Falownik LG iC5 1,5 kW - Falownik, głośna praca wentylatora.

trzasu 18 Paź 2013 19:21 3411 3
REKLAMA
  • #1 12856685
    trzasu
    Poziom 2  
    Witam

    Prosiłbym o poradę.

    W jaki sposób zmniejszyć hałas który towarzyszy pracy wentylatora zamontowanego fabrycznie w falowniku LG iC5 1,5 kW, mam zainstalowany falownik w aplikacji domowej i bardzo zależy mi na cichej pracy tego falownika, niestety praca falownika przez wentylator zbyt cicha nie jest, mogą coś koledzy doradzić jak wyeliminować ten problem nie wymieniając całego falownika ... ? dodam jeszcze iż falownika pod obciążeniem raptem ok 1 godziny na dobę, opcja z wyłączaniem zasilania falownika odpada, falownik musi być cały czas pod napięciem.

    Z góry dzięki ze wszelkie porady.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 12856766
    Pittt
    Poziom 32  
    Odłącz wentylatorek od zasilania i podłącz np. przez przekaźnik z wyjścia z sygnałem praca lub przez układ kontrolujący temperaturę radiatora np AVT1596. Tylko sprawdź czy pasuje napięcie pracy wentylatorka.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 12856783
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Witam
    Sprawdz czy można zmienić parametr H77 (jest w LG iG5);
    0-wentylator zawsze włączony
    1-włączany podczas pracy lub po wzroście temperatury falownika
  • #4 12856786
    trzasu
    Poziom 2  
    po odłączeniu wentylatorka nie wyrzuci błędu na wyświetlaczu przez co cały falownik przestanie działać ?