Podłączenie falownika iG5A - Podłączenie falownika do silnika 4kW wentylatora

Michas00087 08 Paź 2013 22:06 6828 6
  • #1 12823579
    Michas00087
    Poziom 2  
    Witam,
    Proszę o poradę jak podłączyć falownik iG5A-4 do silnika 4kW 3fazy
    Mianowicie do tej pory mam automatykę do pieca i wentylator zostaje automatycznie włączany i wyłączany. Z szafki sterowniczej wychodzi 1 kabel do cewki stycznika ( cewka 220V) , która się załącza i w tym momencie silnik rusza.

    I teraz pytanie jak podłączyć ( w które miejsce, przed stycznikiem, za stycznikiem, może wyrzucić stycznik ) falownik. Wiele już czytałem ale nadal mam dylemat.

    Chciałbym aby silnik uruchamiał się tak jak do tej pory czyli bez mojej jakiej kolwiek ingerencji.

    Pozdrawiam
    Michal
  • #2 12823695
    michcior
    Poziom 30  
    Zasadniczo, to falownik powinien być zasilony cały czas, a załączenie i wyłączenie silnika za pomocą styku sterującego.
    Ja mam taki falownik, że toleruje na wejściach 230V tak samo jak 12V. Ten, z tego co piszą -10V do +10V, więc jakoś ten sygnał sterujący stycznikiem 230V trzeba by przerobić na małe napięcie, względnie zostawić stycznik i zwierać styki sterujące falownika. Tyle że szkoda klepać takim dużym stycznikiem.

    BTW: Silnik dmuchawy jest na 3F?

    A nie, on ma wejścia sterujące na 24V, zasilanie wewnętrzne lub zewnętrzne (str. 13 instrukcji). Zamiast stycznika można zastosować transoptor, labo jakoś opto-mos. tyle że trzeba zasilić to z 230V, najlepiej układem z kondensatorem i opornikiem szeregowo.
  • #3 12823828
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witam.
    Falownik połączyć bezpośrednio do zasilania (pamiętaj o zabezpieczeniu).
    W miejsce stycznika można dać przekaźnik z cewką 230VAC, stykiem pomocniczym uruchamiamy zezwolenie na pracę falownika (zwieramy np. CM i P1).
    Można wykorzystać częstotliwości stałe lub regulować potencjometrem.
    Inna metoda to zastosowanie czujnika podciśnienia.
    Pozdrawiam.
  • #4 12824397
    Michas00087
    Poziom 2  
    Falowniki.com nie za bardzo zrozumiałem.
    Jeśli bym teraz aktualnie podłączył falownik do tego co mam to np. pracował by on 30 min później by się wyłączył, następnie automatyka by stwierdziła że zrobiło się za zimno i ponownie uruchomiła piec wraz z wyciągiem. Czyli w tym przypadku falownik co jakiś czas był by odcinany całkowicie od zasilania ( słyszałem że tak raczej nie powinno się robić)

    Rozumiem że do falownika iG5A nie można podłączyć 230v na wejściu do uruchomienia falownika ?
  • #5 12824915
    lefik
    Poziom 13  
    Zamaist obecnego stycznika wstawisz przekaźnik z cewką 230 VAC. Przewody 3fazy +Pe ze stycznika podłączycz pod falownik (tak jak kolega falownik pisał nie zapomnij o zabezpieczeniu przed falownikiem). Na styki przekaźnika podpinasz przewody sterownicze z falownika i tym sterujesz falownikiem. 230Vac z automatyki masz odseparowane od sterowania falownika. Najlepiej niech Ci to zrobi ktoś z podstawową wiedzą bo skończy się na uszkodzeniu falownika. Falownik też trzeba odpowiednio zaprogramować.
    Pozdrawiam
  • #6 13347148
    Michas00087
    Poziom 2  
    mam pytanko odnośnie falownika iG5A
    Chciałbym w pozycji H22 ustawić wartość 4, jednakże jak wejdę w pozycję H22 to wyświetlają mi się czerty kreski tzn I I I I lub 2 pionowe kreski I I
    Pytanie jak ustawić wartość 4 czyli restart po chwilowym braku zasilania
  • #7 13347467
    Indutronic
    Specjalista Automatyk
    Logicznie wydawałoby się z opisu tabelki, aby bit 2 ustawić na "I" a resztę na "-". Czyli mnie więcej tak: - I - -.