logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wybór ładowarki do akumulatorów Centra CF 2353 12V 235Ah w agregacie 24V

kubaabuk 05 Paź 2013 19:07 1404 1
REKLAMA
  • #1 12811968
    kubaabuk
    Poziom 9  
    Witam

    Temat dotyczy układu rozruchowego agregatu prądotwórczego ale chyba ten dział samochodowy jest najodpowiedniejszy dla tego postu. Mianowicie mam dwa akumulatory Centra CF 2353 12V 235Ah połączone szeregowo. Służą do zasilania rozrusznika typu R30b 24V 9kW zespołu prądotwórczego oraz drobnych układów sterowania agregatu. Chcę zastosować ładowarkę automatyczną np. produkcji Lovato, która byłaby na stałe podłączona do akumulatorów. Na jaki prąd maksymalny wystarczy ładowarka? 2,5A, 5A, 10A? Nie wydaje mi się żeby przy takiej aplikacji konieczne było ładowanie prądem np. 20-godzinnym (ok. 12 amperów). Proszę o pomoc.

    Pozdrawiam
    Kuba
  • REKLAMA
  • #2 12812041
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Witam!
    Zrób "bilans energetyczny", aby stwierdzić, czy z ładowarki dostarczasz co najmniej tyle, ile zużywasz w tym samym odcinku czasu (np. tygodnia).
    Przykład obliczeniowy:
    - w ciągu tygodnia było 100 rozruchów po 10 sekund z poborem 150A, razem 1000 sekund x 150A = 41,6Ah;
    - zasilanie "drobnych układów" - stale 0,1A przez tydzień = 17Ah (zasilaj te układy przez przetwornicę step-down);
    - uwzględnij samorozładowanie ok. 0,5% na dobę - to 1,2Ah, przez tydzień to 8,4Ah.
    Razem ubyło 67Ah. Tydzień ma 168 godzin, więc teoretycznie już ładowarka 0,5A przy sprawności ładowania 80% powinna pokryć ten ubytek ("na styk").
    Przypuszczam, że w praktyce ładowarka o wydajności prądowej 5A (czyli 10 razy większej) może być już wystarczająca (decyduje wynik pomiaru napięcia na akumulatorze).
    Ładowarka dla pracy buforowej ( tak jest w Twoim przypadku) powinna kończyć ładowanie przy 2,3V/ogniwo (czyli 2x 13,8V = 27,6V).
REKLAMA