[Sprzedam] Wielofunkcyjne mierniki instalacji HT COMBI 419

wodor83 26 Wrz 2013 16:49 1395 0
  • #1
    wodor83
    Poziom 11  
    Witam sprzedam wielofunkcyjne mierniki instalacji HT COMBI 419




    Spoiler:
    Dokładność podana jest jako (% wartości odczytanej + ilość cyfr) dla temperatury 23°C ±5°C przy RH < 60%.

    Pomiar ciągłości
    Zakresy: 0,01 – 99,9Ω
    Dokładność (*): ±(2% + 2 cyfry)
    * po kalibracji przewodów pomiarowych
    Prąd pomiarowy:>200mA DC dla ≤5Ω (łącznie z rezystancją kalibracji przewodów pomiarowych)
    Rozdzielczość prądu: 1mA
    Napięcie rozwarcia: 6V<U0<9V
    Pomiar rezystancji izolacji
    Napięcia probiercze: 50, 100, 250, 500, 1000V
    Zakres przy 50V: 0,01 do 99,9MΩ
    Dokładność: ±(2% + 2) do 49,9MΩ, powyżej ±(5% + 2)
    Zakres przy 100V: 0,01 do 199,9MΩ
    Dokładność: ±(2% + 2) do 99,9MΩ, powyżej ±(5% + 2)
    Zakres przy 250V: 0,01 do 499MΩ
    Dokładność: ±(2% + 2) do 249MΩ, powyżej ±(5% + 2)
    Zakres przy 500V: 0,01 do 999MΩ
    Dokładność: ±(2% + 2) do 499MΩ, powyżej ±(5% + 2)
    Zakres przy 1000V: 0,01 do 1999MΩ
    Dokładność: ±(2% + 2) do 999MΩ, powyżej ±(5% + 2)
    Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
    Napięcie otwartego obwodu: od -0% do +10% znamionowego napięcia próby
    Rozdzielczość pomiaru napięcia: 1V
    Prąd zwarcia:
    <3,0mA przy 500V
    <2,0mA dla 50V, 100V, 250V, 1000V
    Znamionowy prąd pomiarowy:
    2,17 mA – 500V/230kΩ
    1mA – 1000V/1MΩ
    Przyrząd wyświetla komunikat błędu przy wykryciu napięcia na wejściu >30V
    Badania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
    Typy RCD: AC, A (czułe na DC), standardowe, selektywne
    Zakres napięcia faza do ziemi: (100 ÷ 265)V, 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
    Prądy znamionowe IΔn: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
    Pomiar czasów zadziałania (tN)
    Zakresy pomiarowe:
    Dla ½ IΔN, IΔN: 0 ÷ 999ms
    Dla 2IΔN: 0÷200ms (standardowe), 0÷250ms (selektywne)
    Dla 5 IΔN RCD (*): 0 ÷ 50ms (standardowe), 0 ÷ 160ms (selektywne)
    Rozdzielczość: 1ms
    Dokładność: ±(2% + 2 cyfry)
    Pomiar prądu wyzwolenia dla RCD typu A i AC
    (wyznaczenie prądu zadziałania prądem narastającym)
    RCD dla IΔN ≤ 10mA
    Zakres narastania dla typu AC: (0,5 ÷ 1,4) IΔN
    Zakres narastania dla typu A: (0,5 ÷ 2,4) IΔN
    RCD dla IΔN > 10mA
    Zakres narastania dla typu AC: (0,5 ÷ 1,4) IΔN
    Zakres narastania dla typu A: (0,5 ÷ 2,0) IΔN
    Rozdzielczość: 0,1IΔN
    Dokładność: -0%, ±5% IΔN
    Napięcie dotykowe:
    Zakres: 0,1V ÷ 2UtLim,
    Dokładność: -0%, ±(2,0% + 2)
    Gdzie: UtLim (UL) = 25,0V lub 50,0V
    Pomiar impedancji pętli zwarcia (Faza-Faza lub Faza-Neutralny)
    Zakres: 0,01Ω ÷ 199,9Ω, ±(5% + 2)
    Rozdzielczość:
    0,01Ω
    0,1mΩ dla zakresu 0,1÷199,9mΩ (z opcjonalną przystawką IMP57)
    Napięcie pomiarowe: 100V÷265V (faza-neutralny) / 100V÷460V (faza-faza)
    Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
    Maksymalny pik prądowy:
    3,65A przy 127V
    6,64A przy 230V
    11,5A przy 400V
    Kontrola napięcia dotykowego
    Pomiar impedancji pętli przebicia (Faza-Ochronny)
    Zakresy: 0,01 ÷ 1999Ω, ±(5% + 2)
    Rozdzielczość:
    0,01Ω
    0,1mΩ dla zakresu 0,1÷199,9mΩ (z opcjonalną przystawką IMP57)
    Napięcie pomiarowe: 100V÷265V (faza-ochronny)
    Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
    Maksymalny pik prądowy:
    3,65A przy 127V
    6,64A przy 230V
    Kontrola napięcia dotykowego
    Pomiar pętli Faza-Ochronny bez zadziałania RCD (Ra15mA)
    Zakres: 0,01 do 1999Ω,
    Dokładność:
    dla 0,01÷19,99Ω: ±(5% + 0,3Ω)
    dla 0,1÷1999: ±(5% + 3 cyfry)
