Dobór punktu pracy falownika.

apajak1988 26 Paź 2013 12:31 984 3
  • #1 26 Paź 2013 12:31
    apajak1988
    Poziom 18  

    Do zbiornika wpływa x litrów wody. Jest to zbiornik buforowy, który ma utrzymywać pewien stały poziom wody. Woda jest odpompowywana przez pompę, której silnik jest zasilany z falownika.

    Meritum sprawy.
    Zastanawiam się nad wyborem ścieżki sterowania falownikiem.
    1. Czujnik poziomu analogowy razem z wejściem analogowym falownika.
    2 Dwa - trzy czujniki poziomu cyfrowe i wykorzystane wejścia wysoka f, średnia f, niska f falownika.
    Dobór punktu pracy falownika.

    Falownik to Mitsubishi FR-F740.

    Może któryś z Was wykonywał podobny układ.
    Pozdrawiam

  • #2 26 Paź 2013 14:54
    gervee
    Spec od PLC

    Na ile ma być stały poziom? Skoro chcesz mieć trzy czujniki (min/max/roboczy) to pewnie niezbyt stały. Czy zatem nie możesz załączać falownika od jednego czujnika poziomu (sonda pływakowa)? Poziom max - załączenie falownika od czujnika poziomu (roboczy). Wyłączenie od tego samego czujnika - gdy czujnik w położeniu dolnym. Długością kabla czujnika (ramieniem) regulujesz strefę działania zał/wył. Falownik na stałą częstotliwość - pompa wypompuje co ma wypompować i wyłączy się.

    Inny pomysł to regulator PID - kryterium zachowanie ustalonego poziomu w zbiorniku w oparciu o sygnał z sondy analogowej poziomu.

  • #3 28 Paź 2013 19:13
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk

    Witam!
    Jeżeli faktycznie dokładność jest niewielka to np trzy czujniki podłączone do wejść obsługujących wielkości zadane - niski koszt osprzętu - stosowałbym do małych zbiorników i niewielkiej pompy.
    Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem liniowym to min. 800PLN (dla małych zbiorników) - zaletą jest spokojna praca układu i prawdopodobnie niższe zużycie energii. Jeżeli pompa ma moc 10kW lub więcej to raczej zastosuj sterowanie liniowe.
    Pozdrawiam Paweł.

  • #4 08 Sty 2015 12:12
    apajak1988
    Poziom 18  

    Zastosowałem przetwornik poziomu. Od roku czasu układ działa poprawnie. Zamykam