wyskakuje bezpiecznik - gniazdka elektryczne

wojtek_83 20 Paź 2013 11:06 4881 9
  • #1 20 Paź 2013 11:06
    wojtek_83
    Poziom 2  

    Mam taki problem. Sporadycznie wyskakuje bezpiecznik gniazd elektrycznych. Najdziwniejsza jest powtarzalność, bo jej nie ma w ogóle. Bezpiecznik wyskoczy zarówno w nocy, gdy praktycznie nie ma żadnego obciążenia, jak też za dnia.
    Odłączałem po kolei różne urządzenia i to nie one są problemem. Czasem nawet przy dużym obciążeniu lodówka, tv, piekarnik bezpiecznik nie wyskoczy innym razem sam tv albo sama lodówka i wyskoczy. Te urządzenia są podłączone do różnych gniazd.

    Bezpiecznik mam 25A.

    0 9
  • Sklep HeluKabel
  • #2 20 Paź 2013 11:20
    movzx
    Poziom 39  

    Należy więc wezwać elektryka, który po pierwsze powinien doprowadzić instalację do stanu zgodnego ze sztuką - gniazd wtyczkowych takim bezpiecznikiem zabezpieczać nie można.

    Zresztą podejrzewam że nie jest to bezpiecznik a wyłącznik różnicowoprądowy...

    0
  • #3 20 Paź 2013 11:31
    .Jack
    Specjalista elektryk

    wojtek_83 napisał:
    bezpiecznik nie wyskoczy innym razem sam tv albo sama lodówka i wyskoczy

    A ja sądzę, że jest to w żargonie nazywany bezpiecznik automatyczny wkręcany, fachowo nazywany wyłącznikiem nadmiarowym o charakterystyce L - jak kiedyś się stosowało. Jeżeli tak to ten aparat ma już pewnie z kilkanaście albo i kilkadziesiąt lat i może już zacząć szwankować. A druga sprawa to instalacja też już jest pewnie wiekowa, należy sprawdzić jej stan techniczny.
    Wymień kolego automat na inny ( 16 A ) i zobacz czy coś się poprawi w tym zakresie. Jeżeli nie to przegląd instalacji elektrycznej niezbędny.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #4 20 Paź 2013 11:48
    wojtek_83
    Poziom 2  

    .Jack napisał:

    Wymień kolego automat na inny ( 16 A ) i zobacz czy coś się poprawi ...


    takowy był wcześniej i problem był ten sam, myślałem że może zbyt duże obciążenie i dlatego zmieniłem na 25 A.

    Dodano po 3 [minuty]:

    movzx napisał:
    - gniazd wtyczkowych takim bezpiecznikiem zabezpieczać nie można.

    Zresztą podejrzewam że nie jest to bezpiecznik a wyłącznik różnicowoprądowy...


    Faktycznie bezpiecznik 16A przepalił się raz - stąd też moja wymiana na 25 A ( polecił mi to właśnie elektryk) natomiast nagminnie wyskakuje ów wyłącznik. Czy sama wymiana w.r. może dać efekt? Na ten moment posiadam 2 x B10. Jeden od gniazd, drugi oświetlenie.

    Dodam również, że po remoncie w kuchni i łazience jest tam obecnie instalacja miedziana, pozostałe pomieszczenia aluminium. Inna informacja - jedno gniazdo sprawia nagminne problemy => przy wkładaniu wtyczek iskrzyło, z racji na bardzo krótkie przewody aluminiowe elektryk zrobił przejście na kostki i do gniazdka idzie już miedź. Jednak nie zaizolował żadną taśma, a problem iskier występuje znacznie rzadziej ale jednak czasem ... jednak w.r. potrafi wyskoczyć nawet gdy nic nie jest podłączone do ów gniazda. Czy problemem może być właśnie to gniazdo?? Jak prawidłowo podłączyć gniazdo, gdy przewody aluminiowe są zbyt krótkie na bezpośrednie podłączenie do gniazda? Zawołać innego elektryka?

