Siemens S7 ET200S - Czkawka w komunikacji ModBus RTU slave

bpsoft 31 Paź 2013 01:05 1185 0
  • #1 31 Paź 2013 01:05
    bpsoft
    Poziom 1  

    Witam wszystkich i streszczam mój problem:

    Do sterowania wykorzystuję Siemens S7 ET200S.
    Do komunikacji z aplikacją na PC wykorzystuję ET 200S Serial interface module 6ES7 138-4DF11-0AB0 z komunikacją MODBUS RTU (slave).
    CPU to 6ES7 151-8AB01-0AB0.
    Komunikacja zrobiona jak Pan Bóg przykazał wg programu referencyjnego z dokumentacji. Wszystko działa poprawnie do momentu włączenia podglądu programu sterownika (oczywiście z innego komputera). Wtedy transmisja MODBUS się sypie. Również po dołożeniu do sterownika 2 modułów wejść analogowych i modułu wyjść analogowych sterownik „zatyka się ” tzn. przestaje okresowo odpowiadać w transmisji MODBUS. Przerwy trwają ok. 10 sek. co mniej więcej 20 sek.
    Czy ktoś miał już podobne problemy?