Vaillant ECO Tec - Leje z zaworu bezpieczeństwa na zasobnik z naczyniem przepono

matisk 29 Oct 2013 22:18 7389 8
  • #1
    matisk
    Level 11  
    Witam,
    Mam piec Vaillant Eco Tec 186 3-5 oraz zasobnik na wode 120L. Na zasobniku zainstalowane jest naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Od pewnego czasu przecieka mi woda przez ten zawór, szczególnie podczas grzania wody.
    Zawór jaki miałem to 6 bar, pomyślałem, że zawór uległ uszkodzeniu, dlatego wymieniłem go na nowy 8 bar. Problem jednak nie ustąpił nadal kapie podczas podgrzewania wody. Czy to może być problem z naczyniem przeponowym?
    Jak je sprawdzić? Proszę o poradę.
  • #2
    saskia
    Level 39  
    Z pewnoscia masz za niskie cisnienie wstepne w naczyniu przeponowym.
    Powinienes sprawdzic jakie masz cisnienie w sieci i po zamknieciu doplywu wody, dopompowac naczynie przeponowe do ok 0.1bara ponizej cisnienia sieci.
    Powinienes tez ten pierwszy zawor ktory byl tam zainstalowany, zalozyc z powrotem i sprawdzic czy dalej puszcza. Jesli nie puszcza, to zostaw go, bo ten nowy moze narobic szkod w instalacji.
    Mozliwe tez ze naczynie przeponowe jest uszkodzone, wiec jesli powyzsze zabiegi nic nie zmienia, wymien naczynie.
  • #3
    matisk
    Level 11  
    ok, a więc:
    nie mam jak sprawdzic jakie jest cisnienie z sieci(nie mam manometru).
    czy cisnienia w naczyniu mam sprawdzac z woda czy bez?
    rozumiem, że musze zamknać zawór z dopływem wody i oproznic naczynie przeponowe, aby dobic powietrza.
    czy musze je odkrecic od zbiornika czy moge normalnie dobic powietrze pomka samochodowa?
  • #4
    irus.m
    Heating systems specialist
    cyt: ,, rozumiem, że musze zamknać zawór z dopływem wody i oproznic naczynie przeponowe, aby dobic powietrza. Odpowiedz-tak
    czy musze je odkrecic od zbiornika czy moge normalnie dobic powietrze pomka samochodowa? "-Odp.:normalnie, pompką.

    Ciśnienie w naczyniu przeponowym zmierzysz manometrem do kół samochodowych.
    pozdrawiam
  • #5
    matisk
    Level 11  
    jeśli nie znam ciśnienia z sieci to do jakiej wartości mam dobić naczynie przeponowe?
  • #6
    dareksin
    Level 16  
    matisk wrote:
    jeśli nie znam ciśnienia z sieci to do jakiej wartości mam dobić naczynie przeponowe?


    W czym problem z manometrem ? Kup za kilkanaście zł manometr na zakres do około 8-10 bar, wkręć np zamiast słuchawki prysznica i już znasz ciśnienie ...
  • #7
    das160
    Level 15  
    Witam
    100% problem z naczyniem.
    1 Odkręć naczynie od instalacji, napompuj przez wentyl 3 bary
    2 Pozostaw naczynie na 1 h, następnie sprawdź ciśnienie.
    3 spadek ciśnienia, oznacza:uszodzoną przeponę - naczynie do wymiany, uszkodzony wentyl - dostępy na stacji benzynowej
    4 powinieneś sprawdzić ciśnienie w instalacji zw
    5 Jeżeli koniecznie chcesz pominąć pomiar zw, możesz eksperymentować - nabij 2,8 bary i obserwuj skutki, jeżeli będzie źle podnieś do 3 bara, potem do 3,5 bar , potem 4 bary( osobiście doradzam pomiar zw )
    6 naczynie dopompowujemy po odłączeniu od istalacji
    7 Ważne! zamontuj zawór bezpieczeństwa 6 bar

    Vaillant ECO Tec - Leje z zaworu bezpieczeństwa na zasobnik z naczyniem przepono
  • #8
    matisk
    Level 11  
    Witma,
    Faktycznie okazało się, że zeszło ciśnienie z naczynia przeponowego. Dobiłem do 2,7bara i jest ok. Nic już nie kapie. Pytanie: obecnie mam zawór 8 bar, czy muszę go z powrotem wymienić na 6 bar?
  • #9
    das160
    Level 15  
    Koniecznie zmień na 6 bar.