BUDERUS - Grzejnik łazienkowy - nie grzeje

02 Paź 2013 09:56 5109 10
  • Poziom 7  
    Witam,

    Zaczął się sezon grzewczy, zamontowałem grzejniki we wszystkich pomieszczeniach (były zdjęte przed gipsowaniem, malowaniem), powieszone, odpowietrzone grzeją jak należy. Wyjątkiem jest grzejnik łazienkowy, rzeczony BUDERUS (niestety nie pamiętam modelu) zakładany przez ekipę wykończeniową. Po odpowietrzeniu rura doprowadzająca wodę zrobiła się ciepła po jakimś czasie jednak ostygła nie przenosząc co oczywiste ciepła na grzejnik.

    W czym może być problem?

    Grzejnik fabrycznie nowy, BUDERUS wym. ok. 110X50 cm

    Z góry dziękuje za pomoc
  • Poziom 16  
    Pewnie pionowa drabinka i jest w dodatku najwyższym punktem, odpowietrzaj nadal sprwdź ciśnienie w instalacji, może zawór powrotny zamknięty (o ile masz). Sprawdź wszystko jeszcze raz.
  • Poziom 7  
    Dokładnie, kształt drabinki, odpowietrzenie nad szczytowym żebrem po stronie dopływowej.

    Zawór powrotny? Mniemam, że to po drugiej stronie od części dopływowej?

    Odkręciłem metalową nakrętkę/kapsel, znajduje się pod nim sześciokątny otwór, czy to gniazdo do regulacji zaworu powrotnego?

    Problem wciąż aktualny
  • Poziom 16  
    To co odkręciłeś to jest zawór powrotny :), wepchnij śruboktręt jeśli nie masz imbusa i przekęć całkowicie w lewo przeciwnie to ruvhu wskazówek zegara. Odpowietrzaj go regularnie i sprawdź czy na pewno nie masz zbyt małego ciśnienia w instalacji.
  • Pomocny post
    Poziom 36  
    Nie tak do końca w lewo. Odkręć aż do momentu zrównania się grzybka (otworu na imbus) z korpusem, bo jak odkręcisz ponad ten stan to czeka Cię ulewa z układu C.O. Odpowietrzanie wykonuj na wyłączonym kotle C.O bądź wyłączonej pompie jeśli to węglówka. Masz układ otwarty czy zamknięty ogrzewania?
  • Poziom 7  
    Dzięki za odpowiedzi, na chwile obecną odkręciłem imbusem do momentu wskazanego przez W0jtek92 i grzejnik zaczął pełnić swoja funkcję :)

    Bolszy188, jak sprawdzić owe ciśnienie?

    W0jtek92, czy mam układ otwarty czy zamknięty (wybacz niekompetencję) nie mam zielonego pojęcia ;)

    Pozdrawiam
  • Poziom 36  
    A co ogrzewa Ci instalację? Jest to ogrzewanie miejskie? Gazowe? Węglowe?
  • Poziom 7  
    Blok mieszkalny 9 letni, wiec zakładam miejskie ogrzewanie gazowe
  • Poziom 36  
    Masz więc ogrzewanie miejskie w którym panuje dosyć spore ciśnienie. Ponad 3 atmosfery.
  • Poziom 16  
    więc nie sprawdzasz ciśnienia :), wojtek92 słuszna uwaga nie pomyślałem :). Ważne że grzeje
  • Poziom 7  
    Dokładnie, kilka dni obserwacji i żadnych problemów czy przerw w ogrzewaniu.

    Sprawa załatwiona, za wszystkie pomocne sugestie bardzo dziękuje ;)