Schemat instalacji - do oceny

marsik 11 Paź 2013 06:24 4425 14
  • #1 11 Paź 2013 06:24
    marsik
    Poziom 8  

    Witam
    Proszę o ocenę instalacj:
    1. Mam problem z rozpalaniem w piecu węglowym przy pracy pieca gazowego ponieważ pompka znajdująca się przy wymienniku i sterowana przez piec gazowy dusi zawór zwrotny przy piecu węglowym.
    2. Woda nagrzana w zasobniku szybko się studzi.
    3. Jak rozwiązać problem sterowania dwoma piecami (poprzez przekaźnik?)

    Schemat instalacji - do oceny

    Pozdrawiam
    Marcin

  • #2 11 Paź 2013 07:17
    gersik
    Poziom 30  

    Ciężko się połapać z tego schematu ale moim zdaniem grzejniki i podłogówka powinny być po stronie układu zamkniętego wraz z kotłem gazowym. Kocioł węglowy i wymiennik CWU po stronie układu otwartego.

  • #3 11 Paź 2013 16:31
    A-Mail
    Poziom 22  

    Jeżeli dobrze czytam ten schemat to jest połączony układ otwarty i zamknęty.
    Nie poprawiać rysować na nowo

  • #4 11 Paź 2013 20:12
    saskia
    Poziom 38  

    Wygląda na to, że nie są te układy połączone, ale bardzo zagmatwanie narysowane, zwłaszcza, że nie ma zaznaczonych wejść i wyjść z kotła gazowego, które jest od czego.
    Ciepła woda ogrzewana przepływowo i zasilanie oraz powrót CO.
    Z takim schematem nie da się pracować i przy okazji będzie 2x więcej rur niż potrzeba. :-)

  • #5 13 Paź 2013 11:03
    marsik
    Poziom 8  

    Poprawiony schemat + obecne sterowanie
    Schemat instalacji - do oceny

  • #6 13 Paź 2013 16:33
    gersik
    Poziom 30  

    Czy grzejniki i podłogówka jest w układzie otwartym kotła? A ta gruba czerwona kreska w prawo to do kąd zmierza?

  • #7 13 Paź 2013 16:57
    marsik
    Poziom 8  

    gersik napisał:
    Gzy grzejniki i podłogówka jest w układzie otwartym kotła?

    tak
    gersik napisał:
    A ta gruba czerwona kreska w prawo to do ką zmierza?

    do punktów poboru ciepłej wody

  • #8 14 Paź 2013 07:03
    gersik
    Poziom 30  

    Zmień sposób podłączenia. kocioł węglowy i zasobnik CWU ma być w układzie otwartym a gazowy i grzejniki + podłogówka w układzie zamkniętym. Wtedy twoje kłopoty się skończą.

  • #9 14 Paź 2013 22:39
    marsik
    Poziom 8  

    gersik napisał:
    Zmień sposób podłączenia. kocioł węglowy i zasobnik CWU ma być w układzie otwartym a gazowy i grzejniki + podłogówka w układzie zamkniętym. Wtedy twoje kłopoty się skończą.

    Czyli przeróbka bardziej na coś takiego?
    https://obrazki.elektroda.pl/62_1286896342.jpg

  • #11 17 Paź 2013 07:48
    marsik
    Poziom 8  

    gersik napisał:
    Raczej coś takiego;
    ...
    bojler po stronie układu otwartego.


    To jak masz jeszcze troszkę cierpliwości to podpowiedz jak wybrnąć z tego

    Schemat instalacji - do oceny

    To jest moje aktualne rozmieszczenie rur od zasilania. Jak to przerobić w miarę bezboleśnie :please:

  • #12 17 Paź 2013 09:50
    gersik
    Poziom 30  

    Bezboleśnie?! Raczej nie ma takiej możliwości.Wyciąć w kotłowni wszystko co się da i poskładać od nowa z wykorzystaniem istniejących już elementów uzbrojenia kotłowni. Czyli kocioł węglowy, naczynie zbiorcze otwarte, zasobnik CWU, wymiennik płytowy. Układ zamknięty: kocioł gazowy, obwód grzejników i obwód podłogówki, naczynie przeponowe zamkniete. Oczywiście do tego w odpowiednich miejscach zawory, odpowietrzniki i termometry. Aha jeszcze odpowiedni sterownik.

  • #13 17 Paź 2013 12:29
    marsik
    Poziom 8  

    gersik napisał:
    Bezboleśnie?! Raczej nie ma takiej możliwości...


    :not:

  • #14 17 Paź 2013 13:30
    saskia
    Poziom 38  

    Nie ma co kiwać głową. :-)
    Brać się za robotę i to szybko, zanim zima przyciśnie na dobre.

  • #15 17 Paź 2013 15:46
    marsik
    Poziom 8  

    saskia napisał:
    Nie ma co kiwac glowa. :-)
    Brac sie za robote i to szybko, zanim zima przycisnie na dobre.


    Chyba dam sobie spokój, zbyt duże koszty. Wstawił bym brakującą pompkę na zasilaniu cwu ale zastanawiam się nad sensem tego bo od pompki obiegowej na piecu węglowym do zasobnika cwu mam ok 2m.