Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Vaillant VUW PL 200/2-5 - Wolne nagrzewanie wody w systemie ogrzewania

bawarek735 29 Sep 2013 20:07 1902 4
  • #1
    bawarek735
    Level 10  
    Witam serdecznie.
    Zbliża się zima i problemy się pojawiają.
    Mam piec Vaillant VUW PL 200/2-5 z regulatorem pokojowym.
    W trybie ogrzewania wody użytkowej wszystko jest ok.
    Problem jest w trybie centralnego ogrzewania.
    Po włączeniu ogrzewania mam na palniku bardzo małe płomienie.
    Kręcę dolnym pokrętłem od grzejników na maxa i płomienie się nie powiększają.
    Woda w grzejnikach nagrzewa się ale bardzo wolno.
    Wydaję mi się że w zeszłym roku, po włączeniu ogrzewania zupełnie zimnych grzejników (na początku sezonu grzewczego), najpierw pojawiały się małe płomienie na palniku a za chwilę jakby włączał się tryb turbo i płomienie były bardzo duże.
    Wtedy też grzejniki nagrzewały się bardzo, bardzo szybko.
    Boję się że jak przyjdą prawdziwe mrozy to nastąpi kicha z ogrzewaniem mieszkania.
    Pozdrawiam
  • #2
    W0jtek92
    Level 37  
    Wezwij serwis, niech sprawdzi płytę główna i armaturę gazową, sondy NTC też powinien sprawdzić.
  • #3
    bawarek735
    Level 10  
    Niby grzejniki nagrzewają się.
    Zadana temperatura w mieszkaniu 20ºC utrzymuje się.
    Martwią mnie te małe płomienie na palniku.
    Tak jak pisałem, woda użytkowa bez najmniejszych problemów, płomienie jak ta lala.
  • #4
    irus.m
    Heating systems specialist
    bawarek735 wrote:
    Niby grzejniki nagrzewają się.
    Zadana temperatura w mieszkaniu 20ºC utrzymuje się.
    Martwią mnie te małe płomienie na palniku.
    Tak jak pisałem, woda użytkowa bez najmniejszych problemów, płomienie jak ta lala.



    Wygląda na to, że jest małe zapotrzebowanie mieszkania na ciepło i kocioł o tym wie.
    pozdrawiam
  • #5
    bawarek735
    Level 10  
    irus.m wrote:
    bawarek735 wrote:
    Niby grzejniki nagrzewają się.
    Zadana temperatura w mieszkaniu 20ºC utrzymuje się.
    Martwią mnie te małe płomienie na palniku.
    Tak jak pisałem, woda użytkowa bez najmniejszych problemów, płomienie jak ta lala.



    Wygląda na to, że jest małe zapotrzebowanie mieszkania na ciepło i kocioł o tym wie.
    pozdrawiam


    No ale przez ostatnie 6 lat zapotrzebowanie na ciepło było większe.
    Nic się w mieszkaniu nie zmieniło, tylko wielkość płomienia.