    W jaki sposób zmniejszyć hałas który towarzyszy pracy wentylatora zamontowanego fabrycznie w falowniku LG iC5 1,5 kW, mam zainstalowany falownik w aplikacji domowej i bardzo zależy mi na cichej pracy tego falownika, niestety praca falownika przez wentylator zbyt cicha nie jest, mogą coś koledzy doradzić jak wyeliminować ten problem nie wymieniając całego falownika ... ? dodam jeszcze iż falownika pod obciążeniem raptem ok 1 godziny na dobę, opcja z wyłączaniem zasilania falownika odpada, falownik musi być cały czas pod napięciem.

    Z góry dzięki ze wszelkie porady.

    0 3
  • Pomocny post
    #2 18 Paź 2013 19:38
    Pittt
    Poziom 31  

    Odłącz wentylatorek od zasilania i podłącz np. przez przekaźnik z wyjścia z sygnałem praca lub przez układ kontrolujący temperaturę radiatora np AVT1596. Tylko sprawdź czy pasuje napięcie pracy wentylatorka.

    0
  • Pomocny post
    #3 18 Paź 2013 19:41
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Witam
    Sprawdz czy można zmienić parametr H77 (jest w LG iG5);
    0-wentylator zawsze włączony
    1-włączany podczas pracy lub po wzroście temperatury falownika

    0
  • #4 18 Paź 2013 19:42
    trzasu
    Poziom 2  

    po odłączeniu wentylatorka nie wyrzuci błędu na wyświetlaczu przez co cały falownik przestanie działać ?

    0