gulson 26 Cze 2016 23:02 606198 1945
  • #1141
    emigrant
    Poziom 27  
    polaklbn napisał:

    Nikt nie zauważył WLZ YKYżo 4x ;).. Myślałem, że za to baty będą :)

    Przejmujesz się, że PEN ma kolor zielono-żółty? Niebieski PEN też nie jest N. Solidny/gruby ten WLZ, 16mm^2 czy więcej? Co projekt mówi o SPD? Ma coś po prostu być aby było, czy jest sprecyzowany jaki ma być?
  • Relpol przekaźniki
  • #1142
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    polaklbn napisał:
    Nikt nie zauważył WLZ YKYżo 4x .. Myślałem, że za to baty będą


    Przecież wszystko OK.
  • #1143
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    emigrant napisał:
    Solidny/gruby ten WLZ, 16mm^2 czy więcej?


    Po mojemu "szesnastka" ;)

    Aż się prosi aby rozdzielnica była większa i bez RCD czteropolowych na obwodach jednofazowych. Piękna robota (w sensie na ścianach) schrzaniona przez projektanta :|
  • Relpol przekaźniki
  • #1144
    polaklbn
    Poziom 23  
    Co do SPD to już nie pamiętam a projekt oddałem inwestorowi. Całość robiona jest jak najtaniej gdyż dom ma przeznaczenie zarobkowe...
  • #1146
    polaklbn
    Poziom 23  
    Jak będą tynki i posadzki ;) a trochę to potrwa.
  • #1148
    megamega
    Poziom 2  
    Mój artysta stworzył coś takiego:
    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.

    Na zdjęciu widać 2 zasilacze do taśm led 75 i 100W. Trzeciego nie widać ale jest obok licznika.
    Domyślam się, że zasilacze mogą zakłócić pracę licznika.

    Przy okazji proszę o radę, czy jest to zgodne z przepisami. Obawiam się może to się nie spodobać firmie energetycznej.
  • #1149
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Oczywiście że nie spodoba się pracownikowi ZE/BOK, choćby ze względu na brak dostępu do listwy zaciskowej licznika.
  • #1150
    polaklbn
    Poziom 23  
    Te zasilacze to nie jest dobry pomysł. Lepiej założyć szafkę obok licznika na nie. Będzie bezpieczniej, estetyczniej i bez problemowo.

    Wracając do "poprzedniej mojej instalacji" Wasze upragnione SPD. Tak tak, byłem po projekt, w hurtowni i na budowie. Specjalnie dla Was zdjęcie poniżej (innych różnicówek projekt nie uwzględnia - ma być tak jak w projekcie, mimo moich uwag):

    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.

    Zabrakło jedynie kontrolek faz a z mostkami mogłem się bardziej postarać. Brzydko jak cholera ;)


    A tu zdjęcie tego, jak według mnie winno się łączyć gniazda.
    Czyli nie wykorzystując dwa zaciski gniazda, lecz LUTOWANIE !!!
    Dobrze skręcone, zalane. Zacisk WAGO ma ile? 1mm? 2mm?


    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.

    Pozdrawiam ;)
  • #1151
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Oj będzie o te ochronniki zaraz ochrzan.
    Czuję również, że nie ma jednak projektu :)

    A co do łączenia - chyba mało razy robiłeś pomiary lub pracowałeś w konserwacji.
  • #1152
    mawerix123
    Poziom 38  
    polaklbn napisał:
    Wasze upragnione SPD.


    polaklbn napisał:
    Specjalnie dla Was zdjęcie poniżej


    Dziękujemy że zamontowałeś "tylko dla nas" SPD "NA SZTUKĘ" :D

    polaklbn napisał:
    Zabrakło jedynie kontrolek faz.


    I rozłącznika ;) projekt, projekt.... a tu tyle tych B20 i 2,5mm2 ;)

    BTW: typ sieci w tym przypadku to TT :?:
  • #1153
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    polaklbn napisał:
    A tu zdjęcie tego, jak według mnie winno się łączyć gniazda.
    Czyli nie wykorzystując dwa zaciski gniazda, lecz LUTOWANIE !!!
    Dobrze skręcone, zalane. Zacisk WAGO ma ile? 1mm? 2mm?


