MOELLER - DF51-340-4K0 4 kW Błąd E 12

osama183 10 Nov 2013 09:25 2862 24
  • #1
    osama183
    Level 8  
    Witam mam problem z falownikiem MOELLER DF51-340-4K0 4 kW , wyświetla na nim Błąd E 12 według instrukcji jest to błąd spowodowany: Wyłączenie napięcia wyjściowego na skutek pojawienia się na wejściu cyfrowym z funkcja EXT sygnału komunikatu zewnętrznego błędu
    I Tu mam właśnie problem bo nie wiem co to oznacza i co z tym zrobić, może ktoś z was się spotkał z taki błędem.
    Pozdrawiam i czekam na pomocne odpowiedzi[/b]
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    kosmos99
    Level 37  
    Co jest podłączone do tego wejścia?
  • #3
    osama183
    Level 8  
    Nic, nawet nie wiem gdzie jest to wyjście, mam podłączony tylko silnik u,v,w, silnik ma 2,8 kw i zasilanie L1, L2, L3, chciałem go uruchomić ale pali się lampka alarm i wyświetla błąd E12
  • #4
    kosmos99
    Level 37  
    Sterowanie za pomocą przycisków START, STOP?
  • #5
    osama183
    Level 8  
    tak sterowanie jest ustawione za pomocą przycisków znajdujących się na przednim panelu start stop ( 0 i I ), przez ten błąd nic nie działa
  • #6
    kosmos99
    Level 37  
    Sprawdź, czy w parametrach C001-C005 nie ma wpisanej wartości "12"
  • #7
    osama183
    Level 8  
    w instrukcji wodzę że ta dwunastka w c005 odpowiada za : EXT błąd zewnętrzny, jesli bedzie ustawiona 12 to na co zmienić na FWD obroty w prawo?
  • #8
    kosmos99
    Level 37  
    osama183 wrote:
    że ta dwunastka w c005 odpowiada za : EXT błąd zewnętrzny,

    Nie tylko c005, ale i w c001-c004 też.
    osama183 wrote:
    jesli bedzie ustawiona 12 to na co zmienić na FWD obroty w prawo?


    Jeśli wejście nie jest wykorzystywane to można zmienić dowolnie (byle nie blokowało). Domyślnie c005 jest na RST.
  • #9
    osama183
    Level 8  
    Witam sprawdziłem dziś te parametry C005 jest ustawione na 00 , c002 na o1, c003 na 02, c004 na 03, c005 na 18, chciałem zmienić w c001 na 18 RST kasowanie i odkryłem ze nie mogę zmieniać parametrów w żadnym z katalogów ( A, b, C, d, F, H )pewnie coś jest zablokowane tylko co mogę wchodzić w te katalogi ale nie mogę w nich nic zmieniać. Robi się coraz trudniej. Pozdrawiam

    Dodano po 11 [minuty]:

    próbowałem tez przywrócić do ostawień fabrycznych parametrów, ale tez nie mogę nic zmieniać w tym katalogu
  • #10
    kosmos99
    Level 37  
    Po wciśnięciu klawisz PRG, świeci się dioda PRG?
    Ten błąd pojawia się tuż po zasileniu, czy dopiero po wciśnięciu przycisku start?
    Parametr A002 jest ustawiony na 2, a A001 na 0?
  • #11
    osama183
    Level 8  
    Witam dziś znowu się zabrałem do sprawdzenia falownika, niestety bezskutecznie.
    Błąd E12 pojawia się od razu przy podłączeniu zasilania
    Po wciśnięciu klawisza PRG dioda PRG sie nie świeci, dopiero gdy wejdę w jakiś katalog ( A, b, C, d, F, H ) dioda PRG się zapala.
    Co do parametrów A002 jest ustawione na 02, a A001 ustawione jest na 00, i nic nie moge zmieniać z tymi parametrami tak jak i innymi. Pozdrawiam i czekam na dalsza pomoc
  • #12
    kosmos99
    Level 37  
    A przełączniki są ustawione odpowiednio?
    na SR, OPG i PRG?
  • #13
    osama183
    Level 8  
    Tak są ustawione w odpowiedniej pozycji SR, OPG i PRG
  • #14
    kosmos99
    Level 37  
    A spróbuj może podłączyć przyciski do wejścia 1 start, a do 5 reset.
  • #15
    osama183
    Level 8  
    jak to dokładniej zrobić, jakiś szczegółowy opis bym prosił. Pozdrawiam
  • #16
    kosmos99
    Level 37  
    Jeden przycisk (styk NO) łączysz do P24 i 5 na listwie zaciskowej , a drugi taki sam pomiędzy P24 a 1.
  • #17
    osama183
    Level 8  
    nie mam w tej chwili styków, mogę wzbudzić za pomocą kabelka tylko zwierając, czy wystarczy tylko impuls bez podtrzymania?
  • #18
    kosmos99
    Level 37  
    Na reset wystarczy, na start nie.
  • #19
    osama183
    Level 8  
    Witam dziś sprawdziłem na stykach, ale bez rezultatu restart się włącza a później znów wyskakuje błąd E12 startu nie da się załączyć

    Dodano po 10 [minuty]:

    E12 External fault message An external fault signal is applied to a digital input configured as EXT input.
  • #20
    kosmos99
    Level 37  
    Spróbuj przełączyć switch z SR na SK i wtedy zobacz.
  • #21
    osama183
    Level 8  
    Po przełączeniu na SK jest to samo E12, ale nie działają styki reset i start

    Dodano po 1 [minuty]:

    coś go musi blokować
  • #22
    kosmos99
    Level 37  
    Jeśli masz ustawione parametry, tak jak piszesz:

    osama183 wrote:
    Witam sprawdziłem dziś te parametry C005 jest ustawione na 00 , c002 na o1, c003 na 02, c004 na 03, c005 na 18,


    to nie powinno być tego błędu.
  • #23
    osama183
    Level 8  
    Tak są właśnie ustawione i nie można nic zmieniać w parametrach przez ten błąd, może coś jest uszkodzone?
  • #24
    osama183
    Level 8  
    Witam udało mi sie zresetować błąd styki były złe, teraz poustawiałem wszystko w folderach i falownik ruszył. Dzięki za pomoc
  • #25
    kosmos99
    Level 37  
    Czyli pomogło podłączenie przycisku reset?