Simatic S5 - Komunikacja S5 -> RS232

ojciec10 02 Oct 2013 08:47 1968 4
SterControl
  • #1
    ojciec10
    Level 20  
    Dzień dobry.

    Mam sterownik Siemens S5 CPU 943B z kartą komunikacyjną CP 525 numer 6ES5525-3UA21. Całość działa u mnie w newralgicznym punkcie którego nie mogę zatrzymać. Jest zrobiona komunikacja pomiędzy Cp525 a komputerem przemysłowy z aplikacją pracującą na DOSie. Do CP525 jest dołączony EEPROM Siemens 6ES5373-0AA41. Przewód komunikacyjny to crosowany DB25. Muszę zrobić kopię tego urządzenia "na zapas"

    1. Czy na EEPROMie powinien być zapisany cały program do sterownika (OB,FB,DB) czy też jakiś specjalny sterownik do komuniacji cp525?

    2. Czy przewód pomiędzy S5 i PC powinien mieć zamienione linie RxD i TxD?
    3. Do czego służy przełącznik PGR na karcie komunikacyjnej CP525.

    Dziękuję
  • SterControl
  • SterControl
  • #3
    ojciec10
    Level 20  
    Dostęp do PG jest z adapterem do pamięci.
    COM 525 --> można jaśniej?
  • #4
    pawslaw
    Automation specialist
    COM 525 - dodatkowy programik do STEP5 do konfiguracji procesorów komunikacyjnych CP524 i CP525
    Sprawdź na twoim PG, może masz.
    Standardowo wszystkie pakiety COM znajdują się "c:\STEP5\S5_SYS\S5_COM\".
    Właściwie dla ciebie to powinien być pakiet PROM 525, który obsługuje karty pamięci.
    Poszukaj na dysku pliku S5pep05x.cmd
    Pozdr.
    Paweł
  • #5
    ojciec10
    Level 20  
    Nie miałem tego programu ale szybko go odnalazłem.
    W jaki sposób skoniigurować tę kartę CP525?