Prosty układ sterowania stycznikiem

krzys65 14 Paź 2013 22:44 6210 18
  • #1 14 Paź 2013 22:44
    krzys65
    Poziom 9  

    Witam potrzebuje prosty schemat sterowania stycznikiem z dwóch miejsc.

  • #2 15 Paź 2013 00:28
    andy127
    Poziom 30  

    Witam.
    W jednym miejscu przycisk zwierny do załączenia i rozwierny do wyłączenia. W drugim tak samo. Przyciski załączające połączyć równolegle a wyłączające szeregowo. Dołożyć podtrzymanie na styku stycznika.
    Andrzej

  • Pomocny post
    #3 15 Paź 2013 00:29
    Marian B
    Poziom 34  

    Nada się taki układ załączająco/wyłączający na dwóch przekaźnikach. Zamiast jednego przycisku P należy podłączyć dwa, równolegle, mogą być oddalone nawet o kilkanaście metrów. Na przykład, układ załączony przyciskiem P1 można wyłączyć naciskając ponownie przycisk P1, lub naciskając w innym miejscu równolegle podłączony przycisk P2. Tak samo będzie z załączaniem. Przycisków i miejsc z których można sterować układem może być więcej niż dwa, teoretycznie nie skończona ilość.
    Prosty układ sterowania stycznikiem


    Zasada działania:
    Rys.1a pokazuje stan styków w stanie wyjściowym (spoczynkowym), rys.1b w stanie załączenia. Gdy przekaźniki są stanie wyjściowym, naciśniecie i trzymanie przycisku P powoduje przez styki a1 i a2 włączenie przekaźnika B i zwarcie styków b1 i wykonawczego b2. Przycisk P jest jeszcze trzymany, więc uzwojenie przekaźnika A jest zwarte i przekaźnik A nie przełącza swych styków a1 i a2. Puszczenie przycisku P powoduje rozwarcie uzwojenia przekaźnika A i jego zadziałanie, styki a1 i a2 przejdą do pozycji pokazanej na rys.1b. Przekaźnik B jest jednocześnie podtrzymywany prądem płynącym przez uzwojenie przekaźnika A. W takim stanie załączenia, jeżeli uzwojenia przekaźników maja jednakową rezystancję, na każdym z nich występuje połowa napięcia zasilania ( w punkcie X). Stan załączenia może utrzymywać się dowolnie długo. Ponowne naciśnięcie i trzymanie przycisku P powoduje zwarcie uzwojenia przekaźnika B i jego zwolnienie, przekaźnik A jest w stanie włączonym. Puszczenie przycisku P powoduje również zwolnienie przekaźnika A i cały układ znajdzie się w stanie wyjściowym. Działanie tego układu jest bardzo pewne, dużo pewniejsze niż przycisków z blokadą mechaniczną i można go stosować w wielu urządzeniach jako zautomatyzowany wyłącznik. Układ zachowuje „przerwę powietrzną”, można nim zdalnie sterować, automatyczne odłączenie odbiornika po zaniku zasilania, jest bardzo prosty, do realizacji można użyć miniaturowych przekaźników.

  • Pomocny post
    #4 15 Paź 2013 00:41
    andy127
    Poziom 30  

    Prosty układ sterowania stycznikiem
    A - przyciski w miejscu A.
    B - analogicznie.
    Andrzej

  • Pomocny post
    #5 15 Paź 2013 19:26
    kicajbas
    Poziom 24  

    Witam
    Jeśli można wtrącić, to rozwiązanie proponowane przez kol.Marian B jest mniej " kablożerne ". Jednak jeśli chcielibyśmy przy przycisku zamontować jakąś diodkę oznaczającą stan przekaźnika to nici z oszczędności.
    Przykład kol.andy127 ma tą zaletę, że nie znając stanu przekaźnika przycisk włącz to włącz, a wył. to wyłącz.
    Pozdr.

