UPS Online SS6230A nie trzyma zasilania po zaniku sieci.

Fazii 18 Mar 2005 17:51 1196 2
  • #1 1326426
    Fazii
    Poziom 32  
    Witam, mam takie ustrojstwo, które nie trzyma zasilania po zaniku w sieci. Trzymał 11 min. na całym zestawie: komp, monitor 17'', drukarka i scaner, teraz nagle mu się odwidziało i nie trzyma w ogóle. Na testcie pokazuje 75%, po oględzinach wewnętrznych nie widać zimnych lutów i nie reaguje na mechaniczne traktowanie :) Napięcie na akumulatorach (2 szt. ) 24V. Nie posiadam schematu i nigdy nie naprawiałem takiego cacka. Istnieje prawdopodobieństwo, że akumulatory padły, bo troszkę iuż u mnie robi, ale dziwi mnie, że tak nagle. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

    Pozdrawiam
    Fazii
  • #2 1327096
    vills
    Poziom 15  
    Witam!
    Sądząc po objawach masz rzeczywiście uszkodzone(zużyte) akumulatory lub tylko jeden zato całkowicie. Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że są rozładowane o ile prawdą jest to co mówisz, że mają 12V. Wpełni naładowany akumulator będzie miał napięcie powyżej 13V nawet po kilku godzinach po zakończeniu ładowania. Sugeruje aby sprawdzić dokładnie, ewentualnie doładować, przeprowadzić test pod obciązeniem przy pomocy żarówki sawochowowej 55-100 W. Jeżeli przy takim obciążeniu napięcie spadnie poniżej 10V są do wymiany.
    Uwagi:
    a) baterie możesz sprawdzać oddzielnie
    b) testy obciązeniowe po naładowaniu i ostudzeniu baterii
    c) warto sprawdzić poziom ładowania UPS'a
    d) podczas prób nie doprowadź do zwarcia lub nagrzania akumulatorów

    Jak będziesz chciał wiedzieć więcej, daj znać.
    Pozdrawiam i ostrożnie w nich może być dużo energii nawet jak są uszkodzone.
  • #3 1327913
    Fazii
    Poziom 32  
    Dzięki za info, biorę się za niego, jest 6 rano a ja już się wybrałem do walki z nim :)

    Pozdrawiam
    Fazii