Konfiguracja integry 128 - Konfiguracja innych urządzeń

04 Lis 2013 10:36 5646 41
  • Poziom 9  
    Witam FORUMOWICZÓW. Potrzebuje pomocy przy konfiguracji alarmu Integra 128.
    Podstawową konfigurację już mam za sobą. Czuki PIR(aqua Luna) i dualne (kobalt) podłączone w konf. 2EOL/nc, syg. aku i opt również.
    Wejścia 1-10 -czujki
    Wejście 11-zmierzchówka
    Wejście 12-16 + wejścia z klawiatur wolne - do podłączenia radiolinii Elmes UMB100HS 2 kanały (otwierania i zamykanie bramy )

    Wyjście 1 zasilanie czujek
    Wyjście 2 Optyka syg
    Wyjście 3 akustyka syg.
    Wyjście 4 zasilanie podświetlenia w czujkach (aqua luna)
    Wyjścia 5-13 podłączone minusy od podświetlenia w czujkach (aqua luna)
    Wyjście 14 - sterowanie przekaźnikiem od pompy CWU
    Wyjście 15 - przekaźnik roleta dół
    Wyjście 15 - przekaźnik roleta góra

    Pobór prądu przekaźnika (cewka) 35mA.

    Pomocy potrzebuje w konfiguracji (ustawienia centrali):
    1/Uruchomienie pompy CWU na 2 min po wykryciu ruchu na czujkach 1,2 a następnie zablokowaniu wyjścia przez 15min mino wykrywania ruchu.
    2/Uruchomienia podświetlenia na czas np. 30s w czujkach aqua luna po wykryciu ruchu i w kilku przypadkach w określonej porze a w kilku po zadziałaniu zmierzchówki.
    3/Zamknięcie rolet po zadziałaniu zmierzchówki ale tylko w przypadku załączonego alarmu (czyli nie ma mnie w domu)
    4/Wykorzystać jeden kanał radiolinii do otwarcia bramy a jednocześnie do zablokowania czasowo czujki w garażu na czas np 2min. Następnie jak nastąpi rozblokowanie alarmu z klawiatury to ok a jak w czasie tych 2 min nie nastąpi rozblokowanie alarmu to ma się włączyć alarm.
    5/Drugi kanał wykorzystam do zamykania bramy.
    6/Ustawienie innego kodu do załączenia i wyłączenia alarmu a innego do załączenia i wyłączenia alarmu z opcja zamknięcia i otwarcia rolet.

    Wiem, że niektóre rozwiązania są na elektrodzie jednak nie jestem specjalistą i potrzebuję dodatkowej pomocy (wyjaśnień). Bardzo wiec proszę o pomoc w konkretnym temacie mojego alarmu. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

    pozdrawiam
    Rafał

    Dodano po 7 [minuty]:

    Bardzo chętnie skorzystam również z pomocy poza forum jeśli tylko ktoś może mi pomóc.
  • OptexOptex
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Założenia fajne i w zasadzie proste do realizacji. Ja bym wykorzystał jednak pilota i radiolinię Satela INT-RX z całą świadomością jej wad i zalet.
  • OptexOptex
  • Poziom 9  
    Dlatego stosuję Elmes-a ponieważ już go posiadam i nie chciał bym dodawać kolejnych kosztów jeśli to tylko możliwe.

    Dodano po 46 [minuty]:

    Czy będę mógł liczyć na pomoc?
  • Poziom 9  
    Czy mogę liczyć na czyjąś pomoc?
  • Poziom 9  
    Uruchomienie ma nastąpić albo po wykryciu ruchu na czujce 1(wejście 1) albo na 2(wejście).
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    dekster243 napisał:
    a następnie zablokowaniu wyjścia przez 15min mino wykrywania ruchu

    Chodzi zapewne o wyjście które załącza pompę, czy załączanie pompy odbywa się zmianą stanu czy stanem?
  • Poziom 9  
    Rysiek2 napisał:
    dekster243 napisał:
    a następnie zablokowaniu wyjścia przez 15min mino wykrywania ruchu

    Chodzi zapewne o wyjście które załącza pompę, czy załączanie pompy odbywa się zmianą stanu czy stanem?