    A norma zaleca unikać, tego lutowania. :(
  • #1154
    emigrant
    Poziom 27  
    polaklbn napisał:
    Wasze upragnione SPD


    Hmm, ale RCD powinien być za SPD. Odejścia od SPD do RCD. RCD też chronimy, po co ma go zjarać. Zamień miejscami. Jak już ma nie być rozłącznika to WLZ bezpośrednio do SPD.
    Bez sensu to teraz, prąd udarowy czy wyładowczy poleci tymi czarnymi przewodami na dole RCD po całej chałupie.
  • #1156
    polaklbn
    Poziom 23  
    Łukasz-O napisał:
    A co do łączenia - chyba mało razy robiłeś pomiary lub pracowałeś w konserwacji.


    Do pomiarów mi daleko. Od roku czasu zajmuje się elektryką. Pisałem gdzieś już o tym. W konserwacji tym bardziej nie pracowałem. Ale jeśli nie tutaj, czy mógł byś mi napisać na pw co konkretniej masz na myśli? Jakie są skutki lutowania w kwestii pomiarowej?


    kozi966 napisał:
    A norma zaleca unikać, tego lutowania.

    Już mi to retrofood wyjaśnił i nie będe o to walczyć. Według mnie jest solidniej. Ale to moje zdanie ;) Zdjęcie wstawiłem w celu zobrazowania przyczyny ostatniej zadymy w tym temacie.


    mawerix123 napisał:
    i rozłącznika projekt, projekt.... a tu tyle tych B20 i 2,5mm2


    Biuro projektowe Archon. Po tej instalacji z góry każdemu inwestorowi będe stawiać ultimatum jeśli będzie upierać się o projekt. Nawet groźby szefa nie pomogą.

    Dzięki za uwagi.
  • #1157
    djlukas
    Poziom 27  
    Moim zdaniem lepiej podłączyć to spd w "V"

    Nie było kawałka niebieskiego przewodu?
    Dlaczego te grzebienie są tak dziwnie powycinane?
  • #1158
    emigrant
    Poziom 27  
    Układ V to najlepsza opcja. Sam DEHN w swoich DEHNVentil tak ma, tylko każdy przewód(zasilenie/odejście) ma swój zacisk. Dzięki temu na zasileniu może być drut a na odejściu linka.
    Tu znowu ten SIMTEC, tylko teraz w kolorze białym. To jakaś zmowa projektantów i firmy SIMTEC czy co? Abstrahując od tego, że to chińskie gówno, pewnie bez Limp, ale czemu ta firma? Pół roku temu znajomy pokazywał rozdzielnicę i oczywiście siedzi SIMTEC.
  • #1159
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    djlukas napisał:
    Moim zdaniem lepiej podłączyć to spd w "V"

    Nie było kawałka niebieskiego przewodu?

    Jak byłoby w V to nie będzie kawałka niebieskiego ;)

    djlukas napisał:
    Dlaczego te grzebienie są tak dziwnie powycinane?

    Bo to jeszcze pewnie zapasy starego Faela. Każda faza była inaczej wygięta i osobna. Dobrze, chociaż że izolowana. Pierwsze grzebienie Faela nie posiadały żadnej izolacji :D

    polaklbn napisał:
    Do pomiarów mi daleko. Od roku czasu zajmuje się elektryką. Pisałem gdzieś już o tym. W konserwacji tym bardziej nie pracowałem. Ale jeśli nie tutaj, czy mógł byś mi napisać na pw co konkretniej masz na myśli? Jakie są skutki lutowania w kwestii pomiarowej?


    polaklbn napisał:
    Według mnie jest solidniej.


    Jeśli nie masz doświadczenia, dlaczego upierasz się, że lutowanie jest lepsze i skuteczniejsze, skoro w konserwacji nie przepracowałeś ani godziny.
    Nie masz pojęcia ile "ch" i "k" nasłałem jak musiałem szukać upłynność lub zwarcia w obwodzie, eliminując poszczególne jego części. Masakra i dodatkowa strata czasu. Nie wspomnę, że potem trzeba było wszystko połączyć nowymi złączkami, a niekiedy przewody przedłużać.

    Podobna sytuacja zdarza się podczas wykonywania pomiarów. Niejednokrotnie trzeba wszystko rozłączać.

    Piszesz, że zawsze masz przy sobie palnik i możesz połączenie nagrzać i rozkręcić. Proponuję to zrobić będąc skulony w zawalonym pawlaczu pod sufitem, stojąc jedną nogą na drabinie, a drugą zgiętą w pół na jego pomoście.

    W dodatku przewód tak skręcony traci wytrzymałość (jest nadwyrężony od siły skrętu) na początku skrętki i zawsze upali się w tym miejscu.

