gulson 24 Kwi 2016 11:46 598080 1886
  • #991
    Brivido

    Poziom 30  
    retrofood napisał:
    Brivido napisał:
    Jak już wszyscy to i ja. Mieszkania deweloperskie, więc typowe przypadłości.


    Musisz zainwestować w kleszcze do zdejmowania wierzchniej warstwy izolacji z przewodu (białej). Te cięcia nożem są okropne.


    Jakiego typu np? Teoretycznie zwykłe ściągaczki moje zdejmą również i białą, więc można by było nimi wyrównywać po cięciu jak i najpierw zdjąć w docelowym miejscu ściągaczkami, a resztę nożem. A i nożem można obrobić ładniej.

    Czy może i typowe Jokari się do tego nada?

    Dziękuję za radę :)
  • Sklep ECSYSTEM
  • #992
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Typowe Jokari do tego się nie nada.
    Masz właściwe Jokari
  • #994
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ale my rozmawiamy o ściągaczach do przewodów płaskich .
  • Sklep ECSYSTEM
  • #997
    zbich70
    Specjalista elektryk
    A ja tam nadal używam stary, poczciwy nóż monterski.
    Rozmaitych wynalazków przerabiałem wiele i jedynie na dużych przekrojach przekonałem sie do dedykowanych "korowarek".
  • #999
    zbich70
    Specjalista elektryk
    A ja z tego.
    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.
    Tylko odpowiednio naostrzony, nie za mocno i nie za słabo.

    Wiem, wiem, staroświecki jestem... ;)
  • #1000
    Popak
    Moderator na urlopie...
    elpapiotr napisał:
    Ale my rozmawiamy o ściągaczach do przewodów płaskich .


    Płaskie też obiera :)

    @zbich70 W pracy korzystam z identycznego, prywatnie jak wyżej zaprezentowałem.
  • #1003
    Magic_moon
    Poziom 20  
    Kolego Brivido, to co jest moim zdaniem niedopuszczalne.
    1. Pod B10 trzy odpływy.
    2. Odpływy z FR-a do lampki.
  • #1004
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Magic_moon napisał:
    Kolego Brivido, to co jest moim zdaniem niedopuszczalne.
    1. Pod B10 trzy odpływy.
    2. Odpływy z FR-a do lampki.


    Co nie tak z 3 obwodami - załóżmy, że to są zasilania do garderoby, spiżarki, korytarza rozrzucone w różnych kierunkach mieszkania, 300W max

    Jeżeli zabezpieczenie przed FR-em nie przekracza znamionowej wartości jaką zaleca producent kontrolek, to grzechu nie ma, co innego zwarcie/uszkodzenie na tych lampkach i "wygoda" wyłączania całej rozdzielnicy na zab. przedlicznikowym.
  • #1005
    mawerix123
    Poziom 38  
    kasprzyk napisał:
    Jeżeli zabezpieczenie przed FR-em nie przekracza znamionowej wartości jaką zaleca producent kontrolek, to grzechu nie ma


    Chodzi raczej o rodzaj przewodu wykorzystanego do wysznurowania kontrolek i sposób podłączenia pod FR.
  • #1006
    Brivido

    Poziom 30  
    Ciężko to trochę zrobić inaczej, ale fakt, nie zaleca się łączenia różnych przekroi w jednym module, jak i również koledze chodziło, że są 3 druty wpięte pod jednym aparatem, a nie łączone poza.
  • #1007
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Koledzy lubią ten sznyt, kontrolki fazy, poświata kolorów... :)
    Darmo podaję patent który furorę zrobi nad Wisłą


    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.


    :)
  • #1008
    Magic_moon
    Poziom 20  
    kasprzyk napisał:
    Co nie tak z 3 obwodami - załóżmy, że to są zasilania do garderoby, spiżarki, korytarza rozrzucone w różnych kierunkach mieszkania, 300W max

    Jeżeli zabezpieczenie przed FR-em nie przekracza znamionowej wartości jaką zaleca producent kontrolek, to grzechu nie ma, co innego zwarcie/uszkodzenie na tych lampkach i "wygoda" wyłączania całej rozdzielnicy na zab. przedlicznikowym.


    Miałem na myśli zasadę 1 zacisk jeden przewód, a teraz w garderobie będzie zwarcie, wyłącznik wyzwoli i bez światła.
    A co do FR-a to chodzi o łącznie LGY z drutem 1,5 w jeden zacisku.
  • #1009
    kkknc
    Poziom 42  
    Lata temu dałem u siebie w domu takie podświetlenie. Tyle że zasilane akumulatora i włączane przy spadku lub braku napięcia.
  • #1010
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    @Magic_moon Zależy jakie zwarcie i ile obwodów dobezpiecza RCD. Egipskie ciemności mogą zapaść w każdej sytuacji jeśli twoja tablica w takich trudnych momentach nie jest podświetlana relaksującym światłem miniaturowych żaróweczek LEDowych! ;)
  • #1011
    Brivido