  • #6 15 Paź 2013 23:17
    Marian B
    Poziom 34  

    W układzie z dwoma przekażnikami sygnalizację stanu załączenia lub wyłądczenia można zrobić bardzo łatwo, bez dodatkowych przewodów, łącząc równolegle do przycisku i przeciwstawnie dwie diody LED np. czerwoną i zieloną (oczywiście z rezystorami redukcyjnymi odpowiednio dobranymi, tak aby nie "szkodzić" pracy przekażników). W stanie wyłączonym będzie świecić dioda np. czerwona, a w stanie załączenia zielona lub odwrotnie, gdyż w stanach załączenia lub wyłączenia zmienia się biegunowość napięcia na zaciskach przycisku.
    Można też wykorzystać kombinację połączeń diod LED z zacisków przycisku do masy.
    Można też podłączyć diodę sygnalizującą załączenie równolegle do przekażnika B (do punktu X).
    Można też wykorzystać styk wykonawczy b2.

  • #7 16 Paź 2013 09:13
    Marian B
    Poziom 34  

    Przedstawiam kolejny bardzo prosty układzik, jednak wymagający nie stabilnego przycisku trzy pozycyjnego, (stabilna tylko środkowa pozycja). Zamiast takiego przycisku mogą być dwa przyciski załącz i wyłącz. Zaciski przycisków też można łączyć równolegle w kilku miejscach. Jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków w sprzecznych pozycjach spowoduje wyłączenie przekażnika. Prosty układ sterowania stycznikiem

  • #8 16 Lis 2014 10:50
    chiko90
    Poziom 7  

    witam . panowie jestem początkujący w tym temacie a chciałbym zbudować taki układ sterowania silnikem 3faz. 3 kw na stycznikach o cewkach 24 V lewo, stop, prawo właśnie ze sterowaniem z dwóch miejsc.
    myślę przyciski prawo i lewo podłączyć równolegle a stop szeregowo i tu pytanie : przyciski będą od siebie oddalone o około 10m więc długość obiegu na stopie da około 20m , czy muszę zastosować jakiś większy transformator do styczników?

  • #9 16 Lis 2014 11:03
    Zbyszek_64
    Poziom 20  

    Przekrój przewodów sterowania 1,5mm². Spadek napięcia przy 24V nie będzie aż tak duży.

  • #10 16 Lis 2014 11:18
    chiko90
    Poziom 7  

    a jaki transformator kolego dać bo szczerze to nie mam pojęcia , na cewce stycznika jes 24V , 16 A, 50 Hz?

  • #11 16 Lis 2014 12:47
    andy127
    Poziom 30  

    Witam.
    Przyciski "prawo" równolegle, przyciski "lewo" równolegle, przyciski "stop" szeregowo.

    chiko90 napisał:
    na cewce stycznika jes 24V , 16 A, 50 Hz

    Te 16A to z pewnością nie prąd cewki stycznika. Daj typ tego stycznika lub jakieś zdjęcie.
    Andrzej

  • #12 16 Lis 2014 13:12
    chiko90
    Poziom 7  

    styczniki to ABB B9-30-10
    dodam tylko że przywieziony z nieniec ze złomu szafy sterowniczej i nie wiem czy styki pomocnicze będą się nadawały z ABB A9-30-10

  • #13 16 Lis 2014 14:58
    Zbyszek_64
    Poziom 20  

    Jeśli trafo będzie służyło tylko do sterowania stycznikiem można zastosować do 20VA. Wybór jest spory poprzez montaż na szynę DIN czy do wolnej zabudowy.
    Można również wykorzystać transformator bezpieczeństwa 24V o dowolnej mocy.

  • #16 16 Lis 2014 16:05
    chiko90
    Poziom 7  

    dzięki panowie za pomoc
    odnośnie tych styków pomocniczych jak byście jeszcze pomogli było by lux

  • #18 16 Lis 2014 16:17
    chiko90
    Poziom 7  

    tyle że chodzi mi o coś inne a mianowici mam styczniki ABB B9 ( i potrzebuję styków pomocniczych NC a znalazłem jedynie do styczników ABB A9 , czy styki pomocnicze z A9 podejdą do B9

  • #19 12 Paź 2016 11:32
    dziekan_tek
    Poziom 13  

    @chiko90 wszystko zależy od part numbera przekaźnika, ponieważ końcówka decyduje o tym, czy masz styki pomocnicze zwierne, czy rozwierne i tak:
    A9-30-10 (pomocnicze 1xNO)
    A9-30-01 (pomocnicze 1xNC)

    W przypadku B9 jest dokładnie tak samo.