    Dokładnie chodzi o wyjście które załącza pompę. (założenie: pompa po wykryciu ruchu na czujcie 1 albo 2 ma zamieszać wodą przez 2 min a potem mimo kolejnego wykrycia ruchu na czujkach 1 lub 2 ma nie pracować przez czas 15 min. Po upływie tego czasu jeśli ruch się pojawi to cykl się powtarza - 2min pracy 15 przerwy)
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytanie spytam inaczej.
    Czy pompa widziana przez centralę to silnik czy sterownik z własną logiką czasową?
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Wyjście 17 - naruszenie wejścia (1 i 2) czas działania 15minut
    Wejście 17 - według wyjścia 17
    wyjście 16 (sterujące pompą) - naruszenie wejścia 17, czas działania 2 minuty
  • Poziom 9  
    Rysiek2 napisał:
    Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytanie spytam inaczej.
    Czy pompa widziana przez centralę to silnik czy sterownik z własną logiką czasową?


    Jest to "silnik" sterowany przekaźnikiem (12v/ 230v).
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    crunky napisał:
    Wyjście 17 - naruszenie wejścia (1 i 2) czas działania 15minut
    Wejście 17 - według wyjścia 17
    wyjście 16 (sterujące pompą) - naruszenie wejścia 17, czas działania 2 minuty


    Genialne w swej prostocie. Chapeau bas!
  • Poziom 9  
    Rysiek2 napisał:
    crunky napisał:
    Wyjście 17 - naruszenie wejścia (1 i 2) czas działania 15minut
    Wejście 17 - według wyjścia 17
    wyjście 16 (sterujące pompą) - naruszenie wejścia 17, czas działania 2 minuty


    Genialne w swej prostocie. Chapeau bas!


    Z przykrością muszę stwierdzić, że to rozwiązanie nie działa prawidłowo.
    Szperając po forum udało mi się zaleź poprawnie działające rozwiązanie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2216281.html
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    dekster243 napisał:
    Z przykrością muszę stwierdzić, że to rozwiązanie nie działa prawidłowo.

    A racz wyjaśnić dlaczego?
  • Poziom 9  
    crunky napisał:
    dekster243 napisał:
    Z przykrością muszę stwierdzić, że to rozwiązanie nie działa prawidłowo.

    A racz wyjaśnić dlaczego?


    Ponieważ za każdym razem po wykryciu ruchu po czasie pracy jest załączany stycznik mimo iż powinien być unieruchomiony na zadany czas.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    dekster243 napisał:
    Ponieważ za każdym razem po wykryciu ruchu po czasie pracy jest załączany stycznik mimo iż powinien być unieruchomiony na zadany czas.

    Załączy się na 2 minuty i przez pozostałe 13 minut będzie nieaktywny, sprawdzałeś to fizycznie czy teoretyzujesz?
  • Poziom 9  
    crunky napisał:
    dekster243 napisał:
    Ponieważ za każdym razem po wykryciu ruchu po czasie pracy jest załączany stycznik mimo iż powinien być unieruchomiony na zadany czas.

    Załączy się na 2 minuty i przez pozostałe 13 minut będzie nieaktywny, sprawdzałeś to fizycznie czy teoretyzujesz?


    Chciałbym aby tak było.
    Cały czas testuje to na centrali.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    No to po kolei, gdy naruszysz czujkę jak długo aktywne jest wyjście 17? Tym samym jak długo naruszone jest wejście 17?
  • Poziom 25  
    Czy kolega autor wpisał ten czas działania 15 minut ? bo mam wrażenie że nie i dlatego mu to nie działa.
  • Poziom 9  
    Przepraszam ale wczoraj już nie dałem rady sprawdzić. Sprawdzę dzisiaj jeszcze raz te ustawienia i potwierdzę. Staram się dokładnie analizować to co robię ale czasami też się mylę.

