Termet ECOCONDENS CRYSTAL 20 - Limit nastawy temperatury C.O.

02 Paź 2013 19:35 5313 8
  • Poziom 15  
    Witam
    Z dnia na dzień mam problem z kotłem termet ecocondens crystal 20. Mianowicie nie mogę ustawić temperatury C.O. większej niż 40 stopni! Przy próbie zwiększenia przyciskiem "+" miga tylko nastawa "40".

    Nie sygnalizuje żadnych błędów czy alertów. Od czego tu zacząć?
  • Poziom 36  
    Wezwać serwis by zmienił nastawy kotła, być może kocioł ma ustawioną blokadę na nastawy, lub to zależne od krzywej grzewczej w kotle.
  • Poziom 25  
    Tak zgadza się to jest zależne od krzywej grzewczej.
  • Poziom 15  
    A może tak być, że jak się ochłodzi to ustawiona krzywa pozwoli na wybór wyższej temperatury?

    Mogę mieć ustawiony jakiś tryb ogrzewania podłogówki?
  • Poziom 25  
    Krzywą grzewcza ustawiasz w kotle lub na podłączonym open-termie, oczywiście podstawowy warunek to podłączony czujnik zewnętrzny. Można w kotle zmienić na grzanie podłogówki lub grzejników, nigdy dwóch rzeczy naraz.
  • Poziom 15  
    Zrobiłem większe rozeznanie w sytuacji i stwierdzam:

    -piec nie ma i nigdy nie miał podłączonego czujnika zewnętrznego (pogodowego) ani dodatkowego sterownika pokojowego.

    -W rejestrze nie ma zapisanych żadnych błędów

    -dipswitch ustawiony na ogrzewanie grzejnikowe; c.w.u - z zasobnikiem. (Instalacja z zaworem trój-drogowym + zasobnik. Piec ma chyba priorytet c.w.u.)

    -Parametry w tabeli 4.3.1 w większości mają nastawy fabryczne

    Termet ECOCONDENS CRYSTAL 20 - Limit nastawy temperatury C.O.

    -Parametr P5 ustawiony na 40. Nie da się zmienić z poziomu menu serwisowego

    -Parametr P13 ustawiłem na 61 stopni

    Nadal nie mogę ustawić temperatury c.o większej niż 40 stopni. Grzanie c.w.u. działa prawidłowo.
  • Poziom 25  
    Nie miałem potrzeby zmiany P5 więc tego fizycznie nie robiłem ale o ile dobrze pamiętam ze szkolenia to ten parametr zmienia się z menu serwisowego i nie powinno być z tym problemu. Te nastawy powinien pozmieniać serwis przy uruchomieniu. Brak czujnika zewnętrznego przy kondensacie to jest totalna pomyłka. Po to kupiłeś droższy kocioł by był oszczędny i sam reagował na zmiany temp. zew., a w tym przypadku sam musisz chodzić i zmieniać nastawy. Jeśli nastawisz jedną stałą temp. na sezon grzewczy to kocioł nie będzie oszczędzał. Powodzenia.
  • Poziom 15  
    Dziękuję za zwrócenie uwagi na czujnik pogodowy. Zasugeruję to właścicielowi pieca. Kocioł nie jest w moim domu i nie ja płacę za niego rachunki :-). W zeszłą zimę działało a teraz jest limit tych 40 stopni.

    P5 nie można zmienić z poziomu użytkownika ani też z menu serwisowego.
    Serwisant był ale nie dał rady - powiedział, że nie wie co jest ale pomyśli jeszcze. Temat cały czas otwarty.
  • Poziom 15  
    Ten sam serwisant przyjechał drugi raz i wymienił płytkę sterownika. Wszystko na gwarancji.