Vaillant VUW PL 240/3-5 - f22, spadek ciśnienia

Amok 04 Oct 2013 17:55 5286 6
  • #1
    Amok
    Level 11  
    Pacjent: Vaillant atmotec plus VUW PL 240/3-5.
    Objawy: kod F 22, ciśnienie 0.0-0.2 bara.
    Po odkręceniu zaworu na dole, wywaliło trochę czarnej wody, ciśnienie wzrosło i przez chwilę kocioł działał czyli podgrzewał wodę w CO.
    Teraz objawy są takie - ustawienie zaworu w pozycji Closed powoduje powolny spadek ciśnienia aż do zera i pojawienia się błędu F 22. Mimo zamknięcia zaworu, woda cały czas kapie.
    Odkręcenie na moment zaworu powoduje wzrost ciśnienia i tak w kółko.
  • #2
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Skąd kapie woda? Z zaworu bezpieczeństwa?
  • #3
    Amok
    Level 11  
    Zaraz za tym zaworkiem plastikowym z napisem "Closed" wychodzi rurka, z zewnątrz nagwintowana, na oko pół-calowa. Po otworzeniu tego zaworu poleciała tamtędy bardzo brudna - czarna woda. Potem kapała już czysta. Reszta jak w opisie - po odkręceniu ciśnienie rośnie aż na czerwone pole, po zakręceniu woda jeszcze dłuższy czas kapie, a ciśnienie spada aż do zera i kocioł przestaje działać (F 22).
  • #4
    mauri_b
    Heating systems specialist
    No kapie Ci z zaworu bezpieczeństwa. Nabiłeś zbyt duże ciśnienie i spowodowałeś otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Teraz będzie Ci kapał. Może kiedys przestanie.
  • #5
    Amok
    Level 11  
    No ok ale kocioł działał przez kilka sezonów bez takich kaprysów, więc jak to "nabiłem za duże ciśnienie"? :) Po zakręceniu zaworu ciśnienie na manometrze spada do zera.
  • Helpful post
    #6
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Spada do zera, bo wycieka woda przez zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie powinno być w okolicach 1,5bar.
  • #7
    Amok
    Level 11  
    OK dzięki za pomoc.