    I ostatnia sprawa, połączenia lutowane dozwolone są tam gdzie inne nie mogą być zastosowane, np w silnikach, cewkach itp. Oczywiście nie mówimy tu o zaciskach zasilających.
  • #1160
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    W końcu spotkaliśmy kolegę lutującego, i mam pytanie czemu to robisz?

    Tak jest to naganne i chore, raczej zboczone , jesteś drugim instalatorem którego spotkałem stosującym lutowanie.
    W moim rejonie jest taki jeden nigdy go nie spotkałem face to face ale od razu wiem kto instalację robił, po lutowaniu oczywiście.
  • #1161
    polaklbn
    Poziom 23  
    Łukasz-O napisał:
    przewód tak skręcony traci wytrzymałość (jest nadwyrężony od siły skrętu)


    Jeśli jest mocno skręcony. Jak widzisz na zdjęciu jest to lekkie obrócenie żył. Wydaje się, że podczas zaginania pod kątem prostym żyły w rozdzielnicy, "rozciągnięcie" jest silniejsze - to moja obserwacja.

    Lutowanie według mnie jest solidniejsze i trwalsze - lecz tak jak piszesz, trudniejsze do konserwacji.

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Wkońcu spotkaliśmy kolegę lutującego, i mam pytanie czemu to robisz?


    Tak zostałem nauczony. Oczywiście nie oznacza to, że nie stosuję WAGO. Owszem stosuję, przecież nie lutuję kinkietów czy żyrandoli... Tak jak nie lutuję niektórych puszek łączeniowych (np. rolety, sterowanie itp.), jednak w przypadku gniazd nigdy WAGO nie stosuję (wyjątkiem są wytyczne przełożonych/inwestorów)

    Wracając do szyn 3F - tak, to były resztki. Tak jak Łukasz zauważył - zawsze skracam wkład tak, aby nie dało się go pacnąć paluchem.

    Czemu SIMTEC? Znów wina projektu. Jednak gdyby nie projekt, SIMTEC również by tu się znalazł. Stosuję je już jakiś czas i jeszcze złych wspomnień nie mam. A czy to chińskie czy crancuskie, uważam, że jednym "ujem" robione. Mimo wszelakich zabezpieczeń, np. wyładowań atmosferycznych nie jesteśmy w 100% zatrzymać.
  • #1162
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    polaklbn napisał:

    Jeśli jest mocno skręcony. Jak widzisz na zdjęciu jest to lekkie obrócenie żył. Wydaje się, że podczas zaginania pod kątem prostym żyły w rozdzielnicy, "rozciągnięcie" jest silniejsze - to moja obserwacja.

    No właśnie, znów twoja obserwacja...
    Ile takich skręceń i rozkręceń wytrzyma. Zagięcie żyły jednorazowo pod kątem 90° to nie to samo, teraz zobacz ile Ty zrobisz zagięć i upchnięć w puszcze pod osprzętem aby się to wszystko zmieściło i była rezerwa na wypadek pozbycia się tego badziewia w przyszłości.
    Co z izolacją tego połączenia?

    polaklbn napisał:
    Lutowanie według mnie jest solidniejsze i trwalsze - lecz tak jak piszesz, trudniejsze do konserwacji.

    Wykonując instalacje przede wszystkim myśli się o jej późniejszej konserwacji.



    polaklbn napisał:
    Tak zostałem nauczony.

    To zmień te nawyki jak najszybciej. Przy prawidłowo wykonanej instalacji w obwodzie nie płyną prądy które zniszczą WAGO. Nawet na obwodach gniazd.

    polaklbn napisał:
    zawsze skracam wkład tak, aby nie dało się go pacnąć paluchem.

    Przynajmniej tu kolega dobrze robi.
  • #1163
    mawerix123
    Poziom 38  
    polaklbn napisał:
    Biuro projektowe Archon. Po tej instalacji z góry każdemu inwestorowi będe stawiać ultimatum jeśli będzie upierać się o projekt. Nawet groźby szefa nie pomogą.


    Możesz zamieścić schemat tego projektu :?: niestety nie chcę mi się wierzyć że zaprojektowany jest SPD Typu 2 i warystorowy.

