Wybór UPS do plotera CNC AlphaTech Model 1020 - jaki model polecacie?

steefl 24 Wrz 2013 08:49 2796 5
REKLAMA
  • #1 12771361
    steefl
    Poziom 10  
    Witam. Znajomy posiada ploter cnc AlphaTech Model 1020. I chciał się dowiedzieć jakie zasilanie awaryjne wybrać do niego, żeby w razie przerwy dostawy prądu nic się nie schrzaniło. Czy zasilacze typu UPS będą odpowiednie? jeśli tak to jaki?
  • REKLAMA
  • #2 13803976
    krisu_dg
    Poziom 10  
    witam, podłączam się pod pytanie, myśle o takim: ORVALDI V2000 sinus 2U, czy taki wystarczy? myślę o podpięciu do niego maszyny wraz z PC, maszyna posiada elektrowrzeciono o mocy 1.5kw sterowane falownikiem, falownik ustawiony na 160V i 4A.
    chodzi o to aby podtrzymać pracę maszyny z komputerem przez ok 5min, tak abym zdążył ją zatrzymać i zapisać parametry pracy aby wznowiła ją później z tego samego punktu, oraz aby uchronić sprzęt przed przepięciami lub wybiciem bezpiecznika.
    wszelkie sugestie mile widziane:)
  • REKLAMA
  • #3 13804682
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Dobierając UPS bez możliwości dalszej rozbudowy odbiorów należy dobrać jego moc tak aby była na poziomie minimum 120% maksymalnej mocy pozornej pobieranej przez układ.
    Czyli np. jeżeli odbiory pobierają maksymalnie 1000VA warto założyć minimalną moc UPS 1200VA.

    Druga sprawa to czas podtrzymania, należy dobrać pojemność akumulatorów tak aby czas pracy był wystarczający do bezpiecznego zatrzymania procesu.
    Niektóre UPS-y pozwalają na podłączenie dodatkowych modułów bateryjnych zwiększających czas podtrzymania.

    Kolejna sprawa to sygnalizacja, należy dobrać UPS tak aby system odebrał informację o pracy awaryjnej i zatrzymał proces, może to być USB, RS232, Etherent, lub styki bezpotencjałowe.

    Kolejna sprawa to typ UPS, do typowych zasilaczy impulsowych i małych mocy UPS często wystarczający jest UPS oflfine lub lineinteractive, po między zanikiem napięcia a rozpoczęciem generowania napięcia przez UPS występuje niezerowy czas kilkanaście-kilkadziesiąt ms oraz spory stan nieustalony w obwodach zasilania urządzenia.
    Przy wyborze zasilacza online zanik napięcia sieciowego nie wpływa na napięcie generowane na wyjściu, należy się liczyć z pewnymi stratami energetycznymi (podwójne przetwarzanie). W zamian otrzymujemy sinusoidę wyjściową o napięciu, kształcie i częstotliwości nie zależnym od napięcia wejściowego.
    Niektóre zasilacze online pozwalają na pracę ze zwiększoną sprawnością (napięcie wejściowe jest ciągle śledzone oraz podawane przez STS na wyjście bez przetwarzania, wbudowany falownik jest cały czas gotowy na przejęcie obciążenia.
    Przerwa w zasilaniu w trybie wysokiej sprawności to pół okresu do całego okresu sinusoidy sieci, oraz brak kształtowanie sinusoidy sieci podczas normalnej pracy.

    Kolejna sprawa to akceptowalny PF urządzeń podłączonych do wyjścia UPS,
    należy sprawdzić w dokumentacji jakie maksymalne składowe indukcyjne i pojemnościowe są akceptowalne.

    Istotne są również możliwości przeciążania falownika, zwykle dopuszczalne są procentowe (np. 105-150% przeciążenia w czasach np. 120s-1s) w niektórych przypadkach jest to bardzo korzystne gdyż przełączenie na bypas UPS który nie posiada zasilania z sieci zakończy się brakiem dopływu energii do zasilanego urządzenia.

    Przy większej ilości maszyn warto zastąpić UPS stanowiskowe jednym większym UPS wolnostojącym.

    Ostatnia sprawa to ilość faz wejściowych i wyjściowych UPS, przy mniejszych mocach zwykle jest to 1f/1f przy większych mocach spotyka się różne warianty.

    Szczegółem na który warto zwrócić uwagę to możliwość startu z baterii bez napięcia sieci (czasami się przydaje w sytuacjach awaryjnych), oraz płynne przeniesienie obciążenia na sieć po powrocie napięcia sieciowego (co zapobiega wyzwoleniu zabezpieczeń), warto także sprawdzić parametry środowiskowe w jakich może pracować UPS.

    Przy znacznym rozładowaniu baterii, warto pamiętać aby po powrocie napięcia pozwolić na naładowanie baterii do odpowiedniego poziomu i dopiero wtedy rozpoczęcie pracy.
  • REKLAMA
  • #4 13804758
    krisu_dg
    Poziom 10  
    Witam,
    dziękuję za odpowiedź,
    po podliczeniu wychodzi mi że maksymalne obciążenie wynieść może 1400VA, nie chce używać do rozruchu tego upsa tylko bardziej jak baterię w laptopie co mi wytrzymuje 10min, ale jak prądu braknie to zdążę zamknąć system:)
    http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/product_catalog/product_view/2/181
    ten ups mi w oko wpadł, ale nie widzę informacji czy jest offline czy online.

    problem mam ze składową indukcyjną i pojemnościową bo nie mam instrukcji jako takiej do maszyny. myślałem że jak będzie z prawdziwą sinusoidą ups to wystarczy, a tu widzę że jednak więcej wiedzy potrzeba.

    może wypowie się kolega coś na temat tego ups-a z linku, czy by się nadawał do tego czy jednak wymagana będzie informacja co do składowych jakie są akceptowalne?
    konkretnie chodzi o model ORVALDI V2000 (L) sinus 2U LCD .
    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #5 13804859
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    UPS z linku to line interactive AVR,
    jest to ups ofline z dodatkową regulacją napięcia oraz synchronizacją układu sterującego transformatorem z fazą sieci.

    Prawdopodobnie PC oraz cnc są skompensowane tak aby PF~1,
    jednak warto sprawdzić czy charakterystyka odbiorów odpowiada parametrom UPS.