    Poziom 30  
    Lgy są w tulejkach, skręcone tak by się z drutem trzymały dobrze. Przy7znam też, że przy różnicówce N jest tak samo, WLZ i 2.5 z obwodów przed różnicówką (oświetlenia, dzwonki i kontrolki)

    A co do tego B10 właśnie, tam nie ma żadnych garderob tylko właśnie to co napisałem wyżej, światło i dzwonek.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Teraz tak właśnie dałeś mi do zrozumienia, że przecież obwód oświetlenia łazienki jest przed RCD, co jest niezgodne z normami. Kto to przyjął w ogóle?
  • #1012
    piotrp_NEW
    Poziom 15  
    15kVmaciej napisał:
    Darmo podaję patent który furorę zrobi nad Wisłą

    1. Po co to komu ?
    2. I jak te LED-y są zasilane ?
  • #1013
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Prezentowane rozwiązania to nie samoróbki tylko atestowane rozdzielnice z awaryjnym podświetlaniem. Myślę że udzieliłem odpowiedzi na oba pytania :)
  • #1014
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    15kVmaciej napisał:
    Koledzy lubią ten sznyt, kontrolki fazy, poświata kolorów... :)
    Darmo podaję patent który furorę zrobi nad Wisłą

    Maciek te patenty są u nas nadwiślańskich elektryków znane od zawsze :D
    Poczynając od żarówek, przez świetlówki, a kończąc na LED-ch:
    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych. Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.

    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.

    Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych. Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych.
  • #1015
    15kVmaciej
    Poziom 35  
    Ok, proponuję infolinię, słuchawka w tablicy aktywowana brakiem fazy- jeśli masz jedną różnicówkę na cały lokal, wybierz jeden. Jeśli nie wiesz co to różnicówka, wybierz dwa. Pamiętaj, większość problemów możesz rozwiązać online korzystając z naszej strony wuwuwu.... :)
  • #1017
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    piotrp_NEW napisał:
    To i ja coś wrzucę

    Wykonane schludnie. Ale mam parę pytań.
    1. Co ta za obiekt? Obstawiam jakąś przepompownie ewentualnie oczyszczalnie ścieków. Na SRP nie spotkałem się jeszcze z Gazex'ami na zewnątrz. Ale też i wszystkich nie widziałem.

    2.Na dole po prawej to grzałka? Producent (Gazex) nie zaleca ujemnych temperatur.

    3. Przewody od "czujek" powinny być wpięte bezpośrednio do detektora. Nie widzę tam przewodów Ex (niebieskich). Dławiki powinny zaciskać się na całym przewodzie a nie tylko na pojedynczych żyłach.
  • #1018
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    maurycy123 napisał:
    piotrp_NEW napisał:
    To i ja coś wrzucę

    Wykonane schludnie. Ale mam parę pytań.

    3. Przewody od "czujek" powinny być wpięte bezpośrednio do detektora. Nie widzę tam przewodów Ex (niebieskich). Dławiki powinny zaciskać się na całym przewodzie a nie tylko na pojedynczych żyłach.

    Tu się także zgodzę, na pewno takie połączenie nie jest szczelne. Z drugiej jednak strony centralka zamknięta w szafie której zalanie raczej nie grozi, szafa na wolnym powietrzu, gazy wnikające do środka znajdą szybciej zapłon na jakimś styczniku, tylko jaki to musiałby być wyciek .. ?
    Przewody Ex niebieskie - może kolega napisać o co konkretnie chodzi ?
  • #1019
    piotrp_NEW
    Poziom 15  
    maurycy123 napisał:
    1. Co ta za obiekt? Obstawiam jakąś przepompownie ewentualnie oczyszczalnie ścieków. Na SRP nie spotkałem się jeszcze z Gazex'ami na zewnątrz. Ale też i wszystkich nie widziałem.

    2.Na dole po prawej to grzałka? Producent (Gazex) nie zaleca ujemnych temperatur.

    3. Przewody od "czujek" powinny być wpięte bezpośrednio do detektora. Nie widzę tam przewodów Ex (niebieskich). Dławiki powinny zaciskać się na całym przewodzie a nie tylko na pojedynczych żyłach.


    1 To jest komora ciepłownicza.
    2. Tak to jest grzałka
    3. Do tej tablicy żaden gaz się nie dostanie, bo jest ona na powietrzu, a mierzony jest tlenek węgla w tej komorze, także jak obsługa otworzy włazy to już będzie przewietrzenie.
    Jest tam jeszcze więcej pomiarów, oraz sterowanie napędami.
  • #1020
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    piotrp_NEW napisał:
    To i ja coś wrzucę:

    Mam tylko uwagę taką że przewody z korytek grzebieniowych wyprowadzamy w miejscach przyłączenia. Bo teraz to wygląda tak jak by przewody ktoś za krotko obciął.