Jest to kontynuacja tematu "Proszę o sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej"
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2664097.html
Poprawiłem schemat według rad forumowiczów oraz:
Zapoznałem się z materiałem źródłowym, czyli Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html
Tak jak radził mi retrofood
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury są dość ogólne jeśli chodzi o instalacje elektryczne.
Dlatego zapoznałem się także z normą SEP-E-002.
Jeśli chodzi o RCD na wszystkich obwodach gniazd:
Paragraf 183 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
183. 1.W instalacjach elektrycznych należy stosować:
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową
ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru,
powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania
Paragraf jest nieprecyzyjny. Dlatego zapoznałem się z normą PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym -
w instalacjach prądu przemiennego ochrona uzupełniająca za pomocą
urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym
nieprzekraczającym 30 mA powinna być przewidziana dla:
- obwodów gniazd wtyczkowych powszechnego użytku o prądzie znamionowym
nieprzekraczającym 20 A, które są używane przez osoby niewykwalifikowane w
zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym;
- urządzeń ruchomych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A
używanych na zewnątrz pomieszczeń.
Co ostatecznie wyjaśnia temat RCD na wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych.
Ponownie prosiłbym forumowiczów o wychwycenie błędów w poniższej instalacji elektrycznej.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2664097.html
Poprawiłem schemat według rad forumowiczów oraz:
Zapoznałem się z materiałem źródłowym, czyli Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html
Tak jak radził mi retrofood
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury są dość ogólne jeśli chodzi o instalacje elektryczne.
Dlatego zapoznałem się także z normą SEP-E-002.
Jeśli chodzi o RCD na wszystkich obwodach gniazd:
Paragraf 183 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
183. 1.W instalacjach elektrycznych należy stosować:
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową
ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru,
powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania
Paragraf jest nieprecyzyjny. Dlatego zapoznałem się z normą PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym -
w instalacjach prądu przemiennego ochrona uzupełniająca za pomocą
urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym
nieprzekraczającym 30 mA powinna być przewidziana dla:
- obwodów gniazd wtyczkowych powszechnego użytku o prądzie znamionowym
nieprzekraczającym 20 A, które są używane przez osoby niewykwalifikowane w
zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym;
- urządzeń ruchomych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A
używanych na zewnątrz pomieszczeń.
Co ostatecznie wyjaśnia temat RCD na wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych.
Ponownie prosiłbym forumowiczów o wychwycenie błędów w poniższej instalacji elektrycznej.