problem z cisnieniem w piecu vaillant 24kw atmo tec pro
Witam
Mam problem z wlaściwie nowym piecem ,bo 2-letnim/gwarancja skonczyla się we wrześniu/
Oglądalo go dwóch serwisantów i każdy mówi co innego.
Sytuacja wygląda tak.
Piec obsluguje mieszkanie 130mkw ,jeden poziom plus ciepla woda.
Latem nie bylo problemów ,piec byl ustawiony na 1.5 bara i bylo ok.
Problem się zacząl kiedy wlączone zostalo ogrzewanie.
Przy ciśnieniu 1,5 bara na zimnym piecu po nagrzaniu 0.5 st ciśnienie wzrasta do 3 barów i piec się wylącza.
Serwisant dopompowal powietrza i spuścil wodę tak aby ciśnienie wynosilo 1.
Mialo być ok.
tymczasem piec po dogrzaniu 0,5 st" wskakuje " na 2,5 bara i znów się wylącza.
Proszę o pomoc co może być przyczyną.
Kupiliśmy nowy piec żeby mieć kilka lat spokoju ,a tymczasem wzywamy serwis częściej niż do starego pieca, a najgorsze,że serwisanci za każdym razem mówią co innego.
Czy taki piec może dzialać bez szkody dla systemu grzewczego mając na zegarze 0,7 0,8 bara,bo tak sugerowal jeden z serwisantów?
Proszę o pomoc lub chociaż jakieś wskazówki co może być przyczyną takiego zachowania pieca.
Witam
Mam problem z wlaściwie nowym piecem ,bo 2-letnim/gwarancja skonczyla się we wrześniu/
Oglądalo go dwóch serwisantów i każdy mówi co innego.
Sytuacja wygląda tak.
Piec obsluguje mieszkanie 130mkw ,jeden poziom plus ciepla woda.
Latem nie bylo problemów ,piec byl ustawiony na 1.5 bara i bylo ok.
Problem się zacząl kiedy wlączone zostalo ogrzewanie.
Przy ciśnieniu 1,5 bara na zimnym piecu po nagrzaniu 0.5 st ciśnienie wzrasta do 3 barów i piec się wylącza.
Serwisant dopompowal powietrza i spuścil wodę tak aby ciśnienie wynosilo 1.
Mialo być ok.
tymczasem piec po dogrzaniu 0,5 st" wskakuje " na 2,5 bara i znów się wylącza.
Proszę o pomoc co może być przyczyną.
Kupiliśmy nowy piec żeby mieć kilka lat spokoju ,a tymczasem wzywamy serwis częściej niż do starego pieca, a najgorsze,że serwisanci za każdym razem mówią co innego.
Czy taki piec może dzialać bez szkody dla systemu grzewczego mając na zegarze 0,7 0,8 bara,bo tak sugerowal jeden z serwisantów?
Proszę o pomoc lub chociaż jakieś wskazówki co może być przyczyną takiego zachowania pieca.