    Jaki jest typ sieci zasiląjacy ten domek :?:
  • #1164
    krzysiozak
    Poziom 36  
    Wymiana zalet i wad, połączeń lutowanych, nad zaciskanymi, przypomina mi wymianę, poglądów, techników telekomunikacji, nad wyższością połączeń lutowanych nad połączeniami owijanymi w telekomunikacji.
    I do chodzę do wniosku że każdy rodzaj połączeń ma swoje miejsce zastosowania.
    Technika idzie na przód i od pewnych rozwiązań, od chodzi się na rzecz innych.
    Choć niektórych nie daje się w ogóle wyeliminować.
    Z starych rozwiązań stanowczo podoba mi się lutowane, ale zdaję sobie sprawę że to jest przeżytek, [Za ten przeżytek dawano mi czapkę pieniędzy].
    Ale niech taki mądrala spróbuje polutować przewody aluminiowe, a może pospawać w oleju :D . Choć od aluminium się od chodzi, ale nie wszędzie.
  • #1165
    polaklbn
    Poziom 23  
    mawerix123 napisał:
    polaklbn napisał:
    Biuro projektowe Archon. Po tej instalacji z góry każdemu inwestorowi będe stawiać ultimatum jeśli będzie upierać się o projekt. Nawet groźby szefa nie pomogą.


    Możesz zamieścić schemat tego projektu :?: niestety nie chcę mi się wierzyć że zaprojektowany jest SPD Typu 2 i warystorowy.

    Jaki jest typ sieci zasiląjacy ten domek :?:


    Udostępnianie projektu za który ktoś zapłacił, było by przestępstwem.
    Sieć zasilająca to tn-c
  • #1166
    emigrant
    Poziom 27  
    polaklbn napisał:
    Czemu SIMTEC? Znów wina projektu. Jednak gdyby nie projekt, SIMTEC również by tu się znalazł. Stosuję je już jakiś czas i jeszcze złych wspomnień nie mam.


    Twoje wspomnienia i sympatia do chińskiego SIMTEC nic tu nie mają do rzeczy. Jeszcze nie miałeś okazji się przekonać co się stanie z tym SIMTEC jak trzepnie w niego prąd udarowy.

    polaklbn napisał:
    Mimo wszelakich zabezpieczeń, np. wyładowań atmosferycznych nie jesteśmy w 100% zatrzymać.


    Kolejna nieprawda. Nawet prąd udarowy 100kA można ładnie odprowadzić a dzięki selektywności T1/T2/T3 sprzęt domowy ma szansę przeżyć. Z tego co mi wiadomo w Polsce 100kA to rzadkość, praktycznie nie ma takich wyładowań. Poza tym nie potrzebne są pioruny żeby się przekonać co się stanie z chińskim SPD. Są od tego laboratoria wysokich napięć.

    Ten SIMTEC nie dość, że nie zadziała to zamontowałeś do rozdzielnicy bombę. Ludzie lubią chodzić do rozdzielnicy podczas burzy, żeby wyłączyć "korki".
  • #1167
    Magic_moon
    Poziom 20  
    Panie polaklbn, ta rozdzielnica to zgroza zgroza. Mam nadzieje że wiesz dlaczego ?
  • #1168
    mawerix123
    Poziom 38  
    polaklbn napisał:
    Sieć zasilająca to tn-c


    Na pewno w projekcie który wykonujesz jest punk ósmy --> http://www.ttbs.bip.pl/attachment/88c56c36d37...23ade274b7655496afd63010618a7ae6/elekrt+1.pdf

    ... projekt instalacji domu jest w TN-S zasilanie w TN-C gdzie więc zrobiłeś rozdział PEN :?: bo do rozdzielnicy wchodzi kabel 4x10 bezpośrednio na RCD

    Wybacz moją dociekliwość ale rozdzielnica budzi kilka zastrzeżeń w podstawowych kwestiach i nasuwa konkretne pytania o poprawność działania instalacji. W takim wykonaniu obwody zapewne nie zostanie spełniony warunek SWZ ile wynosi IPZ szyny PE w tym wykonaniu :?:
  • #1169
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Magic_moon napisał:
    Panie polaklbn, ta rozdzielnica to zgroza zgroza. Mam nadzieje że wiesz dlaczego ?

    Popieram.
    A zgroza zaczyna się już tutaj :

    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.
  • #1170
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Łukasz-O napisał:
    Oj będzie o te ochronniki zaraz ochrzan.

    Łukasz-O napisał:
    A patrzyliście w ogóle na oznaczenia tego ochronnika

    Magic_moon napisał:
    ta rozdzielnica to zgroza

    Po tych słowach nic mądrego nie można napisać poza stwierdzeniem - zgroza!