczają/przepuszcza jakiś zawór - mimo, że widać że jest zakręcony to i tak przepuszcza. Należy sprawdzić zawory odcinające - kulowe, jak i te Vaillant (te oryginalne, montowane pod kotłem). One "lubią" przepuszczać - ze starości po prostu :-)
  • #6
    polaff
    Level 9  
    Dzięki za sugestie.
    Czy taki zawór można kupić w sklepie, czy tylko w autoryzowanym serwisie?
  • #7
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Te w kotle tylko serwis. Jeżeli kulowe to wiadomo...
  • #8
    polaff
    Level 9  
    Wszystko jasne - zamówiłem serwis przecieka wymiennik bo piec był prawdopodobnie kiedyś zamrożony. Kocioł do wymiany bo napraw się nie kalkuluje nowy wymiennik 800zł<> wartość pieca (?)... Naprawa jest bez sensu. Na razie chyba zakręcę dopływ wody czerpalnej do pieca i zamontuję w kotłowni boiler bo nie stać mnie na wymianę pieca za około 5-6 kzł - mam dom ponad 300mxm. Szkoda tylko że w poniedziałek zamontowałem wkład kominowy za 2kzł... :cry:
    Dziękuję wszystkim za pomoc.