piec RECO - Piec nie reaguje na termostat pokojowy

08 Paź 2013 21:19 2736 2
  • Poziom 15  
    Witam, mam problem z podłączeniem termostatu pokojowego do pieca na ekogroszek RECO z roku 2004 z wersją oprogramowania 5.14. Sterownik steruje piecem prawidłowo. Problem pojawił się przy próbie podłączenia termostatu pokojego Euroster 2006. Z termostatu "wychodzi" zwarcie jednak piec nie załącza się. Czy ktoś miał podobny problem? Wyprowadzenie na termostat pokojowy na płytce jest opisane jako sensor nr.3 ( trzy szpilki- wykorzystane lewy i środkowy). Bardzo proszę o poradę.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Sprawdź czy kocioł wystartuje jak odłączysz regulator.

    Niektóre sterowniki mają "odwróconą" logikę regulatora pokojowego.
    Zwora oznacza brak zapotrzebowania, a brak zwory zapotrzebowanie na ciepło.
    Na Eurosterze podłączasz w tedy pod zaciski NC-COM

    Jeżeli kocioł grzeje po zwarciu przewodów to Euroster powinien być podłączony zaciskami NO-COM
  • Poziom 15  
    Niestety, po włączeniu opcji "termostat pokojowy" w sterowniku pieca, kocioł nie startuje. Na przerwę lub zwarcie wyjścia na termostat nie reaguje. W tym trybie włącza się jedynie do podgrzania ciepłej wody w bojlerze.