Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Vaillant VKK366 +Makroterm 1 +VRS620 +bufor

kiko1867 28 Oct 2013 19:39 1377 0
Suntrack
  • #1
    kiko1867
    Level 1  
    Witam,

    Jestem posiadaczem domu 370 m2 z porotermu 30, docieplonego 15cm welny rockwoola. Dach docieplony 28cm (Top rock i Super rock). Kubatura 1100m3
    3 kondygnacje, piwnica, parter, pietro.
    Podlogi izolowane 15cm styropianem.
    W domu jest okolo 150m2 podlogowki (cala piwnica +gresy na parterze +2 lazienki +pokoj nad garazem) oraz 17 grzejnikow w pozostalych pomieszczeniach.
    Cala instalacja byla projektowana na niskie temperatury, tak wiec grzejniki oraz doprowadzenie ciepla bylo przewymiarowywane. Wszystko zrobione na rozdzielaczach a grzejniki zasilane indywidualnie bez zadnych szeregowych laczen.
    Cieplo wytwarzane jest przez kociol kondensacyjny Vaillant VKK366/2 oraz kominek Makroterm Turbo1 (do instalacji zamknietych) o mocy 24kW.
    Oba zrodla ciepla sa podlaczone rownolegle to sprzegla hydraulicznego z ktorego cieplo rozprowadzane jest przez 4 grupy pompowe (1x podloga piwnica z zaworem mieszajacym, 1x podloga parter+pietro z zaworem mieszajacym , 1x grzejniki parter, 1x grzejniki pietro)
    Pompami steruje VRS620 wspomagany VR60.
    Budynek nie jest obecnie zamieszkiwany ale jest ogrzewany gazem do temp 16 st.
    Generalnie instalacja dziala poprawnie, w domu jest cieplo I krzywe dobrane do poszczegolnych obwodow dzialaja.
    Jest tylko jedno ale – zuzycie gazu – Instalacja zuzywa srednio 10-15 metrow gazu na dobe. I to bez przygotowania CWU.
    Piec duzo taktuje, zalacza sie 3-4 razy na godzine I pomimo tego ze jest skrecony na 17kW, zuzycie gazu duzo nie zmalalo a piec nie ma cykli grzania dluzszych niz 5 minut.
    Planujemy zamieszkac w domu przed przyszla zima I wtedy bedzie palilo sie wiecej w kominku wiec zuzycie gazu bedzie mniejsze
    Ostatnio zainteresowalem sie buforami cieplej wody I tutaj mialbym prosbe o rade.
    Jaki schemat bylby lepszy dla mnie? Czy taki gdzie bufor, powiedzmy 1000l zastepuje sprzeglo I zarowno kociol jak I kominek najpierw laduja go a nastepnie dystrybuuja cieplo na rozdzielacz (schemat 8 z instrukcji sterownika VRS 620). Czy mozna dac nastepny mieszacz przed rozdzielaczem zeby cedzic wode z cieplego bufora do temperatury krzywej grzejnikow?
    Czy tez lepiej byloby podlaczyc bufor przed kotlem gazowym I przez kociol dystrybuowac wode z bufora. A kiedy bufor bylby chlodny przelaczyc instalacje tylko na kociol gazowy? (schemat 4 z nstrukcji VRS620)
    Oba schematy maja swoje plusy I minusy, a ja chcialbym zooptymalizowac grzanie swojego domku zeby zachowac comfort cieplny oraz nie wywalac wiecej niz trzeba na rachunki za gaz.
    Pozdrawiam I licze na konstruktywna krytyke oraz rady
    Marcin
  • Suntrack