gulson 20 Maj 2016 23:03 594684 1880
  • #1051
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Z generatora most szynowy + LgY (jako PE). Odpływem na obiekt są trzy kable YKY4x150 połączone równolegle chociaż faktycznie na fotce nie widać trzecich żył.
  • #1052
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Że niby PE gdzieś brakuje? Potrzebny schemat żeby o tym porozmawiać
  • #1054
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Na odcinku "wytwarzanie -przesył" różne ciekawe kombinacje można sfotografować. Jak pisałem, trudno się odnieść bez schematu całości.
  • #1055
    piotrp_NEW
    Poziom 15  
    opornik7 napisał:
    Nie wierzę panowie.
    Kable 4-ro żyłowe (TN-C) a wyjście z agregatu TN-S. Wyłącznik L1, L2, L3 i N. PE w powietrzu.

    Kolego nie można tak podchodzić do tematu wrzucając fotkę. To że tutaj PE wisi wcale dla nas oglądających to zdjęcie nie jest jednoznaczne że nie ma połączenia PE w innym miejscu, także jak kolega chce takie zagadki pokazywać to prosimy o całość od zasilania do rozdzielni poprzez taki wyłącznik.
  • #1056
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Ten poważny obiekt w którym kolega opornik7 grzebie, to może być szpital i układ IT.
  • #1057
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Reasumując.
    opornik7 napisał:
    Nówka agregat, 3 kable 4x150.

    opornik7 napisał:
    Drobiazgów Panowie szukacie a sprawa podstawowa Wam umknęła.

    opornik7 napisał:
    Z generatora most szynowy + LgY (jako PE). Odpływem na obiekt są trzy kable YKY4x150 połączone równolegle chociaż faktycznie na fotce nie widać trzecich żył.

    opornik7 napisał:
    Nie wierzę panowie.
    Kable 4-ro żyłowe (TN-C) a wyjście z agregatu TN-S. Wyłącznik L1, L2, L3 i N. PE w powietrzu.

    Czy nie zauważyliście wyłącznika przez który przechodzi PEN? Czy można coś jeszcze napisać aby wyjaśnić sytuację?
    15kVmaciej napisał:
    to może być szpital i układ IT

    Układ sieci rozdzielczej TN-C.
  • #1058
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    No to co kolega zamierza, jak to naprawić? Wtedy zrozumiem gdzie jest błąd. :)
    Skoro to jest zdjęcie generatora i faktycznie PEN jest oznakowany niebieską barwą, jak i gdzie jest uziemiony? Wcale nie musi być uziemiony w tym miejscu na zdjęciu. Wg mnie obracamy się w sferze domysłów. Schemat, kolego, schemat....
  • #1059
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    opornik7 napisał:
    Czy nie zauważyliście wyłącznika przez który przechodzi PEN? Czy można coś jeszcze napisać aby wyjaśnić sytuację?

    Powoli, szyny to agregat tak .
  • #1060
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Krzysztof Reszka napisał:
    Powoli, szyny to agregat tak .

    Krzysiu, fotka to wyłącznik zabudowany na agregacie. Most z generatora a kable odpływ na sieć rozdzielczą.
    PS
    Sorry panowie. Może moje wpisy nie są dla Was czytelne bo ja piszę z pozycji znającego temat. Czasami człowiekowi wydaje się, że jasno pisze ale z drugiej strony może to inaczej wyglądać. I wcale nie miałem zamiaru bawić się z wami w kotka i myszkę.
  • #1062
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    opornik7 napisał:
    Krzysiu, fotka to wyłącznik zabudowany na agregacie. Most z generatora a kable odpływ na sieć rozdzielczą.

    W takim razie przez wyłącznik nie przechodzi PEN tylko N i jest dobrze oznaczony . Na dodatek jest zgodnie z sztuką odłączany.
  • #1064
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Czyli na agregacie pisze TN-S . Bo agregat może być IT podłączony do sieci odbiorczej TN-S . Taka jest możliwość lub to co piszesz spierniczone to TN-S . Zza klawiatury i po jednym zdjęciu trudno wyrokować . Ważne w tym przypadku jest jak to jest połączone w rozdzielni a tu nam zdjęć nie dałeś . Nawet ten dyndający PE mnie nie przeraża ,bo nie wiemy jak on jest rozwiązany cały system uziemień.
  • #1065
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    speedy9 napisał:
    A ja dzisiaj trafiłem na coś takiego na jednym z poznańskich bazarów. Cała instalacja zasilająca stoiska jest tam tak zrobiona.
    To, to jeszcze nic. Niestety, nie mam zdjęć (już nie pracuję w pewnej firmie, ale jak będzie trzeba to takie zrobię). Jakbyś widział instalację na dachach stoisk w Kostrzynie nad Odrą to albo byś się zwolnił albo wezwał prokuratora.
  • #1067
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Czyli nie ma 5 przewodu tylko 4 zapewne obok agregatu jest złącze kontrolne PE . A wspomniane PE (wiszące ) pochodzi od tego złącza by być użytecznym tylko dla tej rozdzielnicy z wyłącznikiem. Zauważmy że projektant nazywa przewód na całej trasie neutralnym N . Ale by to potwierdzić należy poszukać tego złącza bo w tym układzie jest to bardzo ważne.
    Ps.
    Na schemacie jest poważny błąd jeśli jest tak wykonana instalacja.
    Nie znamy typu wyłącznika, a to też ważne dla tego układu.
  • #1068
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Ja nie rozumiem co kolega opornik7 chciałby usprawnić- zmienić wyłącznik na trójpolowy? Z tego co widzę po schemacie i po zdjęciu, montaż jeszcze nie jest ukończony i brakuje w takim razie tylko przewodu wyrównawczego. To ten wolny zacisk na zdjęciu a na schemacie symbol uziomu w kółeczku.
  • #1070
    piotrp_NEW
    Poziom 15  
    Krzysztof Reszka napisał:
    Na schemacie jest poważny błąd jeśli jest tak wykonana instalacja.
    Nie znamy typu wyłącznika, a to też ważne dla tego układu.

