Proszę o sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej v2

beras666 15 Lis 2013 10:28 14412 33
  • #1 12954044
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Jest to kontynuacja tematu "Proszę o sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej"
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2664097.html


    Poprawiłem schemat według rad forumowiczów oraz:


    Zapoznałem się z materiałem źródłowym, czyli Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
    z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
    odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html

    Tak jak radził mi retrofood



    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury są dość ogólne jeśli chodzi o instalacje elektryczne.
    Dlatego zapoznałem się także z normą SEP-E-002.



    Jeśli chodzi o RCD na wszystkich obwodach gniazd:

    Paragraf 183 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

    183. 1.W instalacjach elektrycznych należy stosować:

    3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową
    ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru,
    powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania



    Paragraf jest nieprecyzyjny. Dlatego zapoznałem się z normą PN-HD 60364-4-41:2009
    Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla
    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym -
    w instalacjach prądu przemiennego ochrona uzupełniająca za pomocą
    urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym
    nieprzekraczającym 30 mA powinna być przewidziana dla:
    - obwodów gniazd wtyczkowych powszechnego użytku o prądzie znamionowym
    nieprzekraczającym 20 A, które są używane przez osoby niewykwalifikowane w
    zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym;
    - urządzeń ruchomych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A
    używanych na zewnątrz pomieszczeń.


    Co ostatecznie wyjaśnia temat RCD na wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych.



    Ponownie prosiłbym forumowiczów o wychwycenie błędów w poniższej instalacji elektrycznej.


    Proszę o sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej v2
  • #2 12954259
    senio5558
    Poziom 11  
    Posty: 57
    Pomógł: 2
    Ocena: 21
    Witam, Jeśli dobrze rozumiem wyłącznik C32A jest to zabezpieczenie od ZE ograniczające moc, zatem powinno być przed licznikiem. Zastanowił bym się nad selektywnością zabezpieczeń, gdyż zgodnie z rozporządzeniem z dn. 12 kwietnia 2002r jest ona wymagana. W tym projekcie w przypadku zwarcia zadziałanie zabezpieczeń będzie losowe. Ze względów praktycznych również należy na to zwrócić uwagę, jeśli np. w nocy zadziała zabezpieczenie przedlicznikowe będziesz miał ciemno w całym domu. Można wstawić wyłącznik selektywny, wyłącznik bez członu zwarciowego lub bezpieczniki topikowe które mają proste kryteria selektywności. ZE zdaje sobie sprawę z tego stanu rzeczy i tłumaczy że to wystarczy bo instalacja jest zabezpieczona przed skutkami zwarcia co jest oczywiście prawdą lecz czyni instalacje mało funkcjonalną.
  • #3 12954304
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12199
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3508
    senio napisał:
    Witam, Jeśli dobrze rozumiem wyłącznik C32A jest to zabezpieczenie od ZE ograniczające moc, zatem powinno być przed licznikiem.
    Taak ?
    A warunki techniczne przyłączenia mówią o jakim zabezpieczeniu ?
    Gdzie uzgodnienia i zgłoszenie do odbioru ?

    PS. Tam dalej są błędy - gniazda altana i oświetlenie łazienka, a przy zwarciu ciemność widzę w całym domu.
  • #4 12954416
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Wyłącznik C32A NIE jest zabezpieczeniem od ZE, jest zabezpieczeniem za licznikowym.

    Nie mam jeszcze uzgodnień z ZE. Projekt jest we wczesnej fazie i jest to modernizacja istniejącej instalacji.
  • #5 12954432
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    Projektowanie zaczyna się od wystąpienia o warunki przyłączenia. W jakim celu zastosowane jest zabezpieczenie przedlicznikowe?
  • #6 12954452
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    TWK napisał:
    Projektowanie zaczyna się od wystąpienia o warunki przyłączenia. W jakim celu zastosowane jest zabezpieczenie przedlicznikowe?


    Więc wystarczy zabezpieczenie przedlicznikowe z ZE, tak ? Zabezpieczenie z ZE nie jest plombowane ? W takim wypadku C32 byłby niepotrzebny...
  • #7 12954462
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    1. Zabezpieczenie przedlicznikowe jest plombowane.
    2. W jakim celu zastosowano C32?
    3. Jak kolega chce zapewnić selektywność, jak nie jest znany typ i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego?
  • #8 12954464
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12199
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3508
    Zabezpieczenie z ZE JEST plombowane, niestety, i jego rodzaj, wartość, lokalizacja jest określona w WTP.
  • #9 12954510
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    To może inaczej. Czy zaplombowane zabezpieczenie z ZE można wyłączać i załączać bez rozplombowania ? C32 miał zabezpieczyć przed wyłączeniem zabezpieczenia przedlicznikowego z ZE gdyby tego nie można było włączyć bez rozplombowania.