    Poszukuję jeszcze podpowiedzi na kolejny delikatny problem odnośnie działania, a dokładniej niedziałania podświetlenia w czujce aqua luna.

    Wyjście 14 zaprogramowane jako suma logarytmiczna sterowana wyjściem 20
    Wyjście 20 iloczyn logarytmiczny wyjść 21,22
    wyjście 21 przełącznik mono sterowany wejściem np 9 (czujka ruchu 2Eol/nc) czas działania 30s typ lini zwykła
    Wejście 22 przełącznik mono ster wej. 10(zmierzchówka - tryb reakcji bez alarmu, typ lini NO ).
    Po zadziałaniu zmierzchówki (zwarciu wej 10 z COM) podświetlenie nie działa.
    Zatem co tym razem jest zrobione źle.
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu.
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Trudno będzie to rozwiązać, z racji tego, że za bardzo nie znam działania funkcji iloczynu i sumy logarytmicznej.. ;) Chyba, że chodzi Ci o coś innego, bo tego nie znam i nie wiem czy ktokolwiek zna.

    Czy wraz z naruszeniem wejścia przez zmierzchówkę (Z10), naruszasz również wejście czujki ? Dopiero wtedy spełni się iloczyn i następnie suma.
  • Poziom 9  
    dariusz.bembenek napisał:
    Trudno będzie to rozwiązać, z racji tego, że za bardzo nie znam działania funkcji iloczynu i sumy logarytmicznej.. ;) Chyba, że chodzi Ci o coś innego, bo tego nie znam i nie wiem czy ktokolwiek zna.

    Czy wraz z naruszeniem wejścia przez zmierzchówkę (Z10), naruszasz również wejście czujki ? Dopiero wtedy spełni się iloczyn i następnie suma.


    Przepraszam za błąd. Chodziło mi o iloczyn i sumę logiczną.
    Działanie podświetlenia ma powstać w momencie wykrycia ruch przez czujkę i zadziałania zmierzchówki.
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    dekster243 napisał:
    Działanie podświetlenia ma powstać w momencie wykrycia ruch przez czujkę i zadziałania zmierzchówki.


    To oczywiste - tak wygląda ta konfiguracja. Jeśli nie ma efektu końcowego to proponuję rozłożyć tą funkcję na pojedyncze etapy - chyba najlepszy sposób na naukę programowania logiki.

    W programie DloadX otwórz sobie okna, w których jest pokazywany stan wejść, stan wyjść.

    Narusz czujkę i zobacz, czy wyjście mono sterowane przez tą czujkę zostaje aktywowane. Analogicznie sprawdź czujkę zmierzchową. Później zobacz, czy w momencie naruszenia obu wyjść, zostaje aktywowany iloczyn ?
    Itd. itd. W ten sposób dojdziesz do tego, w którym momencie Twój program nie działa prawidłowo.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    dekster243 napisał:
    Wyjście 14 zaprogramowane jako suma logarytmiczna sterowana wyjściem 20
    Wyjście 20 iloczyn logarytmiczny wyjść 21,22
    wyjście 21 przełącznik mono sterowany wejściem np 9 (czujka ruchu 2Eol/nc) czas działania 30s typ lini zwykła
    Wejście 22 przełącznik mono ster wej. 10(zmierzchówka - tryb reakcji bez alarmu, typ lini NO ).

    Po zadziałaniu zmierzchówki (zwarciu wej 10 z COM) podświetlenie nie działa.


    No i po co takie kombinacje?
    Ustaw OUT-4 jako negację wskaźnika gotowości wejścia na którym masz zmierzchówkę,
    a na wyjściach 5-13 wskaźnik naruszenia (30 sek czy ile tam chcesz) linii czujek.
  • Poziom 9  
    Rysiek2 napisał:
    dekster243 napisał:
    Wyjście 14 zaprogramowane jako suma logarytmiczna sterowana wyjściem 20
    Wyjście 20 iloczyn logarytmiczny wyjść 21,22
    wyjście 21 przełącznik mono sterowany wejściem np 9 (czujka ruchu 2Eol/nc) czas działania 30s typ lini zwykła
    Wejście 22 przełącznik mono ster wej. 10(zmierzchówka - tryb reakcji bez alarmu, typ lini NO ).

