Bojler z podwójna miedziana wezownica

piotrek48 17 Oct 2013 17:31 23361 45
  • #1
    piotrek48
    Level 11  
    Witam, z racji że mój stary bojler zaczyna przeciekać z postanowiłem zrobić nowy, pionowy z podwójną miedziana wężownicą, żeby podłączyć pod niego solary oraz centralne. Bojler miałby mieć około 230l. Dennice jakie posiadam mają średnice 420mm, obliczając wychodzi mi że bojler musiał by mieć 170cm. Zastanawiam się tylko czy bojler ten będzie dobrze funkcjonował gdy będzie taki wysoki i dosyć wąski ?? Proszę o pomoc
  • #2
    W0jtek92
    Level 37  
    Witam, będzie funkcjonował dobrze, ale pamiętaj by bojler ten miał zaokrąglone podstawy tak jak mają oryginalne bojlery.
  • #3
    saskia
    Level 39  
    W0jtek92 wrote:
    ale pamiętaj by bojler ten miał zaokrąglone podstawy tak jak mają oryginalne bojlery.


    Z jakiego powodu?
    Przeciez moze miec tez wklesle.
  • #4
    W0jtek92
    Level 37  
    Czy takie czy takie, ważne by nie kanciate.
  • #5
    saskia
    Level 39  
    OK.
    Chodzilo mi tylko o sprecyzowanie.
  • #6
    piotrek48
    Level 11  
    dennice juz mam o srednicy 420mm, problemem dla mnie byla tylko informacja o tej wysokosci, czy nie jest za wysoka.
  • #7
    saskia
    Level 39  
    Chyba ze masz niskie pomieszczenia. :-)
  • #8
    piotrek48
    Level 11  
    piwnica w której ma stać bojler ma 180cm, wiec jest ograniczona wysokość :)
  • #9
    jack63
    Level 43  
    piotrek48 wrote:
    wychodzi mi że bojler musiał by mieć 170cm.
    piotrek48 wrote:
    piwnica w której ma stać bojler ma 180cm

    No to masz problem. :cry:. Przecież dochodzi izolacja i jakaś podstawa. Zrób trochę niższy. Te kilkanaście litrów cię nie zbawi.
    Wg. mnie wysoki i wąski zbiornik jest OK, bo następuje segregacja temp. wody. Dzięki temu nie musisz grzać (np. gazem) całości aby mieć ciepłą wodę do mycia a umieszczona na dole węzownica solarna podziała jak "lodołamacz" nawet przy słabym nasłonecznieniu.
    Nawet gdy zdecydujesz się na cyrkulację, to powinna ona obejmować max 1/2 zbiornika. Tak jest robione w "fabrycznych" zbiornikach.
    Zbiornik tak skonstruowany pracuje prawie jak dwa mniejsze zbiorniki i jest optymalny dla solarów. Dwa oddzielne zbiorniki były by lepsze ale masz już dennice, więc korzystaj. :D
    Jest tylko jeden problem. Wewnątrz ma być woda pitna, więc przydałoby się pokrycie emalią. No chyba, że jest to kwasówka?
  • #10
    piotrek48
    Level 11  
    niestety, kwasowa to to nie jest, a dennic mam jeszcze z 5 wiec z dwoma zbiornikami nie ma problemu, tylko ze w takim przypadku będę potrzebował dodatkowej pompki :|
  • #12
    saskia
    Level 39  
    W takim przypadku, lepiej zrobic dluzsze wezownice i przez nia puscic CWU, a cala pojemnosc zbiornika wlaczyc w CO.
  • #13
    piotrek48
    Level 11  
    a czym najlepiej to wnętrze pokryć ??
  • #15
    piotrek48
    Level 11  
    anoda magnezowa obowiązkowa ??
  • #16
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    A węzownice masz?
  • #17
    piotrek48
    Level 11  
    Jeszcze nie mam ugietych, w tym tygodniu mam zamiar kupić miedź[/code]
  • #18
    piotrek48
    Level 11  
    wczoraj zrobiłem wężownice z rurki fi 18. Jedna na 9m, a druga 12m i tu mam pytanie czy dokupić jeszcze 3metry i dołączyć to tej 9-cio metrowej żeby obydwie były równe i czy te wężownice będą wystarczające ??


    Bojler z podwójna miedziana wezownica Bojler z podwójna miedziana wezownica
  • #19
    dareksin
    Level 16  
    saskia wrote:
    W takim przypadku, lepiej zrobic dluzsze wezownice i przez nia puscic CWU, a cala pojemnosc zbiornika wlaczyc w CO.


