Pobór mocy silnika po zwiększeniu prędkości przez falownik

soothsayer 08 Lis 2013 14:34 3471 16
REKLAMA
  • #1 12928778
    soothsayer
    Poziom 15  
    Witam,
    otóż w swojej aplikacji wentylacyjnej mam za mały przepływ powietrza i potrzebuje zwiększyć wydajność. Chce to zrobić poprzez zwiększenie prędkości obrotowe silnika. Ponieważ jest to silnik 1f na 230V, potrzebuje zwiększyć częstotliwość jego pracy na powiedzmy 60Hz.
    Jak zmieni się wtedy moment obrotowy, czy osiągne zwiększenie obrotów o 20%? Co wtedy z prądem? Jaki falownik zastosować (sterowanie wektorowe?)? Czy takie rozwiązanie zda egzamin?
    Prosiłbym o pomoc osób doświadczonych w tej materii.
  • REKLAMA
  • #2 12929280
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #4 12932454
    soothsayer
    Poziom 15  
    370W i dawać 3 fazy?
  • #5 12932473
    kosmos99
    Poziom 38  
    Moc silnika należy dobrać w zależności do parametrów wentylatora.
  • #6 12932591
    Gronczyński

    Poziom 19  
    Nie musisz dawać trójfazowego silnika.
    Ale do jednofazowego w tym przypadku, falownik to nieporozumienie - chociażby ze względu na koszt.
    Najprościej (jak sądzę)oraz najtaniej jest wymienić silnik na jednofazowy o wyższych obrotach i odpowiedniej mocy. W przypadku gdybyś miał za duże obroty to sprawa jest prosta bo redukcję mocy (obrotów) załatwia prosty regulator.
    No chyba że wymiana nie wchodzi w grę ze względów mechanicznych. Możesz wówczas wykorzystać falownik, byle był tylko z zasilaniem jednofazowym i dopuszczał nierównomierne obciążenie.
  • #7 12932707
    soothsayer
    Poziom 15  
    Właśnie to są kurtyny powietrzne zamontowane już na obiekcie, wymiana silników będzie sprawą uciążliwą, pracochłonną oraz czasochłonną, dlatego wolę coś zrobić elektronicznie.
  • REKLAMA
  • #8 12933026
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #9 12933272
    soothsayer
    Poziom 15  
    Moja firma jest producentem, konstruktorzy machneli się w obliczeniach i wyszła reklamacja od klienta i trzeba jakoś wyjść z tego z twarzą
  • #11 12934403
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Gronczyński napisał:
    ... Możesz wówczas wykorzystać falownik, byle był tylko z zasilaniem jednofazowym i dopuszczał nierównomierne obciążenie.


    Nie polecam takich zastosowań falowników trójfazowych i "partyzantki".
    Istnieją w końcu falowniki do silników jednofazowych, ale zwiększanie obrotów uzależnione w tym wypadku jest od konstrukcji dmuchawy czy wentylatora.
  • #12 12934428
    Gronczyński

    Poziom 19  
    Żadna partyzantka - sprawdzone rozwiązanie.
    Będzie Ci ciężko kupić jednofazowy falownik (mam na myśli jednofazowe wejście i wyjście).
    Widziałem coś takiego w postaci kitu do samodzielnego montażu ale tam maksymalna częstotliwość to 58Hz.
    Szybciej będzie zastosować jakiś prosty falownik z wyjściem trójfazowym - tam z reguły masz na wyjściu do 400Hz.
    Możesz użyć falownika zasilanego z jednej fazy ale jego moc dla Twoich 370W w silniku to 1.1kW.
    Koszt nowego to ponad 600zł brutto, uważaj tylko na takie cudeńka tyrystorowe (regulatory mocy, które też są czasem nazywane falownikami).
    Ale może przecież przedmówca coś zaproponować.
  • REKLAMA
  • #14 12934656
    Tomasz Gumny
    Poziom 28  
    Gronczyński napisał:
    [...]Będzie Ci ciężko kupić jednofazowy falownik (mam na myśli jednofazowe wejście i wyjście).
    Nie jest tak źle, tylko cena za 1-fazowy jest 2-krotnie wyższa od 3-fazowego: http://www.directautomation.eu/view,50,122,614,17.html
    Gronczyński napisał:
    Widziałem coś takiego w postaci kitu do samodzielnego montażu ale tam maksymalna częstotliwość to 58Hz.
    :D Ja też: http://sklep.avt.pl/p/pl/6458/falownik+1-fazowy+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
  • #15 12934839
    bonanza
    Spec od Falowników
    Opór powietrza rośnie z kwadratem prędkości obrotowej, moc - z sześcianem... Ile da się wyżyłować z tego silnika 370 W po zwiększeniu obrotów? 420W?
    Kiedyś robiliśmy próby ze zwiększeniem wydajności pompy ssącej bocznokanałowej (wentylatora) 15kW, bo wyglądało na to, że prąd silnika przy podłączeniu do 3x400V jest jakieś 22 czy 24A, czyli nie osiąga wartości znamionowej. Podpięliśmy go pod falownik 15kW i zwiększyliśmy obroty - gdzieś około 55Hz "szafa się zamknęła" - prąd zrównał się z nominalnym, a podciśnienie wzrosło ledwie zauważalnie... i trzeba było zmienić koncepcję. ;)
  • #16 12936131
    soothsayer
    Poziom 15  
    Nawet wyżyłowanie tych 420W będzie sukcesem. Obroty silnika to 1400, z obliczeń wynika, że musimy mieć około 1600-1650.
  • #17 12936348
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Zamontuj silnik 3000obr.m i zdław dolot. Silniki 3000obr. są mniejsze gabarytowo więc pewno wejdą do wentylatora moc oczywiscie powyżej 1kW.