Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Vaillant atmoTEC pro VUW PL 20 - Słabe ciśnienie ciepłej wody c.w.u.

berthold_ns 23 Oct 2013 21:40 7647 8
  • #1
    berthold_ns
    Level 9  
    Witam
    Mam do Was takie pytanie co może być powodem niskiego ciśnienia ciepłej wody

    Piec jest nowy założony 2 tygodnie temu więc nie ma mowy o jakimś zakamienieniu
    Wcześniej ciepłą wodę miałem z boilera gazowego i ciśnienie było ok.
    Ciśnienie zimnej wody jest normalne
    Po zamontowaniu pieca jak w temacie ciepła woda oczywiście jest ale z masakrycznie niskim ciśnieniem.
    Może ktoś z Was spotkał się z tym problemem i wie co trzeba zrobić

    Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2
    gersik
    Level 33  
    Przeczytaj w instrukcji jaki masz wydatek ciepłej wody str 12. tabela 12.1
  • #3
    berthold_ns
    Level 9  
    mam chyba inną instrukcje bo na stronie 12 instrukcji obsługi są wskazania stanu pracy kotła i jest tabela 4.1natomiast w instrukcjiinstalacji i konserwacji na stronie 12 jest opis jak przyłączyc wode ale to niewazne znalazłem w instrukcji instalacji i konserwacji na stronie 35 tabela 9.3 coś takiego jak "nastawialny próg dla identyfikacji poboru wody uzytkowej i są dwa tryby
    0-1,5l/min bez opóźnienie
    1-3,7l/min , opóźnienie 2sek

    Było zaznaczone 0 zmieniłem na 1 ale jakiejś większej różnicy w ciśnieniu nie odczuwam :(

    Jeszcze jakie pomysły ??
  • Helpful post
    #4
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Wcześniej miałeś bańkę z wodą z małymi oporami, teraz masz kocioł z wymiennikiem płytowym z dużymi oporami - to tyle w temacie. Ponadto serwisant mógł Ci ograniczyć przepływ wody przez kocioł, że nie było gadania, że woda leci za zimna. Reguluje się to na oryginalnym zaworku przyłączeniowym zimnej wody do kotła.
  • #5
    berthold_ns
    Level 9  
    mauri_b wrote:
    Wcześniej miałeś bańkę z wodą z małymi oporami, teraz masz kocioł z wymiennikiem płytowym z dużymi oporami - to tyle w temacie


    Niestety taka jest rzeczywistość człowiek sie przyzwyczaił do boilera a teraz się trzeba przestawić i uprzedzić doowników żeby nikt nie puszczał wody w kuchni jak ktoś sie kompie :)
  • #6
    saskia
    Level 39  
    Nie chce mi sie wierzyc ze ten kociol ma wydatek wody 3,7l/min przy mocy 20kW.
    Ta moc jest wystarczajaca do ogrzania ok. 10l/min.
  • #7
    gersik
    Level 33  
    Odkręć ciepłą wodę w prysznicu na ful i odczytaj na kotle w kodach diagnostycznych ile litrów ciepłej wody płynie na minutę. Nie pamiętam jaki to kod ale jak chcesz to popatrzę u siebie.
  • #8
    mauri_b
    Heating systems specialist
    saskia wrote:
    Nie chce mi sie wierzyc ze ten kociol ma wydatek wody 3,7l/min przy mocy 20kW.
    Ta moc jest wystarczajaca do ogrzania ok. 10l/min.

    A kto tu mówi, że ten kocioł grzeje 3,7 litra/min. ? 3,7 to próg zadziałania kotła, który można ustawić.
  • #9
    berthold_ns
    Level 9  
    problem rozwiązany
    tak jak sugerował mauri_b instalator (tak sie tłumaczył ) nie odkręcił zaworu zimnej wody na piecu
    Jak sprawdzałem pod piecem zawory odcinające a nie przyszło mi na myśl że w piecu może być jeszcze jeden
    Ciepła woda leci z odpowiednim ciśnieniem :D

    Dziękuję jak zawsze za dobre rady