    Jakiego zabezpieczenia użyć dla zachowania selektywności, rozumiem że jakiegoś zwłocznego ale nie mogę takich znaleźć na stronie eaton czy moeler.

    http://www.sklep-moeller.pl/index.php

    http://www.eaton-sklep.pl/
  • #10 12954549
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    beras666 napisał:
    Jakiego zabezpieczenia użyć
    Jeszcze raz powtórzę: na to pytanie można odpowiedzieć po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia (i być może inwentaryzacją sieci).
  • #11 12954554
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    beras666 napisał:
    Jakiego zabezpieczenia użyć dla zachowania selektywności, rozumiem że jakiegoś zwłocznego ale nie mogę takich znaleźć na stronie eaton czy moeler.

    To zwłoczne musi być przedlicznikowe. Co Ci po tym, jak Twoje "poczeka", kiedy tamto zadziała wcześniej? Wszystko zależy od ZE i tego co będą w warunkach chcieli wcisnąć.
  • #12 12954564
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Ok, rozumiem.
  • #13 12955403
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    senio5558 napisał:
    jeśli np. w nocy zadziała zabezpieczenie przedlicznikowe będziesz miał ciemno w całym domu. Można wstawić wyłącznik selektywny, wyłącznik bez członu zwarciowego lub bezpieczniki topikowe które mają proste kryteria selektywności.


    Już to widzę jak ci pozwolą wstawiać to co ty byś chciał
  • #14 12956578
    senio5558
    Poziom 11  
    Posty: 57
    Pomógł: 2
    Ocena: 21
    Jak odbywałem praktyki w RE Leżajsk (PGE) to nie robili problemu z przejściem na wyłącznik SLS. Wystarczyło złożyć prośbę do wydziału majątku sieciowego. Na bezpieczniki natomiast nie wymieniali. Nie wiem jak w innych ZE może bardziej doświadczeni koledzy będą wiedzieć.
  • #15 12966964
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Poza zmianami związanymi z C32 i uzgodnieniami z ZE (warunkami przyłączenia) forumowicze dostrzegają jeszcze jakieś błędy ?
  • #16 12967008
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Oczywiście, że są błędy.
    Paranoiczne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu PEN na Główną Szynę Wyrównawczą (chociażby) nie wiadomo czemu służące.
    Na pewno nie bezpieczeństwu.
  • #17 12967084
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Więc jak rozdzielić PEN na PE i N ?
  • #19 12967118
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    W takim razie nie jest to szyna wyrównawcza a szyna PE i N, zaraz poprawie schemat.


    Poprawiony:
    Proszę o sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej v2
  • #20 12968269
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2595
    Pomógł: 144
    Ocena: 478
    Skoro podział PEN jest realizowany obok ograniczników przepięć, to moim zdaniem wystarczy ogranicznik przepięć do TN-C (3-polowy). Będzie taniej. Dla dobrej klasy SPD nawet dużo taniej.
  • #21 12968333
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21783
    Pomógł: 654
    Ocena: 4278
    Pralka na tym samym obwodzie co lodówka to złe rozwiązanie. Lodówka powinna być podłączona do gniazd ogólnych w kuchni lub dedykowanego obwodu.

    Na cały parter jest tylko jeden obwód gniazd? To samo na piętrze. Ile jest gniazd na tych obwodach? W altance z kolei dałeś dwa obwody gniazd z czego jeden aż 20A - dlaczego?
    Gdzie jest zabezpieczenie oświetlenia zewnętrznego, teletechniki, alarmu itp?
  • #22 12968822
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Łukasz-O napisał:
    Pralka na tym samym obwodzie co lodówka to złe rozwiązanie. Lodówka powinna być podłączona do gniazd ogólnych w kuchni lub dedykowanego obwodu.

    Na cały parter jest tylko jeden obwód gniazd? To samo na piętrze. Ile jest gniazd na tych obwodach? W altance z kolei dałeś dwa obwody gniazd z czego jeden aż 20A - dlaczego?
    Gdzie jest zabezpieczenie oświetlenia zewnętrznego, teletechniki, alarmu itp?



    Nie wiedziałem gdzie upchnąć lodówkę a nie chciałem zakładać specjalnie dla niej zabezpieczenia - przepnę ją na gniazda ogólne.

    Jeśli chodzi o gniazda na piętrze i parterze to przewiduje około 8 gniazd na obwód (pokój dzienny i sypialnia).

    W altanie założyłem obwód 20A bo planuje w przyszłości (może nawet dalekiej) wpiąć na niego elektryczny piecyk do sauny.

    Nie przewiduję oświetlenia zewnętrznego czy alarmu.
    Czytałem natomiast o zabezpieczeniu teletechnicznym ale ogólnie.
    Podejrzewam, że chodzi o zabezpieczenie przewodu telefonicznego i antenowego przed zdarzeniami zewnętrznymi...
    Jeśli chodzi o zabezpieczenie antenowe to widziałem urządzenia które wpina się na kabel antenowy i do uziemienia. Co do zabezpieczenia przewodu telefonicznego to może jakaś listwa zabezpieczająca ?

