    W bloku są 3 piętra i na każdym jest łącznik dzwonkowy i jeden punkt oświetleniowy. Na parterze zainstalowany jest przekaźnik czasowy ustawiony na mniej więcej 2 minuty. W chwili przyciśnięcia łącznika na dowolnym piętrze powinno światło się zapalić na każdym piętrze i być podtrzymane ich działanie na czas, który jest ustawiony na przekaźniku. Jednak w rzeczywistości jest tak, że przyciskając łącznik na parterze słychać zadziałanie przekaźnika ale żadna żarówka na piętrach się nie świeci, a wciskając łącznik na ostatnim piętrze co prawda żarówki się odpalają na każdym piętrze, ale świecą tylko wtedy, gdy trzymam łącznik w stanie włączonym. Gdy zdejmę palec z łącznika gasną żarówki na każdym piętrze. Co może być przyczyną takiego działania oświetlenia na tej klatce schodowej.. ?
  • Moderator Energetycy
    Witam.
    pawelkopa15 napisał:
    Co może być przyczyną takiego działania oświetlenia na tej klatce schodowej.. ?
    Przyczyną takiego działania oświetlenia na tej klatce schodowej jest jego złe działanie. Jeżeli na początku było dobrze, to oznacza że ktoś grzebał w instalacji.
  • Poziom 2  
    btomko napisał:
    Co może być przyczyną takiego działania oświetlenia na tej klatce schodowej.. ?

    Z tego co piszesz problem jest gdzieś w sterowaniu przy "czasówce" (może na listwie zaciskowej).Brak podtrzymania w jednym przypadku,brak zasterowania wogóle w drugim.
  • Poziom 27  
    Napisze kolega jaka ''czasówka'' tam siedzi to pomożemy ją dobrze ustawić.
  • Admin Elektroenergetyka
    jdubowski napisał:
    pawelkopa15 napisał:
    Co może być przyczyną takiego działania oświetlenia na tej klatce schodowej.. ?


    Sprawdzić bym radził ciągłość przewodów w instalacji.


    A ja wezwałbym elektryka.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Jeśli blok jest zarządzany przez spółdzielnię to na pewno mają dyżurnego elektryka i to do niego powinieneś zgłosić ten problem a nie na forum.
  • Moderator
    bartekfigura napisał:
    Jeśli blok jest zarządzany przez spółdzielnię to na pewno mają dyżurnego elektryka i to do niego powinieneś zgłosić ten problem a nie na forum.


    I dlatego temat zamykam.