Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
PLC Fatek
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Siemens - Siemens Logo! - alternatywa

fafiks 07 Paź 2013 14:11 2178 21
  • #1 07 Paź 2013 14:11
    fafiks
    Poziom 17  

    Witam

    Czy możecie polecić sprzęt podobny w programowaniu jak logo tylko zeby miał możliwość większej ilości wej/wyj niż logo .


    Dziekuje


    Fafiks

    1 21
  • Semicon
  • Pomocny post
    #3 07 Paź 2013 19:17
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Podobne (wbudowany wyświetlacz) to np.
    1. ARRAY APB-22MTDL 12-24V (14 we, 8 wy)
    ze stronki http://telmatik.pl/
    tani kabelek, darmowy soft;
    2. CROUZET XD26 (16 we, 10 wy) darmowy soft, kabelek kosztuje ok 170 PLN;
    3. Bez wyświetlacza - FATEK np. 24 MA (14 we, 10 wy) darmowy soft, kabelek kosztuje ok. 35 PLN;
    do pkt. 3 można tani panel operatorski SH-300 koszt ~350 PLN

    0
  • Pomocny post
    #4 08 Paź 2013 23:00
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Witam.
    Największe możliwości rozszerzające przekaźnik programowalny to Easy Eatona.

    0
  • Semicon
  • Pomocny post
    #5 08 Paź 2013 23:07
    ubucpp
    Poziom 10  

    Witam.
    A konkretnie ile wejść/wyjść byłoby potrzebne?

    0
  • #7 09 Paź 2013 07:18
    fafiks
    Poziom 17  

    Witam

    40 wyj/ 42 wej . W chwili obecnej zrobiłem program a dokładnie trzy programy bo musiałbym mieć 3x logo z rozszerzeniami zeby to działało , mam w firmie dwa urzadzenia w których połączylem dwa logo / 0Ba6/ ale w tym przypadku musi byc ich więcej i zaczynają problemy w funkcjach pomiędzy programami ponieważ zaczyna brakować wej/ wyj aby .

    Fafiks

    0
  • #8 09 Paź 2013 08:25
    1500759
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #9 09 Paź 2013 10:39
    ubucpp
    Poziom 10  

    Należy tylko pamiętać, że łącząc LOGO! w konfiguracji master-slave mamy do dyspozycji jedynie 400 bloków programowalnych w module master'a. Moduły slave jedynie rozszerzają liczbę wejść i wyjść. W takim rozwiązaniu należy się też liczyć z opóźnieniami modułów slave.
    Można też utworzyć połączenia master-master. Wtedy mamy w każdym LOGO! 400 bloków funkcyjnych. W takim przypadku trzeba skorzystać z tablicy wymiany danych (VM).

    Podaję link do strony, gdzie można znaleźć wytłumaczenie obu typów połączenia :Link

    0
  • #10 09 Paź 2013 11:06
    fafiks
    Poziom 17  

    ubucpp napisał:
    Należy tylko pamiętać, że łącząc LOGO! w konfiguracji master-slave mamy do dyspozycji jedynie 400 bloków programowalnych w module master'a. Moduły slave jedynie rozszerzają liczbę wejść i wyjść. W takim rozwiązaniu należy się też liczyć z opóźnieniami modułów slave.
    Można też utworzyć połączenia master-master. Wtedy mamy w każdym LOGO! 400 bloków funkcyjnych. W takim przypadku trzeba skorzystać z tablicy wymiany danych (VM).

    Podaję link do strony, gdzie można znaleźć wytłumaczenie obu typów połączenia :Link


    Czy połączone logo w ten sposób mogą być maksymalnie rozszerzone?

    Fafiks

    0
  • Pomocny post
    #11 09 Paź 2013 12:24
    ubucpp
    Poziom 10  

    Każda jednostka OBA7 może mieć maksymalnie:
    Wejścia binarne 24
    Wejścia analogowe 8 //Ale w praktyce jest 6, bo dwa wejścia analogowe są za razem wejściami binarnymi(I7 oraz I8)
    Wyjścia binarne 16
    Wyjścia analogowe 2

    Dodatkowo w każdym programie dla LOGO! OBA7 możemy użyć:
    Wejścia sieciowe 64
    Analogowe wejścia sieciowe 32
    Wyjścia sieciowe 64
    Analogowe wyjścia sieciowe 16
    W wejścia i wyjścia sieciowe wlicza się też wartości z tablicy VM.

