Vaillant - Czy niezbędny jest czujnik temperatury zewnętrznej VRC 693?

24 Paź 2013 15:57 4002 3
  • Poziom 8  
    Witam!
    Wyremontowałem dom i teraz w kotłowni mam piec Vailllant eko plus (2 funkcje)
    Do tego zbiornik ciepłej wody. W trakcie remontu znalazłem się w szpitalu na 2 miesiące i nie byłem przy uruchomieniu kotła. Został on uruchomiony przez autoryzowany serwis, ale nie podłaczono (wyprowadziłem przewody) regulatora Color Matic 430. Chciałem go podłaczyć ale okazuje się ze elektryk nie podłączył przewodów do czujnika temperatury zewnetrzej VRC 693.
    Pytanie: czy układ może działac bez tego czujnika?
    Kolega ma identyczny piec i podłaczono mu bez niego, twierdzac że przekłamuje i jest z nim kłopot. Nie wiem co robić. (czujnik w zamieszaniu ukradli)

    Pozdrawiam serdecznie!
    Andrzej
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Jeśli nie masz czujnika t.zewn. automatyka kotła zinterpretuje to jako temp. -50st.C, więc kocioł będzie grzał na najwyższych parametrach wynikających z krzywej grzewczej - nie polecam. Co do uruchomienia przez autoryzowany serwis bez montażu regulatora - to chyba jakiś żart - chyba, że serwisant nie dostał do ręki tego regulatora.