falownik PowerFlex40- komunikacja przez adapter USB to RS-485

artpuls 02 Lis 2013 19:49 2013 9
  • #1 02 Lis 2013 19:49
    artpuls
    Poziom 14  

    Witam Panów,
    Borykam sie z problemem komunikacji z falownikiem PowerFlex40P przy pomocy takiej przejsciowki USB->RS485
    http://www.ftdichip.com/Support/Docu...M485-PLUS1.pdf

    przejściówkę z RJ45 w PowerFlex połączyłem następująco:

    Usb-RS485
    DB-9 male----------RJ45

    pin 1---------------pin 5
    pin2----------------pin4

    120 OHM opornik od 1 do 3 w DB-9 .

    wszystko jak wskazuje zalaczony wycinek instrukcji obslugi AB..

    Do edycji parametrow uzywam Drive Executive, ale cokolwiek bym nie wybral w RSLinx zeby skonfigurować port, falownik nie odpowiada.
    falownik PowerFlex40- komunikacja przez adapter USB to RS-485
    Wydaje się ze RSLinx rozpoznaje port, bo miga diodaTX, ale RX nie mignie ani razu...

    Zmieniłem nawet kartę na kartę PowerFlex40 z tym samym efektem...

    Ktoś może mnie naprowadzić gdzie robię błąd?

    pozdrawiam.

    0 9
  • #2 02 Lis 2013 22:39
    adamac2
    Specjalista Automatyk

    Nigdy się nie komunikowałem z PF po takim protokole ale moim zdaniem żeby skomunikować się z falownikiem poprzez rslinx po protokole DH485 UIC potrzebujesz kabelka (konwertera) 1747-UIC (zakończony wtyczką RJ45).

    0
  • Pomocny post
    #4 03 Lis 2013 14:27
    grzeko1
    Poziom 21  

    Witam.
    Nie wiem czy dobrze kojarzę, ponieważ dawno temu bawiłem sie takimi falownikami
    ale chyba posiadają one wbudowany webserwer i można połączyć się z nim
    poprzez przeglądarkę.

    0
  • #5 03 Lis 2013 16:48
    adamac2
    Specjalista Automatyk

    Potwierdzam co do anakondy :) zapomniałem:)

    0
  • #6 03 Lis 2013 17:38
    artpuls
    Poziom 14  

    dzieki panowie za sugestie,

    kosmos99 napisał:
    Do komunikacji z falownikami AB służy konwerter zwany Anakondą.
    http://ab.rockwellautomation.com/drives/communication/1203-usb

    mimo wszystko czy to jest jedyna możliwość komunikacji z tym falownikiem?
    Czy firma Rockwell nie dopuszcza możliwości użycia zwykłego konwertera do RS485 (jak ten moj?)
    Do tej pory jedyny moj kontakt i ingerencja w podstawowe parametry tych falownikow odbywały sie przez panel, ale przy checi bardziej zaawansowanego zaprogramowania dużo wygodniej jest to robić z poziomu laptopa... co by mi się teraz przydało...

    0
  • #7 03 Lis 2013 17:48
    adamac2
    Specjalista Automatyk

    Rockwell lubi pieniążki więc jak masz dużo falowników to uzbrój się w anakonde. Jakby były to falowniki z ethernetem lub controlnetem to wtedy byś bez problemu się połączył przechodząc przez Backplane sterownika (i to jest chyba najwygodniejsze rozwiązanie).

    0
  • #8 03 Lis 2013 18:01
    artpuls
    Poziom 14  

    adamac2 napisał:
    Rockwell lubi pieniążki więc jak masz dużo falowników to uzbrój się w anakonde. Jakby były to falowniki z ethernetem lub controlnetem to wtedy byś bez problemu się połączył przechodząc przez Backplane sterownika (i to jest chyba najwygodniejsze rozwiązanie).

    Lubi pieniążki jak kazdy z potentatów :|
    Został mi jeden 40P po modyfikacji jednej linii do tego karta z PF40, zastanawiałem sie gdzie to upchnąć tym bardziej ze możliwość podłączenia enkodera daje wiele możliwości, ale - ze względu na wygodę- trzeba to juz programować jak mówiłem z poziomu laptopa...
    Jesli sie nie myle mozna sie do niego podlaczyc z ethernetem, ale potrzebna bedzie specjalna karta :crazyeyes:

    0
  • #9 03 Lis 2013 20:49
    kosmos99
    Poziom 34  

    artpuls napisał:
    Został mi jeden 40P


    To może jednak warto trochę się pomęczyć i wpisać ręcznie?

    0
  • #10 03 Lis 2013 22:35
    artpuls
    Poziom 14  

    kosmos99 napisał:
    To może jednak warto trochę się pomęczyć i wpisać ręcznie?

    Całkiem możliwe ze sie to tak skończy...
    Mimo wszystko, jestem skłonny nawet sie pomęczyć i zbudować takowy adapterek, jeśli wpadłby mi w rece jakis schemat, oczywiście jesli Panowie z Allen Bradley nie utajnili takowego i nie opatentowali... bo np. na obydwu kartach do PF wszystkie scalaki są pomazane jakaś farba żeby nie można było odczytać symboli... żenada.

    0