    Takie rozwiązanie proponuje firma NOEL tzn przygotowanie bieżącej wody odbywa się przepływowo !!!

    http://www.wymienniki-ciepla.pl

    WYMIENNIK CIEPŁA - technologia przepływowego ogrzewania wody użytkowej w wężownicy miedzianej daje:

    a) krótki czas nagrzania ciepłej wody użytkowej,
    b) brak przerw na nagrzanie czy dogrzanie wody
    c) niskie koszt uzyskania bieżącej wody,
    d) nieograniczoną ilość ciepłej wody użytkowej,
    e) komfort i świeża woda, już przy temperaturze 45°/50°C,
    f) nie występuje zjawisko „stania” wody w zbiorniku,
    g) nie występuję tzw. zjawisko starzenia się wody,
    h) technologia przepływu ciepłej wody użytkowej zapobiega rozwojowi bakterii Legionella.
    i) brak kosztów stałych ( bez wymiany katody czy anody)
    j) wężownica miedziana: miedź to naturalny metal, odporny na korozję, bardzo trwały, bardzo dobry przewodnik ciepła jak również antybakteryjny materiał

    http://www.wymienniki-ciepla.pl/pojemnosciowe...-wymienniki-ciepla-z-jedna-wezownica-122.html
  • #21
    dzikamysz
    Level 16  
    Co do wężownic to w bardzo dużym przybliżeniu 1m2 odpowiada ok. 20kW. czyli twoja węzownica 9m pole powierzchni 0,5m2=10kW 12m wężownica 0,6m2=13,4kW.
  • #22
    dareksin
    Level 16  
    Przy jakiej temperaturze taka niska moc takiej nagrzewnicy ?

    Przy zasobniku z 1 wężownicą typu U podają moc około 6kW.
    Ile może mieć długości max 2,5 - 3 metry ?
    Tylko dużo grubsza rura, chyba stalowa 5/4.
  • #23
    piotrek48
    Level 11  
    czyli dokupić tej rury czy wystarczy ??
  • #24
    saskia
    Level 39  
    Napisz pierw czy chcesz odrzewac wode przeplywowo, czy tak jak w tradycyjnym boilerze?
    Tradycyjnie wystarczy ci 2-4kW wydajnosci wezownicy.
    Z solara tez pewnie wiekszych mocy nie uzyskasz.
  • #25
    piotrek48
    Level 11  
    tak jak w tradycyjnym

    Dodano po 25 [minuty]:

    dokonałem pewnych obliczeń ale nie wiem czy dobrze
    4200x220x60=55440000J =15400W= 15.4kw taka wężownica mi wyszła do solara
    a do C.O :
    4200x110x70= 32340000J=8983W= 8,9 kw

    czyli przyjmując że 1m2 daje 20kw to ta wężownica 9m daje 10 kw to na C.O by wystarczyła, a na solar jest 12m wężownicy która daje 13,4kw a jest potrzebne o 2kw wiecej czyli do tej wężownicy solarnej trzeba troszkę dołożyć ??
    zgadza się ??
  • #26
    dzikamysz
    Level 16  
    Moc wężownicy tak naprawdę zależy o jakiej temperaturze jest woda przez nią przepływająca, i jaki oczekujemy spadek temperatury za wężownicą, ilość tej wody, różnica temperatur wody grzejącej i ogrzewanej, materiał, grubość itd. Pisałem wcześniej że to duże przybliżenie, bardzo duże. Podałem to w przybliżeniu dla przerostu temperatury wody w granicach 15-20 st. względem CWU.(miałem na myśli CWU=40st. woda zasilająca wężownicę 60st.). Jeżeli jedna z wężownic ma być ogrzewana z kolektorów słonecznych to żadne 2-3 kW nie wchodzą w rachubę. Przy okazji normalne zasobniki mają wężownice rzędu 17kW, płaszczowe nawet 20kW. Przy tak niskiej mocy nie było by możliwości modulacji palnika gazowego, a już widzę jak rodzina czeka po kilka godzin żeby wziąść prysznic. Wymiennik o wężownicy U są stosowane przy kotłach stałopalnych gdzie woda jest podgrzewana cały czas. Sprawność tego systemu oraz komfort przemilczę.
  • #27
    saskia
    Level 39  
    Mieszasz kolego wiele roznych rzeczy, a mianowicie nagrzewanie boilera z ukladu CO z nagrzewaniem przeplywowego wymiennika wewnetrznego kotla, a to z nagrzewaniem boilera z solarow, i pomijasz zakresy temperatur.
  • #28
    piotrek48
    Level 11  
    wczoraj skonczyłem mój bojler :) Dodam kilka fotek i oceńcie go :) oczywiscie dojdzie jeszcze do togo ocieplenie
    Bojler z podwójna miedziana wezownica Bojler z podwójna miedziana wezownica Bojler z podwójna miedziana wezownica Bojler z podwójna miedziana wezownica Bojler z podwójna miedziana wezownica Bojler z podwójna miedziana wezownica
  • #29
    W0jtek92
    Level 37  
    Jak na zasobnik własnej roboty to jak dla mnie wyszło to elegancko;)
  • #30
    piotrek48
    Level 11  
    Walec wysoki 1600mm ścianka 4mm, dennice średnicy 420mm, w środek udało się włożyć dwie miedziane szopienice fi 18 po 18m każda. Dwa termometry wskazówkowe tylne jeden na zasilaniu zimnej wody, a drugi na wylocie cieplej. Na środku miejsce na grzałkę, oraz miejsce na czujnik z sterownika solarnego. Całość zostanie ocieplona wata mineralna 5 :-)