Zniżanie temperatury bojlera

30 Wrz 2013 16:37 2724 13
  • Poziom 8  
    Witam,
    1. Chciałbym zrobić Aby był odłączony obiekt wody do bojlera, Gdy temperatura pieca będzie niższa od nagrzanej wody w bojlerze. W większości czasu pracy piec jest wychłodzony, więc chciałbym bym mieć obiekt wody w bojlerze już od uruchomia ręcznie pompki. Co muszę zakupić i gdzie zamontować takie coś? Schemat w załączniku
    2. Czy można zamontować plastikową rurę do obiegu wody przed bojlerem?
  • FotowoltaikaFotowoltaika
  • Poziom 42  
    Zacznę może od uwagi,że niebezpieczne jest montowanie tylko pompki,bez tzw. "baypasu",czyli obiegu niewymuszonego pompką-w wypadku zaniku zasilania pompki.
    marcpfs napisał:
    . Czy można zamontować plastikową rurę do obiegu wody przed bojlerem?
    Co mam rozumieć pod tym pojęciem?rurę doprowadzającą wodę z co,do wężownicy bojlera?Odpowiedź -można.
  • FotowoltaikaFotowoltaika
  • Poziom 8  
    mam ten "baypas", tylko brak na schemacie.
    Czy może być odbiór ciepłej wody sieciowej zamontowany w tym miejscu co na schemacie? Podłączyłem tak bo miałem mniej kombinacji przy wymianie bojlera
  • Poziom 42  
    marcpfs napisał:
    Czy może być odbiór ciepłej wody sieciowej zamontowany w tym miejscu co na schemacie? Podłączyłem tak bo miałem mniej kombinacji przy wymianie bojlera

    Każde podłączenie odbioru ciepłej wody od bojlera,tego typu realizuje się w ten sposób,jak na rysunku, chyba że masz do wyboru kilka wyprowadzeń, wtedy podpinasz tam gdzie wygodniej.
  • Poziom 8  
    Co muszę posiadać aby uniknąć wychłodzenia się bojlera? Aktualne podłączenie CO w pierwszym poscie
  • Użytkownik usunął konto  
  • FotowoltaikaFotowoltaika
  • Poziom 22  
    zamiast elektrozaworu można zamontować dodatkową pompę + zwór zwrotny. Zyskujesz na zwiększeniu mocy wężownicy w bojlerze (szybciej się nagrzewa).sterownik różnicowy (solarny) jest najlepszym rozwiązaniem.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    mógłbyś podesłać jakiegoś linka do tego tańszego elektrozaworu (znaczy poniżej 200zł)? większość tych tańszych daje efekt kryzowania, a zależy mi na maksymalnym wykorzystaniu wężownicy bojlera (1cal).
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 8  
    pompka 100 zl na allegro. Mam pytanie co by dał zawór zwrotny przy pompce jeśli pompka przy piecu by pchała wode
  • Poziom 22  
    zawór zwrotny da dodatkowy opór, aby przy wyłączonej pompie woda nie płynęła przez wężownicę bojlera
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    IMO, to "może" jest dość wątpliwe - na schemacie kaloryfery, które dają mniejszy opór są poniżej bojlera, więc tym bardziej jest to mało prawdopodobne. Zależy od oporów w całej instalacji, a przede wszystkim od oporu wężownicy bojlera i mocy pompy CO. Przetestowałem układ wpięcia równoległego w instalację przy użyciu pompy+zaworu zwrotnego i u mnie dawało to 100% dławienie.
    Jerzykowski napisał:
    Ja mam zredukowane do 1/2 cala i nie ma problemu

    ja mam wyjście z pieca 1 cal, pompa również, podłączenie do wężownicy bojlera (zasobnik buderusa) też 1cal, więc raczej nie ma sensu redukować, dlatego poszukuję elektrozaworu który przy otwarciu da chociaż 1/2 - 3/4 cala.