Junkers Euroline - Podłogówka letnia ,grzejniki gorące a woda użytkowa 80 st. C

30 Paź 2013 21:51 1290 2
  • Poziom 8  
    Witam.
    Mój problem z Junkersem Euroline (ośmioletni jednofunkcyjny z zasobnikiem) jest następujący: dopóki potencjometr C.O. jest wyłączony a C.W.U ustawiony na połowie pom. max. a min. wszystko jest o.k. (temp.zasobnika osiąga 45 st.C i piec pracuje normalnie czyli włącza się i wyłącza po osiągnięciu zadanej temperatury). Jednakże po ustawieniu potencjometra C.O. powyżej minimum nagle piec zaczyna grzać wodę w zasobniku "olewając" podłogówkę!(temperatura wody wzrasta do 60 st.C nawet wtedy kiedy potencjometr C.W ustawię na minimum) , kaloryfery wydają się bardziej gorące z kolei termometr na rozdzielaczu podłogówki wskazuje zaledwie 20 st.C.
    Dodam ,że parę dni temu miałem wymienioną nową pompę cyrkulacyjną oraz odpowietrzoną podłogówkę więc zakładam ,że coś z kotłem nie tak ale co?
    Dzięki, pozdrawiam.
  • Poziom 36  
    A może zawór 3 d.? Zamiast grzać grzejniki i podłogę bije ciepłem na zasobnik?
  • Poziom 8  
    Problem rozwiązany : nowa pompa obiegowa została odwrotnie założona .