    Dodano po 17 [minuty]:

    michcio napisał:
    Skoro podział PEN jest realizowany obok ograniczników przepięć, to moim zdaniem wystarczy ogranicznik przepięć do TN-C (3-polowy). Będzie taniej. Dla dobrej klasy SPD nawet dużo taniej.



    Dobra propozycja. Będzie taniej. Mam tylko pytanie czy ogranicznik będzie równie skuteczny co ten założony za rozdziałem PEN ?
  • #23 12968872
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    beras666 napisał:
    Nie wiedziałem gdzie upchnąć lodówkę a nie chciałem zakładać specjalnie dla niej zabezpieczenia - przepnę ją na gniazda ogólne.

    A właśnie lodówka na osobnym zabezpieczeniu to bardzo dobry pomysł.
    beras666 napisał:
    W altanie założyłem obwód 20A bo planuje w przyszłości (może nawet dalekiej) wpiąć na niego elektryczny piecyk do sauny.

    A prąd jaki wytrzymują gniazda 1 fazowe to 16 A i nie można ich bardziej obciążać tak więc maksymalnie 16 A powinno być zabezpieczenie.
    A gdzie będzie sprzęt RTV i komputer? Dla urządzeń elektronicznych również warto przewidzieć osobny obwód.
  • #24 12969003
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #25 12969119
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    bartekfigura napisał:
    A prąd jaki wytrzymują gniazda 1 fazowe to 16 A i nie można ich bardziej obciążać tak więc maksymalnie 16 A powinno być zabezpieczenie.
    A gdzie będzie sprzęt RTV i komputer? Dla urządzeń elektronicznych również warto przewidzieć osobny obwód.



    Zmienię zabezpieczenie z 20A na 16A albo usunę ten obwód, piecyk w sumie może być opalany drewnem, taniej wyjdzie.

    Dodam obwód gniazd na piętro.

    Dodano po 45 [minuty]:

    Poprawiono:
    Proszę o sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej v2
  • #26 12969658
    gaspaccio
    Poziom 20  
    Posty: 326
    Pomógł: 35
    Ocena: 90
    Czy takie rozwiązanie z RCBO dla każdego obwodu nie jest przesadzone? Nie lepiej zamontować np, dla gniazd na piętrze, jednego RCD 40A 30mA i rozdzielić obwody poprzez dwa B16A?
    To samo tyczy się kuchni: pralka, piekarnik, gniazda ogólnego użytku itd, pod jednym RCD i rozdzielone później przez kilka B16A? W ten sposób można zaoszczędzić z parę stówek.
  • #27 12970070
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2595
    Pomógł: 144
    Ocena: 478
    Pod warunkiem, że będzie to RCD jednofazowy. I to nie jeden, bo pralka, piekarnik itd. to za dużo na jedną fazę. Nie powinno stosować się RCD trójfazowych do ochrony obwodów jednofazowych.
  • #28 12973091
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Poprawki:
    -zmniejszyłem koszty instalacji elektrycznej
    -dodałem po obwodzie do kuchni


    Poprawiony:
    Proszę o sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej v2


    Przyjęte ceny:

    1faz RCBO                 B16A            100zł
    1faz RCD                   40A               80zł
    1faz NADPRĄDOWE   B16A/B10A   10zł


    3faz RCBO                 B16A   560zł
    3faz RCD                   40A     100zł
    3faz NADPRĄDOWE   B16A   35zł

    eaton-sklep.pl
  • #29 12973137
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    beras666 napisał:
    3faz RCBO B16A 560zł


    Nie lepiej osobno? Wyjdzie trzykrotnie taniej.
  • #30 12973142
    beras666
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    kosmos99 napisał:
    beras666 napisał:
    3faz RCBO B16A 560zł


    Nie lepiej osobno? Wyjdzie trzykrotnie taniej.



    Zrobiłem osobno.

    Dodano po 51 [sekundy]:

    Istniało na starym schemacie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik kontynuuje temat sprawdzenia schematu instalacji elektrycznej, wprowadzając poprawki zgodnie z zaleceniami forumowiczów oraz przepisami prawa. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące zabezpieczeń, w tym wyłącznika C32A, który nie jest zabezpieczeniem od ZE, oraz selektywności zabezpieczeń w instalacji. Forumowicze wskazują na błędy w schemacie, takie jak niewłaściwe podłączenie gniazd oraz brak odpowiednich zabezpieczeń dla różnych obwodów. Użytkownik planuje zmiany, w tym dodanie obwodów gniazd na piętrze oraz dostosowanie zabezpieczeń do wymagań norm. Wskazano również na konieczność podziału przewodów PEN na PE i N oraz omówiono kwestie związane z ogranicznikami przepięć i ich skutecznością.