Beretta 12/24i - Beretta 12/24i Ciśnienie CO

09 Paź 2013 10:34 2931 3
  • Poziom 10  
    Witam,
    Mam kocioł 2 funkcyjny jak w temacie i przy pracy CO po paru dniach schodzi dość szybko ciśnienie, np na zegarze na zimnym pokazuje 1 bar, a po tygodniu tez na zimnym jest już 0,5.
    Co do pracy piecyk pracuje poprawnie CWU i Co, przy pracy zachowuję się normalnie ciśnienie,
    z rok temu był czyszczony główny wymiennik,
    ze 3 lata temu był wymieniany wymiennik(ten który się nagrzewa od palącego gazu)

    Nie widać żadnych wycieków z instalacji itp, przez całe lato kiedy CO było wyłączone ciśnienie w układzie niewiele zmalało, nie trzeba było uzupełniać układu,
    Ciśnienie w zbiorniku przeponowym, poprawne....

    Co mogę jeszcze sprawdzić?

    Pozdrawiam
  • Poziom 36  
    Wymiennik cieknie, wycieku nie widać bo woda wyciekająca z nagrzewnicy jest wpijana w panele izolacyjne komory i podczas pracy kotła gdy palnik grzeje odparowywuje ona w komin. Dlatego wycieku nie widać.
  • Poziom 10  
    Hmm a co w przypadku, gdy podczas wycieku z nagrzewnicy, rośnie ciśnienie w układzie CO na manometrze pieca?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Uszkodzona nagrzewnica.