    Po zadziałaniu zmierzchówki (zwarciu wej 10 z COM) podświetlenie nie działa.


    No i po co takie kombinacje?
    Ustaw OUT-4 jako negację wskaźnika gotowości wejścia na którym masz zmierzchówkę,
    a na wyjściach 5-13 wskaźnik naruszenia (30 sek czy ile tam chcesz) linii czujek.


    OK jak tylko wrócę do domu to to przetestuje.
    Natomiast został mi ostatni temat.
    Do jednego wyjścia podpięta jest radiolinia z opcja albo NC albo NO.
    Założenie jest takie aby po podaniu sygnału z radiolini (chwilowy)nastąpiła blokada wybranej czujki ruchu na np 2 min i następnie musi nastąpić rozblokowanie alarmu z klawiatury - w przeciwnym wypadku alarm.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    dekster243 napisał:
    Do jednego wyjścia podpięta jest radiolinia z opcja albo NC albo NO.

    ...chyba raczej "wejścia" :)

    dekster243 napisał:
    Założenie jest takie aby po podaniu sygnału z radiolini (chwilowy)nastąpiła blokada wybranej czujki ruchu na np 2 min i następnie musi nastąpić rozblokowanie alarmu z klawiatury - w przeciwnym wypadku alarm.

    To jest ABC podstaw alarmów!
    Ustaw typ linii która ma być "blokowana" jako opóźniona wewnętrzna (typ rakcji 3) a linię z odbiornika pilota jako wejścia/wyjścia (typ reakcji 0)
  • Poziom 9  
    Rysiek2 napisał:
    dekster243 napisał:
    Do jednego wyjścia podpięta jest radiolinia z opcja albo NC albo NO.

    ...chyba raczej "wejścia" :)

    dekster243 napisał:
    Założenie jest takie aby po podaniu sygnału z radiolini (chwilowy)nastąpiła blokada wybranej czujki ruchu na np 2 min i następnie musi nastąpić rozblokowanie alarmu z klawiatury - w przeciwnym wypadku alarm.

    To jest ABC podstaw alarmów!
    Ustaw typ linii która ma być "blokowana" jako opóźniona wewnętrzna (typ rakcji 3) a linię z odbiornika pilota jako wejścia/wyjścia (typ reakcji 0)


    Ok. a czy mogę prosić o napisanie konkretnej konfiguracji (zależności).
  • Pomocny post
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Konkretna zależność jest taka, że naruszenie linii o typie reakcji 0 (weścia/wyjścia) powoduje odliczanie czasu opóźnienia alarmu z linii o typie reakcji 3 (opóźniona wewnętrzna). W praktyce linia typu 3 (po naruszeniu) czeka na rozbrojenie alarmu i jeśli ono nie nastąpi w zadeklarowanym czasie to wyzwala alarm.
    Co jeszcze potrzeba?
  • Poziom 9  
    Przepraszam, że się długo nie odzywałem ale nie byłem w stanie sprawdzić rozwiązań z alarmem.

    Teraz mogę śmiało powiedzieć, że wszystko śmiga jak należy.
    Mam jeszcze problem z taką sprawą.

    Mam podłączoną do wejścia zmierzchówkę (typ reakcji zwykła, typ linii NO, z opcji zaznaczone tylko "Bez.al. po zał. zas.") . Jeśli zmierzchówka jest nie aktywna (styki rozwarte) wszystko jest ok podczas uzbrajania alarmu z klawiatury lub z pilota. Natomiast jeśli zmierzchówka jest aktywna (styki zwarte) podczas uzbrajania alarmu pilotem ok, a z klawiatury naruszenia wejścia pod które podpięta jest zmierzchówka. Nie wiem gdzie leży problem.