    A więc każdą jednostkę możesz mieć maksymalnie rozbudowaną, ale niekoniecznie będziesz mógł między nimi "wymieniać" wszystkie wartości wejść i wyjść. Najlepiej spróbuj stworzyć sobie testowe programy w LOGO!Soft Comfort, żeby zobaczyć czy będziesz mógł zrealizować to, co masz w założeniach. Chociaż 42 wejścia i 40 wyjścia są spokojnie osiągalne. Jednak lepiej najpierw to sprawdzić, bo z doświadczenia pracy z modułami LOGO! wiem, że są narzucone różne dziwne ograniczenia i są pewne niedoróbki, które mogą nastręczyć sporo problemów.

    0
  • #12 09 Paź 2013 12:34
    fafiks
    Poziom 17  

    W przypadku połączenia 3 szt 0BA7 program pisze się osobno dla każdego ?

    Fafiks

    0
  • #13 09 Paź 2013 12:40
    ubucpp
    Poziom 10  

    1. Jeżeli będzie to komunikacja master-master to tak (mamy 3 programy po 400 bloków programowalnych każdy).
    2. Jeśli 1 master i 2 jednostki slave to pisze się tylko jeden program (mamy do dyspozycji 400 bloków programowalnych).

    0
  • #14 09 Paź 2013 12:43
    fafiks
    Poziom 17  

    ubucpp napisał:
    1. Jeżeli będzie to komunikacja master-master to tak (mamy 3 programy po 400 bloków programowalnych każdy).
    2. Jeśli 1 master i 2 jednostki slave to pisze się tylko jeden program (mamy do dyspozycji 400 bloków programowalnych).


    Wiec można uznać że w przypadku 1 master /2 slave , te dwa logo działają jako rozszerzenia wej/ wyj master'a?


    Fafiks

    0
  • #16 09 Paź 2013 12:57
    fafiks
    Poziom 17  

    Jak sprowadzić ilość bloków użytych w danym programie i czy bloczek wej. Lub wyj. Jest też zaliczany do tych 400?

    Fafiks

    0
  • #17 09 Paź 2013 13:05
    ubucpp
    Poziom 10  

    Każdy blok programowalny ma automatycznie nadawany numer Bxxx, gdzie xxx jest liczbą od 1 do 400. Do tych bloków wliczają się tylko funkcje podstawowe i funkcje specjalne.

    0
  • #18 09 Paź 2013 15:11
    1500759
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 09 Paź 2013 15:23
    fafiks
    Poziom 17  

    szelton napisał:
    ubucpp napisał:
    1. Jeżeli będzie to komunikacja master-master to tak (mamy 3 programy po 400 bloków programowalnych każdy).


    Jak to liczyć: master pirewszy 1 program
    master drugi 1 program
    master - master 1 program
    Razem: 3 programy


    Tak jest , jak zrobisz master/master/slave
    To masz:

    Master program A
    Slave 1 program A
    Slave 2 program A

    1 program 400 bloków

    Fafiks

    0
  • #20 09 Paź 2013 17:50
    ubucpp
    Poziom 10  

    do Szelton:
    1. master - program A
    2. master - program B
    3. master - program C
    Jeden z nich musi być serwerem (na nim są trzymane dane, które wymieniają między sobą jednostki). Dwie pozostałe pracują jako klient (odpytują serwer o wartości tablicy VM i ewentualnie wysyłają mu wartości swoich wejść/wyjść/zmiennych).

    Masz więc trzy różne programy, które jedynie wymieniają się stanami wejść/wyjść/zmiennymi. W tym przypadku wszystko konfiguruje się w LOGO!Soft Comfort przy układaniu programów.

    do Fafiks:
    1. master - program A
    2. slave - jego w ogóle nie programujesz
    3. slave - jak wyżej

    Masz więc tylko jeden program. Jednostki slave służą jedynie jako rozszerzenie wejść/wyjść master'a. W tym przypadku tryb master/slave ustawia się fizycznie w poszczególnych jednostkach LOGO!.

    0
  • #21 11 Paź 2013 15:41
    fafiks
    Poziom 17  

    Ok, wszystko jasne :) dziekuje za pomoc

    0
  • #22 13 Paź 2013 02:36
    1500759
    Użytkownik usunął konto