logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Kupię lub zlecę] Czujnik prądu 30A przy 230VAC.

putas 13 Lis 2013 16:56 1947 8
REKLAMA
  • #1 12947743
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Potrzebuję czujnik prądu przystosowany do pracy ciągłej przy napięciu 230AC (zwykła sieć "w gniazdku") o obciążalności do 30A. Przy max prądzie napięcie na wyjściu rzędu 3-3,5V
    Jeśli jest to możliwe do zrobienia to drugie pytanie:
    Układ połączonych dwóch powyższych czujników mierzących osobno dwa prądy do 30A przy 230VAC i na wyjściu podający wynik stanowiący I1-I2.
    Czyli jak na jednym czujniku jest 20A, a na drugim 15A to podawany wynik wyniesie 5A. Nie jest mi potrzebna duża dokładność, tolerancja nawet 10% wchodzi w grę.
    Może macie namiary/linki do kupienia czegoś takiego?
    A może ktoś może mi to zrobić na zamówienie??? Zwłaszcza ten podwójny.
    Kontaktuj się z ogłoszeniodawcą poprzez Prywatną Wiadomość (ikonka PW).
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 12948646
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Przekładnik 200:1.
    Tak, wiem. Problem jest taki, że na wyjściu pojawia sie napięcie rzędu 0,1-0,2V max. Spadek napięcia na diodach krzemowych to 0,6V. Czyli nic nie zostanie. Jak się mylę niech ktoś mnie poprawi.
    Tu by musiał był jakiś wzmacniacz najpierw chyba. Dopiero potem dalej coś.
  • #4 12948742
    framer
    Poziom 12  
    Nie zupełnie. Na wyjściu pojawia się prąd mniejszy od źródła w stosunku 1:200. Jeżeli policzyć opornik i podłączyć szeregowo to można uzyskać napięcie jakie trzeba z uzgodnieniem spadku na diodach. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnik_pr%C4%85dowy
    To jest teoretycznie. Praktycznie to mogę jutro sprawdzić.

    P.S.
    Jest jeden problem . Takie przekładniki pracują przy szeregowej rezystancji przybliżonej do zwarcia i jest taki parametr maksymalna rezystancji DCR , która do tego modelu 4.5 Ohm a mi pi-razy wychodziło około 20 Ohm. http://www.tme.eu/pl/Document/c0e239f4b773cb13d31845828bbe6686/as-series.pdf Tak że trzeba zastosować układ aktywny dopasowania do zakresu i tu od razu można zrobić układ różnicowy. W przypadku gdyby nie znalazło się inne rozwiązanie to proszę dać znać na priv.
  • REKLAMA
  • #5 12950775
    felekfala
    Poziom 19  
    putas napisał:
    Potrzebuję czujnik prądu przystosowany do pracy ciągłej przy napięciu 230AC (zwykła sieć "w gniazdku") o obciążalności do 30A. Przy max prądzie napięcie na wyjściu rzędu 3-3,5V

    Polecam ACS712 30A.
    http://www.tme.eu/pl/details/acs712elctr30at/...alla/allegro-microsystems/acs712elctr-30a-t/#
    Czujnik stosujemy w falownikach.
  • REKLAMA
  • #6 12951026
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    ACS712 - taki mały scalaczek wytrzyma pracę ciągłą przy 6kW?
  • #7 12951145
    felekfala
    Poziom 19  
    Napisałeś w temacie o obciążalności do 30A.
    Przy P = 6kW I = P/U = 26,1 stąd Imax = 1.41 * I =36,8A.
    więc jest to prąd dla niego za duży. W pytaniu zawarłeś tylko informację o wartości prądu.
    Powinieneś to prawić. Są ACSy na większe prądy, są też LEMy i ich odpowiedniki.
    http://www.dacpol.eu/pl/przetwornik-pradu-z-z...-2113/product/przetwornik-pradowy_LA-25-P_LEM
  • #8 12951174
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    W temacie napisałem "Czujnik prądu 30A przy 230VAC" co licząc 30*230=6900W
    Ale i tak dzięki za informacje.
REKLAMA