sterowanie ogrzewaniem Vitodens 100w + regulator Auraton 2025 RTH

14 Nov 2013 01:40 4011 6
  • Level 8  
    Witam
    Sytuacja :
    Dom jednorodzinny - 1 zima , 24 Ytong+ 15 styro grafit, dach - 25cm Rockwool
    PARTER : 80m2 podłogówki - 11 pętli na jednym kolektorze , mieszacz Webermann= Ferro z pompą 3 biegową , zaworem czterodrożnym i termometrem

    PODDASZE : 4 grzejniki purmo przewymiarowane pod podłogówkę + 15m2 podłogówki w łazience i 1 drabinka , do tego 2 drabinka wisząca na dole ale podłączona do tego kolektora
    Kocioł - Viessmann Vitodens 100 z zasobnikiem , regulator Auraton 2025RTH,
    Podłogówka chodzi na podmieszaniu - gotowy zestaw Webermann=Ferro.
    Wyrzut przez ścianę budynki , rura 1m długości , brak pogodówki

    Ustawienie :
    Piec na 3 - temperatura 50-55stopni , ciśnienie 1,8 jak chodzi
    Mieszacz na 6 co daje 39-40 stopni na zasilaniu podłogi i 2 bieg na pompie
    regulator Auraton znajduje się na dole w salonie - dzień 22 , noc 21 stopni

    Pytanie
    1. Podłoga nagrzewa się tak by w pomieszczeniu dać wymaganą temperaturę - tj. w dzień 22 stopnie , fajna ciepła po około 2-3 godzinach grzania, grzejniki ciepłe - mam płytki na całej powierzchni, po godzinie temperatura to już ponad 23 stopnie co jest normalne z uwagi na bezwładność
    W tym czasie jak podłoga oddaje to grzejniki stygną i córka ma zimno w pokoju na górze. Wtedy zanoszę regulator na górę i czekam aż pokój córki zagrzeje się do 22 stopni grzejąc przy tym cały dom gdzie na dole jeszcze podłoga oddaje ciepło.
    Jak to ogarnąć nie dużym nakładem finansowym?

    dalej , pomimo, że w pomieszczeniu na dole jest 22-23 stopnie to podłoga po 5 godzinach robi się zimna i wiadomo że piec nie ruszy by ją zagrzać póki temp pomieszczenia nie spadnie ( a przerwa w grzaniu to jakieś 10-11 godzin na dzień dzisiejszy ) a chciałbym mieć ją ciepłą - jak to zrobić , ustawić ? Jak ustawić regulator by się częściej, ale na krócej włączał i podtrzymywał temperaturę podłogi ? czy może inne metoda ? regulator nastawić na 22 non stop ?

    2. Grzejniki są u góry ciepłe jeżeli mam przykręcone niektóre pętle podłogówki - tak jakby pompa nie miała mocy pchnąć , czy piec wystarczająco zagrzać ? nie wiem.
    Jak na mieszaczu ustawię mniejsza temperaturę na podłogę około 30stopni ( tylko wtedy pewnie dłużej będzie grzał ) to w grzejnikach robi się ciepło.

    Nie wiem jak to wyregulować, hydraulik - instalator rozkłada ręce, mówi bym dołożył sobie siłowniki i sterowanie w poszczególnych pomieszczeniach ale nie mam na dzień dzisiejszy 4tys by zainwestować.