    Prąd pomiarowy: 15mA przy 265V
    Napięcie próby: 100V÷265V (faza-neutralny)
    Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
    UtLim (UL) = 25,0V lub 50,0V
    Pomiar kolejności faz i zgodności faz
    Zakres napięć: 100÷265V (faza-neutralny)
    Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
    Pomiar napięcia AC Trms (wejście voltmetric)
    Zakres: 0,1 ÷ 460V,
    Dokładność: ±(1,0 + 2)
    Częstotliwość: 47 ÷ 63Hz
    Impedancja wejściowa: 8MΩ
    Współczynnik szczytu: 1,41
    Pomiar częstotliwości (wejście voltmetric)
    Zakres: 47,0 ÷ 63,3Hz,
    Dokładność: ±(2% + 2)
    Minimalne napięcie: 15V
    Tylko COMBI 420 Pomiary środowiskowe oraz analiza jakości zasilania
    Harmoniczne (wejście voltmetric)
    2÷20: rozdz. 0,1%Vh1; ±(10% + 2)
    21÷49: rozdz. 0,1%Vh1; ±(20% + 2)
    Napięcie DC (wejście AUX)
    Zakres: -999,9mV÷+999,9mV
    Rozdzielczość: 0,1mV
    Dokładność: ±(2% + 2)
    Impedancja wejściowa: 2MΩ
    Napięcie AC (wejście AUX)
    Zakresy:
    0,1÷+999,9mV; rozdz. 0,1mV
    1000÷1200mV; rozdz. 1mV
    Dokładność: ±(1% + 2)
    Impedancja wejściowa: 2MΩ
    Częstotliwość (wejście AUX)
    Zakres: 47,0÷63,0Hz; rozdz. 0,1Hz
    Dokładność: ±(2% + 2)
    Minimalne napięcie: 5mV
    Harmoniczne prądu (wejście AUX)
    Zakresy:
    2÷20; rozdz. 0,1%Vh1; ±(10% + 2)
    21÷49: rozdz. 0,1%Vh1; ±(20% + 2)
    Pomiar mocy czynnej (CFS - pełna skala cęgów)
    Zakres: od 0,1V x 0,001CFS ÷ 460,0 x 1,2CFS
    Dokładność:
    Dla współczynnika mocy: 1
    0,05CFS≤ VAUX≤ 0,1CFS: ±1,5 odczytu
    0,1CFS≤ VAUX≤ CFS: ±1,0 odczytu
    Dla współczynnika mocy: 0,8ind, 0,8poj.
    0,1CFS≤ VAUX≤ 0,2CFS: ±1,5 odczytu
    0,2CFS≤ VAUX≤ CFS: ±1,0 odczytu
    Pomiar mocy pozornej
    Zakres: od 0,1V x 0,001CFS ÷ 460,0 x 1,2CFS
    Dokładność:
    Dla współczynnika mocy: 1
    0,05CFS≤ VAUX≤ 0,1CFS: ±2,5 odczytu
    0,1CFS≤ VAUX≤ CFS: ±2,0 odczytu
    Dla współczynnika mocy: 0,5ind, 0,5poj.
    0,1CFS≤ VAUX≤ 0,2CFS: ±2,5 odczytu
    0,2CFS≤ VAUX≤ CFS: ±2,0 odczytu
    Dla współczynnika mocy: 0,25ind, 0,25poj.
    0,2CFS≤ VAUX≤ CFS: ±7 odczytu
    Współczynnik mocy
    Zakres: 0,00÷1,00
    Rozdzielczość: 0,01
    Dokładność: ±2 cyfry
    Dane ogólne
    Wymiary: 235 x 165 x 75 mm
    Waga (z bateriami): około 1,25kg
    Szczelność obudowy: IP50
    Pamięć: 500 wyników
    Interfejs: optyczny USB do PC
    Wyświetlacz: graficzny LCD z podświetleniem
    Zasilanie: 6 baterii 1,5V typu LR6, AA, AM3, MN 1500
    Czas życia baterii: > 600 pomiarów
    Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
    Temperatura pracy: -0°C ÷ 40°C przy RH <80%
    Temperatura magazynowania (bez baterii): -10° ÷ 60°C przy RH <80% RH
    Normy
    EMC: zgodny z dyrektywami 89/336/EEC z poprawkami 93/68/EEC (IEC61326)
    LVD: zgodny z dyrektywami 72/23/CEE (IEC61010)
    Wytyczne produktu: IEC61557
    Izolacja: Klasa 2, podwójna izolacja
    Poziom zanieczyszczeń: 2
    Do użytku w pomieszczeniach
    Maksymalna wysokość: 2000m
    Kategoria przepięciowa: CAT III 240V do ziemi, 415V międzyfazowe






    Proszę poprawić post, edytując prawidłowo wstawić zdjęcie/a/.
    Zgodnie z >>> Instrukcja zamieszczania i edycji obrazków na forum >>
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    ANUBIS





    Zamknięty temat nie oznacza, że oferta jest nieaktualna.
    Posty "zamknięte" może nadal edytować ich autor. Aby dokonać zmian należy skorzystać z przycisku Edytuj.
    Posty z rodzajem transakcji /Sprzedam, Praca/ po sprawdzeniu ich poprawności są zamykane - to nie są tematy dyskusyjne !
    Kontaktuj się z ogłoszeniodawcą poprzez Prywatną Wiadomość (ikonka PW).