APC Smart-UPS XL Modular 3000VA - co może być przyczyną palenia Mosfet-ów?

21 Wrz 2013 08:55 2763 5
  • Poziom 11  
    UPS działał jako przetwornica z baterii słonecznych. Za przetwornicą (UPS) podłączony był przekaźnik jeden ze styków skleił się i w UPS-sie uszkodziły 8XFDP 3632 wymieniłem na nowe co nie pomogło.
    APC Smart-UPS XL Modular 3000VA - co może być przyczyną palenia Mosfet-ów?
    Przy próbie podłączenia baterii robił zwarcie. Zauważyłem, że uszkodzony może być 4082IBZ. Wylutowalem go. Od FDP3632 odkręciłem radiator zauważyłem, że jeden z FDP3632 się grzeje wyciąłem go był uszkodzony, a później uszkodziłem kolejne.
    APC Smart-UPS XL Modular 3000VA - co może być przyczyną palenia Mosfet-ów?
    Widok samej przetwornicy...
    Nie wiem co może być przyczyną palenia Mosfet-ów?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 39  
    Przyczyną palenia się MOSFET-ów jest ich niewłaściwe sterowanie.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 11  
    Sterowanie Mosfet-ów odbywa sie za pomocą HIP4082IBZ, który wylutowalem. Sprawdzalem na płycie czy gdzieś jeszcze nie idzie z bramki Mosfet-a niż na HIP4082IBZ i nie znalazłem. Przy wylutowanych Mosfet-ach na bramce Mosfeta nie ma napięcia.
  • Poziom 25  
    Podaj P/N płyty -przepraszam widać na "foto".
    Słowo sterowanie oznacza również kontrolę.
  • Poziom 25  
    Nie potrafię określić szczegółowo przyczyny takiego zachowania. Dokumentacji do tego modelu nie posiadam. Był (jest) produkowany głównie dla IBM-a. Układ scalony, o którym mowa, to typowy driver. Formowanie przebiegu wyjściowego, oraz kontrola odbywa się prawdopodobnie "wcześniej". Należy sprawdzić "z czego" sterowany jest wspomniany "driver". Brak sterowania może wynikać z uszkodzenia samego układu sterowania lub prawidłowego działania układu zabezpieczeń. Elementy przełączające rzadko ulegają uszkodzeniu przy prawidłowym działaniu całego układu.