    Prośba o poradę.
    Tomek
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • MetalWorkMetalWork
  • Level 1  
    Witam,
    z tego co czytam to masz podłogówkę (na całym lub prawie całym parterze) i sterowanie stałotemperaturowe (Auraton), które moim zdaniem nie jest zbyt szczęśliwe dla podłogówki. Jak słusznie zauważyłeś, podłoga jak się nagrzewa to jest fajnie ciepło, ale jak już cały dom jest ciepły (i Auraton to czuje więc wyłącza kocioł) to stygnie wszystko i się robi lipa... Proponuję dokupić do kotła czujnik zewnętrzny i przejść na sterowanie pogodowe. Do Vitodensa 100 jest taka opcja chociaż kosztuje ok 500zł + jakaś tam robocizna, ale ogarnięty serwisant da sobie z tym radę... nastawisz żądaną krzywą grzewczą (taką, żeby grzejniki były ciepłe - instrukcja serwisowa kotła, ew. z czujnikiem papier przyjdzie) a ten zestaw z zaworem 4-drogowym i pompą odpowiednio zredukuje parametry na podłogówkę (jak wiadomo podłogówka ma niższe parametry zasilania niż grzejniki). Najważniejsze jest to, że grzanie będzie ciągłe a nie przerywane jak w przypadku sterowania stałotemperaturowego, które jest dobre na mieszkania, ale na dom z układem mieszanym - grzejniki + podłogówka (w moim mniemaniu) już nie za bardzo. Kocioł (Vitodens) ma modulowany palnik więc nie powinien żreć dużo więcej gazu (raczej porównywalnie do obecnego zużycia) ale będzie za to jechał na minimalnej mocy -> największa sprawność (kondensacja pełną parą - kocioł będzie w swoim żywiole) i powinno być bardziej komfortowo... (nie znam tego zestawu Ferro o którym piszesz, ale generalnie nie powinien zaburzać tego o czym piszę)... pozdrawiam
  • MetalWorkMetalWork
  • Level 39  
    W tym przypadku sa potrzebne 2 regulatory ( góra i dół)+ 2 elektrozawory( lub 1EZ i sterowanie pompą podłogówki) + proste sterowanie na przekaźnikach. Sprawdzone rozwiązanie, które montowałem wiele razy. Histereza regulatora do podłogówki koniecznie jak najmniejsza, czyli +-0,25st.C. Jeśli uruchomisz sterowanie wg pogodówki będzie jeszcze gorzej, ze względu na bardzo odmienny sposób nagrzewania podłogówki i grzejników. Ponadto czujnik pogodowy mierzy TYLKO temp zewn. a nie uwzględnia innych czynników jak wychłodzenie wiatrem, czy nasłonecznienie. Jeśłi potrzebujesz pomocy pisz na PW.
  • Level 8  
    Witam
    dzisiaj odkryłem nową zależność
    Jak włączy mi się kocioł to zauważyłem, że grzejniki na górze są ciepłe do połowy , albo i nawet nie. Szukałem przyczyny - znalazłem
    Wyłączyłem pompę przy mieszaczy od podłogówki i po paru minutach nie mogłem dotknąć grzejnika bo był taki gorący a podłogówka przestała grzać jak powinna. Oznacza to, że pompa ta kradnie całą ciepłą wodę CO i wrzuca do podłogi.
    zdziwiło mnie to - przecież pompa z pieca pomagać powinna całemu układowi a nie podłodze tylko - tu wygląda na to że obie pomagają podłodze a na górze na grzejnikach dzieje się co chce.
    Jak ten temat ogarnąć , ktoś wie ? Podłogówka bez pompy nie będzie miała wystarczającego przepływu! Może inaczej ją podłączyć , jakoś w poziomie nie w pionie, może dołożyć 3 pompę na górę na same grzejniki - to by była przesada ale nie wykluczam bo się nie znam - 3 pompy na 100m2 i 5 grzejników
    Pompa podłogówki powinna być na zasilaniu czy na powrocie ?
  • Level 37  
    Witam, na jakim biegu jest pompa podłogówki i jak masz nastawiony zawór 4 d na rozdzielaczu pod pompą.?
  • Level 39  
    Woda głupia nie jest i nie pójdzie do góry , jeśłi ją ktoś zaprasza na tych samych warunkach na dół...
    Jak Kol. Wojtek pisze, być może ustawione jest źle podmieszanie, a jeśłi pompa jest na 3 biegu, to powoduje silne wychłodzenie w obwodzie podłogi i mieszacz ściąga duzą ilośc ciepłej wody z kotła, by utrzymać nastawioną wartość temp. na mieszaczu. Niestety tylko rozdzielenie tych obwodów ( czyli 2 regulatory dzienne- lepiej tygodniowe i 2 elektrozawory rozwiąże Twój problem definitywnie z zachowaniem komfortu temperatur i użytkowania. Podłogowe i grzejnikowe to zupełnie odmienne sposoby ogrzewania, inna reakcja( bezwładność) i inna akumulacja ciepła. Podłogowe wymaga innych godzin załączenia( z reguły 1-2godz. wcześniej w stosunku do zaplanowanej temp.komfortowej, ale i wyłączenie obwodu można zrobić 1-2 godziny wcześniej, a ciepło jest jeszcze długo oddawane, więc nie ma żadnych strat, jak niektórzy twierdzą).
  • Level 8  
    andrzej lukaszewicz wrote:
    Woda głupia nie jest i nie pójdzie do góry , jeśłi ją ktoś zaprasza na tych samych warunkach na dół...
    Jak Kol. Wojtek pisze, być może ustawione jest źle podmieszanie, a jeśłi pompa jest na 3 biegu, to powoduje silne wychłodzenie w obwodzie podłogi i mieszacz ściąga duzą ilośc ciepłej wody z kotła, by utrzymać nastawioną wartość temp. na mieszaczu. Niestety tylko rozdzielenie tych obwodów ( czyli 2 regulatory dzienne- lepiej tygodniowe i 2 elektrozawory rozwiąże Twój problem definitywnie z zachowaniem komfortu temperatur i użytkowania. Podłogowe i grzejnikowe to zupełnie odmienne sposoby ogrzewania, inna reakcja( bezwładność) i inna akumulacja ciepła. Podłogowe wymaga innych godzin załączenia( z reguły 1-2godz. wcześniej w stosunku do zaplanowanej temp.komfortowej, ale i wyłączenie obwodu można zrobić 1-2 godziny wcześniej, a ciepło jest jeszcze długo oddawane, więc nie ma żadnych strat, jak niektórzy twierdzą).


    Witam
    Na mieszaczu mam na 5 - daje to wtedy około 38-40 stopni na podłogę i pompa na 1 na najwolniejszym biegu.
    Andrzeju nie ma problemu jestem w stanie zainwestować w drugi regulator i elektrozawory jak podpowiadasz tu i na priv. czy podeślesz coś więcej w temacie, jakieś propozycje i miejsce usytuowania ?