Piotrek510 25 Sep 2013 12:26 1662 4
  • #1
    Piotrek510
    Level 8  
    Witam wszystkich mam pytanie dlaczego stosuję się rozłączniki bezpiecznikowe na bezpieczniki mocy tak zwane BMy w złączach skrzynkach licznikowych ja mam akurat BMy na prąd 35A jeśli mamy za tym rozłącznikiem zabezpieczenie przed licznikowe i w domu w rozdzielni mamy bezpieczniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo prądowe czy wyłączniki nadprądowe oraz zabezpieczenie przed licznikowe nie wystarczyły by
    Prosze o jakies wyjaśnienie
    Pozdrawiam
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Moc wyłączalna twojego zabezpieczenia przedlicznikowego może być za mała (łuk nie zgaśnie)
    Rozłącznik jest w skrzynce po stronie dostawcy - dostawca ma nad nim pełną kontrolę (na wypadek jakbyś sie opierał z rachunkami)
    Rozłacznik daje widoczna przerwę (pewność odłaczenia zasilania na czas prac).
  • #3
    Piotrek510
    Level 8  
    Acha a w jakie przypadki musiały by nastapić żeby te bezpieczniki się przepaliły jakieś zwarcie lini napowietrznych czy coś bo do rozłącznika wkłada się większe BMy ja mam akurat 35Amper zabezpieczenie przed licznikowe mam wyłączniki nadprądowe c25 w rozdzielni mam na siłę C16 i C20 a B10 na całe mieszkanie gniazda oprawy oświetleniowe to co by musiało nastąpić aby w najgorszym przypadku przepaliło je bo jak zrobi np zwarcie w gniazdku lub w oprawie oświetleniowej to wybije mi B10 bezpiecznik a BMy są całe oni nie przepalają się.
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Piotrek510 wrote:
    Acha a w jakie przypadki musiały by nastapić żeby te bezpieczniki się przepaliły jakieś zwarcie lini napowietrznych czy coś


    Na przykład zwarcie między rozłacznikiem a zabezpieczeniem przedlicznikowym.
    No i jak pisałem - jesli prąd zwarcia będzie za duży i łuk w zwykłym bezpieczniku nie zgaśnie to zadziała BM.

    Piotrek510 wrote:
    coś bo do rozłącznika wkłada się większe BMy ja mam akurat 35Amper zabezpieczenie przed licznikowe mam wyłączniki nadprądowe c25


    Standardowe postepowanie zwiazane ze stopniowaniem zabezpieczeń.
  • #5
    sebek3
    Level 29  
    Bo BMy mają większą zwłokę w zadziałaniu niż wyłaczniki nadprądowe. I między innymi dlatego się je w tym przypadku stosuje, aby zachować jako tako selektywność zadziałania zabezpieczeń.
    Pooglądaj sobie np. charakterystyki czasowo-prądowe BMów i wyłaczników nadprądowych.

    I popraw błąd w temacie, rozłączniki RBK a nie BRK :D