    Jaki to poważny błąd jest na schemacie i co z tym wyłącznikiem nie tak ?
  • #1071
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Czy to jakieś science fiction? Wiem, ale nie powiem?
    Wróćmy może do faktów a nie do teoretyzowania.
  • #1072
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    ..a w międzyczasie moja chałturka po godzinach sączy się...
    Przeciągnąłem trochę przewodów w ściankach działowych, poszedłem w koszta kupując trzyżyłowy przewód, bo oryginalne smycze do drajwerów poszły w kosz :)

    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych. Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych. Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.
  • #1073
    kkknc
    Poziom 42  
    Może nie instalacja, ale będąc wczoraj w Castoramie ujrzałem takie cudo. Na pytanie kto podał takie informacje o obciążeniu otrzymałem odpowiedź. Że takie dane dał producent tych przewodów.
    Więc po co przepłacać jak cały dom da się zrobić na 0,5mm²
    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.
    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.
  • #1074
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    O ile dla 5 żyłowych jest to prawda o tyle dla 2 żyłowych to taki sam przelicznik jak dla 3 faz. :) .
  • #1075
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    marek-1983 napisał:
    Spoko nie ma problemu jak skończę rozdzielnie którą wykonuje.

    Minął ponad miesiąc, a efektów i zdjęć nie widać. Krytykować potrafimy ale jak przyjdzie co do czego to jaj nie mamy :D Pozdrowienia dla pana Marka - tudzież marek-1983 ;)
  • #1076
    Brivido

    Poziom 30  
    Co prawda dziś bez zdjęć, ale Panowie, trochę jestem przerażony. Zgodziłem się na wymianę instalacji w wielkiej płycie. Co prawda gniazda jeszcze jakoś ujdą, ale światło ciężko powiedzieć, bo nie było puszczane w otworach tylko gdzieś nad płytą (a to ostatnie 6 piętro). Przewód z niej nawet nie mam zielonego pojęcia gdzie i jak idzie. A to dopiero pierwsze pomieszczenie. Wykopałem tylko 3x z łącznika, który szedł w posadzkę i była tam łączona pajęczyna z innymi na skrętke, a całość zalewana jakąś smołą czy czymś. Wykopuję stare, nawet czasem nie wiem od czego i muszę szukać co to było, uważając dodatkowo na przewody sąsiada z dołu. Czasem idą w rurkach, czasem nie. A i mam nadzieje, że spółdzielnia się zgodzi na położenie WLZ w korytku. W samym kosztorysie piszą o bruzdowaniu wszystkiego i osprzęcie podtynkowym...
  • #1077
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Brivido napisał:
    A i mam nadzieje, że spółdzielnia się zgodzi na położenie WLZ w korytku.


    Jakby co nabąknij o powiatowym nadzorze budowlanym .
  • #1078
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Brivido napisał:
    ale światło ciężko powiedzieć, bo nie było puszczane w otworach tylko gdzieś nad płytą

    Standard w OWT. Oświetlenie prowadzone było w posadzce na wyższej kondygnacji. Dinusie znają takie rozwiązanie ;)
  • #1079
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Brivido napisał:
    W samym kosztorysie piszą o bruzdowaniu wszystkiego i osprzęcie podtynkowym...

    Zgoda spółdzielni poparta opinią projektową jest.
  • #1080
    Brivido

    Poziom 30  
    Nie mam zielonego pojęcia, ja jestem tylko podwykonawcą. I tak się już nieźle wtopiłem też z ceną.
    opornik7 napisał:
    Standard w OWT. Oświetlenie prowadzone było w posadzce na wyższej kondygnacji. Dinusie znają takie rozwiązanie

    Wiem, że standard, chociaż to, że po odkopaniu jednego łącznika w pokoju, jest fabryczna bruzda na całej wysokości ściany i dwa otwory przelotowe, w sam raz na puszkę jeden, a drugi pod sufitem. Pod gniazda już było też podkute jak budowali, a co ciekawe, instalacja miedziana.

    Mam takie coś tylko, projektu brak, a co ciekawe piszą o podłożu ceglanym. Jeszcze pytanie, o co chodzi z pomiarem uziemienia? Mam im zrobić pomiar w doniczce?