    0
  • #5 20 Paź 2013 19:00
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    wojtek_83 napisał:
    w kuchni i łazience jest tam obecnie instalacja miedziana, pozostałe pomieszczenia aluminium.
    wojtek_83 napisał:
    jedno gniazdo sprawia nagminne problemy => przy wkładaniu wtyczek iskrzyło,
    wojtek_83 napisał:
    jednak w.r. potrafi wyskoczyć nawet gdy nic nie jest podłączone do ów gniazda.
    Nie do ów, lecz do owego....

    Jeśli rzeczywiście masz u siebie RCD i do tego instalację 2-żyłową, to wcale się nie dziwię, że urządzenie to wyłącza się sporadycznie w różnym czasie. Wystarczy jedno urządzenie, w którym nastąpiło doziemienie przewodu neutralnego w dowolny sposób, chociażby przez posadowienie (upływność do gruntu). Możliwe jest również doziemienie żyły neutralnej gdziekolwiek w instalacji, np. do rur centralnego ogrzewania (tak kiedyś się robiło).
    Wystarczy prosty pomiar rezystancji pomiędzy odłączoną od tablicy rozdzielczej żyłą neutralną, a listwą neutralną w tablicy.
    Tą metodą można wykryć również konkretny obwód, przez który płynie prąd wyrównawczy, wyłączający różnicówkę.
    Ze względu na możliwość pojawienia się napięcia na listwie neutralnej po odłączeniu e-N-ki zasilającej radzę takie pomiary pozostawić elektrykowi...


    (Swoją drogą to RCD w TN-C)

    Pozdrawiam, Wiesław

    0
  • #6 20 Paź 2013 19:28
    bartekfigura
    Poziom 26  

    Wezwij prawdziwego elektryka a nie "pana Mietka" Instalacja nadaje się do gruntownego przeglądu łącznie z pomiarami. Sądzę, że ten "Pan" którego wezwałeś nie był profesjonalistą, ponieważ nie można zmieniać bezpieczników od tak sobie. Bezpiecznik służy do zabezpieczania przewodów i instalacji i zabezpieczenia trzeba dobrać odpowiednio min. do przekroju przewodów.

    0
  • #7 21 Paź 2013 22:10
    krzysieksu
    Poziom 2  

    Poszukaj puszkę rozgałęźną na obwód gniazdek,a najlepiej elektryka.

    0
  • #8 21 Paź 2013 23:05
    bartekfigura
    Poziom 26  

    krzysieksu napisał:
    Poszukaj puszkę rozgałęźną na obwód gniazdek,a najlepiej elektryka.
    a jak jej nie znajdzie? Niektóre instalacje nie mają puszek. Tylko profesjonalny elektryk tutaj pomoże.

    0
  • #9 26 Paź 2013 19:37
    wojtek_83
    Poziom 2  

    oczywiście można iść drogą "spec-net elektryków" albo zawołać elektryka z gazety i mieć trochę szczęścia trafiając na doświadczonego.

    Diagnoza => niewielu spec-elektryków czyta instrukcję produktu i wie, że wyłącznik jak wszystko ma swoją żywotność. Wymiana wyłącznika B10 na B16, jako, że doszło parę urządzeń. Wyłącznik powinien wskakiwać za każdym razem, a tak nie było.

    Efekt: koniec z problemem

    Koszt: usługa + wyłącznik B16 = 30 zł.
    ---------

    0
  • Pomocny post
    #10 26 Paź 2013 19:46
    kkas12
    Poziom 41  

    No tak wymiana zabezpieczenia na zabezpieczenie o stopień większe rozwiązała sprawę.
    Szkoda tylko, że nikt nie zapytał o zdanie przewodów przez to zabezpieczenie chronionych.
    A szkoda, bo wtedy dowiedziałby się co one myślą o takim (najgłupszym z głupich) rozwiązaniu.

    Gratuluję krótkotrwałego zadowolenia z doskonale spieprzonej roboty.

    0