    Witam
    mam taki temat gdzie chcemy sprawdzić możliwość zastosowania kabli aluminiowych (do prądu stałego DC) zamiast miedzianych, które są obecnie kładzione (długości do 50mb.), średnice 6, 10, 16 i 25 mm2.

    Czy można kable miedziane zastąpić 1:1 kablami aluminiowymi jeśli chodzi o średnicę czy np. aluminiowe muszą być grubsze ?

    Dziękuję za info

    Pozdrawiam
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 19  
    No cóż, jest jeden jedyny powód ... kradzieże ...

    Jak to ew. przeliczać ?
  • TermopastyTermopasty
  • Pomocny post
    Poziom 35  
    Cytat:
    Przewodność aluminium wynosi 61% przewodności miedzi[15]. Zatem dla tej samej obciążalności prądowej przekrój poprzeczny przewodu aluminiowego musi być o 56% większy niż miedzianego[16].

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewody_i_kable_miedziane#Przewodno.C5.9B.C4.87_elektryczna
  • Poziom 19  
    Dzięki wielkie, bardzo się przyda do dalszych kroków

    Pozdrawiam
  • Poziom 27  
    Wpadniesz w kłopoty innego rodzaju a mianowicie częstsze zabiegi konserwacyjne kontroli rezystancji przejścia. Chińczycy w siłowniach telekomunikacyjnych, żeby wygrać kontrakt dają szyny aluminiowe. Po kupnie takiego "czegoś" pojawiają się problemy :(
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    jackuc napisał:
    Witam
    mam taki temat gdzie chcemy sprawdzić możliwość zastosowania kabli aluminiowych (do prądu stałego DC) zamiast miedzianych, które są obecnie kładzione (długości do 50mb.), średnice 6, 10, 16 i 25 mm2.

    Czy można kable miedziane zastąpić 1:1 kablami aluminiowymi jeśli chodzi o średnicę czy np. aluminiowe muszą być grubsze ?

    NIE KOLEGO!!!
    1) Kable aluminiowe mają mniejszą obciążalność prądową. Nie można dawać ich w stosunku 1:1.
    2) Kable aluminiowe w inst. el. można stosować od przekroju 16mm² - najmniejszy przekrój.
    3) Co kolega ma w dokumentacji projektowej? Masz kolego projekt na papierze z inst. Cu to masz i tyłek chroniony w razie ewentualnego wypadku/pożaru. Chcesz zamieniać Cu/Al to otrzymaj aprobatę od projektanta!!!
    4) Stosując kolego kable aluminiowe o przekroju 16mm² możesz mieć problemy z ich podłączeniem do gniazdek, łączników itp.

    Info dla kolegi: DOBÓR PRZEWODÓW W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
  • Poziom 15  
    Kolego.
    aluminiowe kable mają sporo mniejszą wytrzymałość. kilkadziesiąt lat do dylu były one stosowane jednakże teraz się tego nie stosuje a używa miedzi. lepiej przewodzi prąd i jest wytrzymalsza.
  • Poziom 19  
    Dzięki za info
    Tu nie chodzi o tradycyjną instalację 220V a o zasilanie modułów prądem stałym (nie mogę pisać nic więcej) ...
    Niemniej jak piszecie zastosowanie grubszych kabli pociągnie za sobą wiele komplikacji ...
    Mam zatem ogólny obraz będziemy dyskutować z klientem


    Pozdrawiam
  • Specjalista elektryk
    Nie można zastępować 1 do 1. Jest inna obciążalność i inna przewodność właściwa materiału. Trzeba dać grubszy (o ile, to już projektant odpowie). Jak się zwiększy przekrój, to i średnica pójdzie w górę, a za nią promienie gięcia.

    Są zwolennicy kabli aluminiowych, są i ich przeciwnicy. Jedni twierdzą, że są lżejsze i przez to łatwiej się układa inni podkreślają mniejszą trwałość. Sprawa zastąpienia nie jest taka prosta.

    A w jaki sposób są ułożone te kable, że są narażone na kradzieże?
  • Poziom 19  
    Będziemy dyskutować to zagadnienie mam nadzieję, że pozostaniemy przy miedzi.

    Pozdrawiam i dziękuję za Wasze porady :D
  • Poziom 24  
    Zakładam, że to kilka obiektów wymagających zasilania prądem stałym.
    Czy nie można by tego zorganizować w ten sposób:
    Poprowadzić linię AC 230V i przy każdym obiekcie zasilacz.
    W tym rozwiązaniu instalacja wymagała by znacznie mniejszych przekrojów przewodów, czy to miedzianych czy glinowych (łac. aluminiowych).
  • Poziom 19  
    Nie takich spryciarzy już ludzkość widziała ...
    Bezczelność i tupet złodzieja nie zna granic niestety