Ariston Clas 24/28 - Zbyt niskie ci¶nienie

tazzio 06 Oct 2013 20:47 30201 7
  • #1
    tazzio
    Level 2  
    Manometr pokazuje, że ci¶nienie jest poniżej 0,8 bara.

    Instrukcja mówi, że ci¶nienie należy zwiększyć poprzez napełnienie instalacji wod±.

    Czy kto¶ z Was jest mi w stanie podpowiedzieć, jak tego dokonać?
  • #2
    ryszard233
    Level 12  
    instrukcja......
  • #3
    tazzio
    Level 2  
    instrukcja (a wła¶ciwe jaki¶ jej przedruk który dostałem od poprzedniego wła¶ciciela), zawiera w temacie tylko ten krótki fragment :(
  • #4
    W0jtek92
    Level 37  
    Witam, poszukać pokrętła dopuszczania wody pod kotłem, je¶li nie jest się pewnym czy to one dopuszcza wstawić jego zdjęcie na posta, je¶li nie chce się robić zdjęć wystarczy zapytać wujka google o: Ariston Clas 24/28 instrukcja obsługi"
  • #5
    tazzio
    Level 2  
    Ariston Clas 24/28 - Zbyt niskie ci¶nienie

    Dodano po 37 [sekundy]:

    Oto zdjęcie - będę wdzięczny za pomoc (robi się zimno;-)).
  • #6
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    Dobijasz wody do kotła tym niebieskim pokrętłem, odkręcasz delikatnie, sprawdzasz cały czas na manometrze ci¶nienie, gdy jest odpowiednie zakręcasz i gotowe :)
  • #7
    tazzio
    Level 2  
    ani drgnie skurczybyk ... odci±gam ten niebieski korek do dołu, próbuję go przekręcić w któr±kolwiek stronę ale bez rezultatu (całkiem sporo siły w to wkładam).

    Ci¶nienie w stanie "spoczynku" - 0,5, po odkręceniu ciepłej wody wzrasta w okolice 1,1.

    Czym takie ci¶nienie jest za niskie i czym to ewentualnie grozi?
  • #8
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    W takim razie musisz dobić ci¶nienie do zbiornika wyrównawczego-znajduje się on z tyłu kotła Ale najpierw pod kotłem zakręcasz wszystkie kurki i spuszczasz wode z kotła. Dobijasz ci¶nienie do 0,8 bar, odkręcasz kurki pod kotłem i dopełniasz wod± do rzadanego ci¶nienia na manometrze. Odpowietrzasz kocioł i pompe i gotowe. Ale musisz sobie poradzić z tym kurkiem od napełniania.