Immergas Nike Star 23KW - Uszkodzone naczynie przeponowe

bigle 24 Oct 2013 13:26 9717 11
  • #1
    bigle
    Level 11  
    Witam serdecznie. Jestem NIE-szczęśliwym posiadaczem tego kotła. Miałem już uszkodzony zawór gazu, uszkodzoną płytę główną teraz dla odmiany "padło" naczynie wzbiorcze, przeponowe czy jak niektórzy określają ekspansyjne. Naczynie płaskie o pojemności 6 litrów. Naczynie cieknie z narożników, szczególnie z dołu ale też i z góry. Wyciek zlokalizowałem na krawędzi zgrzania czy też dogięcia ścianek naczynia. Dzieje się to w momencie jak piec zaczyna pracować czyli jak wzrasta ciśnienie w układzie. Wyciek jest spory bo bardzo szybko pojawia się błąd nr 10 - zbyt niskie ciśnienie w układzie.
    Moje pytanie laika o smutnym doświadczeniu z tym urządzeniem jest standardowe: czy można to naprawić? Pospawać, zalutować, zakleić czy co tam jeszcze ktoś wymyślił? Znalazłem w jakimś sklepie w sieci takie naczynie płaskie 6 litrowe za ok 300zł co obecnie jest dla mnie zbyt wysokim wydatkiem. Czy można to naczynie zastąpić innym o podobnych parametrach i ...niższej cenie?
  • #2
    saskia
    Level 39  
    Mozna i nawet tanszy i latwiejszy jest montaz poza kotlem.
    Jest tylko klopot z tym starym, bo cieknie i musi byc zdemontowany.
  • #3
    mauri_b
    Heating systems specialist
    bigle, chyba masz pecha niesamowitego. Co prawda nie uważam tego kotła za szczyt techniki, ale takiego nagromadzenia awarii u jednego użytkownika jeszcze nie spotkałem. Co do naczynka zewnętrznego - ok, pod warunkiem, że będzie wpięte w tym samym punkcie hydraulicznym, co to oryginalne, np. przy pomocy złacza elastycznego.
  • #4
    bigle
    Level 11  
    Dziękuję za odpowiedzi. Niestety taki felerny egzemplarz. Poprzedni piecyk Torus wytrzymał 12 lat :(
    Czy mogę jeszcze liczyć na konkretniejszą propozycję jaki model jakie parametry? Zauważyłem, że w sklepach trudno znaleźć model o tak małej pojemności czy można zastosować większe naczynie? Miejsce na montaż poza kotłem się znajdzie. No i jeszcze pytanie o naprawę - można to zaspawać dookoła? Znam dobrego spawacza ale nie wiem czy coś tam w środku się nie uszkodzi.
  • Helpful post
    #5
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Może być większe - spokojnie dostaniesz np. 12 litrowe, polecam firmę na R. Zespawać to chyba nie bardzo, bo to są dwie zagniecione blachy, ale spawaczem to ja nie jestem, więc kto wie. Poza tym w środku jest membrana gumowa (no, powiedzmy gumowa) która spawania raczej nie zdzierży.
  • Helpful post
    #6
    bro2004
    Level 30  
    Nie pospawasz tego. Naczynie mozna powiedziec, ze jest jednorazowe. Sprawdz jego wymiary i srednice gwintu. Moze przypasuje naczynie od kotlow firmy Termet. Tam montowano wloskie naczynia. Na pewno bedzie tansze lub zamontuj zewnetrzne o posobnej pojemnosci.

    pisane z tel.
  • Helpful post
    #7
    W0jtek92
    Level 37  
    Ja bym zabudował zewnętrzne naczynie, taniej wyjdzie. Możesz zdemontować stare naczynko, zaślepić przewód do niego prowadzący a nowe wpiąć w instalację, np. Tam gdzie zawór spustowy z instalacji wkręcić trójnik i podpiąć nowe naczynie na wężyk. Lepsze to niż nic bo bez naczynia nie wolno użytkować bezpiecznie kotła C.O.
  • #8
    bigle
    Level 11  
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Myślę, że zakupię naczynie i podłączę na zewnątrz pieca.
  • #9
    saskia
    Level 39  
    Ale to stare, jesli cieknie, to musisz usunac, aby usunac przeciek.
  • #10
    bigle
    Level 11  
    Oczywiście stare naczynie wywalę na złom.
    Złącze do naczynia to 3/8" a naczynia, które najłatwiej kupić mają podłączenie 3/4". Czy można zastosować klasyczny wężyk w oplocie ze złączkami 3/8 z jednej a 3/4" z drugiej strony? Czy musi to być jakiś specjalny wężyk?
  • Helpful post
    #11
    saskia
    Level 39  
    Moze byc, ale nie musi to byc na wezyku.
    Mozna podlaczyc w innym miejscu instalacji na stalym przylaczu 3/4.
    Musisz tylko zaslepic to wyjscie z kotla 3/8.
    Przy ustalaniu cisnienia na kotle i naczyniu, musisz wziasc poprawke na roznice poziomow miedzy kotlem, a naczyniem, aby to prawidlowo dzialalo.
    Jak das np. naczynie o 1 metr nizej niz kociol, to cisnienie wstepne bedzie wtedy wyzsze o 0.1 bara, niz bylo poprzednio. jezeli naczynie bedzie wyzej o 1metr to cisnienie nizsze o 0.1 bara.
  • #12
    bigle
    Level 11  
    Zakupiłem naczynie 6l i podłączyłem wężykiem. Wszystko działa ok. Dziękuję za podpowiedzi i zamykam temat.
    Do następnej awarii :(