Silnik trójfazowy 7,5kW - dobór wyłącznika silnikowego PKZM

16 Nov 2013 20:38 9402 23
  • Level 14  
    Witam. Chcę zabezpieczyc silnik trójfazowy 7,5kW wyłącznikiem PKZM Moeller z tym że nie wiem czy kupić PKZM0-16A czy PKZM0-20A? Na tabliczce znamionowej silnika jest napisane 3x380 7,5 kW 15,3A.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Moderator of Electrical engineering
    Oczywiście że 20A prąd nastawisz na 1.1 Izn ,poza tym nie wiadomo jaki będzie rozruch tego urządzenia.
  • LegrandLegrand
  • Level 30  
    Ja bym założył PKZMO-16 i ustawił prąd 15,3A, niektórzy ustawiają wyłączniki silnikowe na 1,1 prądu znamiomowego silnika (nie wiem dlaczego), wtedy trzeba PKZMO-20.
  • Level 14  
    A czy zabezpieczenie wyłacznikiem nadmiarowo-pradowym C20 oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym jest zbędne w przypadku wyłącznika silnikowego?
  • Level 30  
    C20 nie potrzebny, PKZMO ma wyzwalacz zwarciowy i przeciążeniowy , różnicowo prądowy zależy od instalacji.
  • Level 14  
    Wiem, że wtedy trzeba PKZM0-20 i właśnie tu tkwi problem. A dwóch wyłączników nie kupię bo to nie "eski".

    Tak właśnie myślałem lecz zanim do tego doszedłem to już kupiłem C20. Trudno, zdemontuję. Instalacja z przewodem uziemiającym oczywiście.
  • Level 1  
  • Level 23  
    Z broszurki producenta tych wyłączników: "W celu zabezpieczenia silnika wyłączniki silnikowe należy ustawić na
    prąd znamionowy silnika."
  • Level 14  
    Później sprawdzę co dokładnie jest napisane ale z tego co pamietam jak wczoraj sprawdzałem to był narysowany trójkąt. Silnik jest uruchamiany przełącznikiem gwiazda-trójkąt. Czemu różnicówka nie ma racji bytu? PKZM-a chciałem umieścić w tablicy rozdzielczej i z niego wyjść na gniazdo siłowe 32A z wyłącznkiem L-0-P. Wtedy to gniazdo będzie przypisane wyłącznie do tego silnika z uwagi na wyłącznik silnikowy przed nim. Dlatego może lepiej gdy PKZM-a dam za gniazdem(silnik ma specjalną puszkę na tego typu zabezpieczenie). Wtedy gniazdo będzie ogólne.
  • Level 28  
    I to będzie lepsze rozwiązanie.
  • Level 1  
  • Level 14  
    Czyli PKZM spełnia również funkcję różnicówki?
    No jasna sprawa nadprądowy C20 a przed nim RCD 40A oczywiście wszystko 3F.
    Naprowadziliście mnie na właściwą drogę za co dziękuję!
    Tylko nadal zostaje pytanie PKZM10-16 czy 16-20, ale chyba najlepszym rozwiązaniem będzie telefon do EATON ELECTRIC.
  • Helpful post
    Level 1  
  • Level 14  
    Musi być C20 maksymalnie bo głowne są 3x25A, dobrze myślę?
    Silnik napędza młyn do zboża, rozruch parę godzin około raz w tygodniu.
    Długość obwodu około 10m kabel 5x6m2, aczkolwiek może być dycha ale wtedy będzie "grubiej" niż na wlz-cie.
    Przepraszam, ale jak mam rozumieć:
    "Różnicówka nie jest potrzebna, bo to gniazdo siłowe 32A"?
  • Level 27  
    Krzysztof Reszka wrote:
    prąd nastawisz na 1.1 Izn


    Z tego co pamiętam to te wyłączniki już mają w sobie ten zapas 10% więc należy je ustawiać na prąd znamionowy

    adjan_ek wrote:
    Przepraszam, ale jak mam rozumieć:
    "Różnicówka nie jest potrzebna, bo to gniazdo siłowe 32A"?


    Bo RCD stosuje się do gniazd o obciążalności max 20A
  • Electrician specialist
    Coś mi tu nie pasuje, kolego djlukas
    Masz na myśli gniazda "siłowe" ?
  • Helpful post
    Moderator of Electrical engineering
    adjan_ek wrote:
    Tylko nadal zostaje pytanie PKZM10-16 czy 16-20,

    Kolega wrócił do początku .
    Dla PKZMO 16 prąd ciągły max to 16A więc pójdzie na swoim najwyższym nastawieniu ,teraz kolega Maciej zwrócił ci uwagę na rozruchy (ja o tym też pisałem )a ty masz ciągle dylemat .Nad czym tu się zastanawiać ma być 20A nastawiasz na 1.0 Izn klasa 10 (lub co 1.1 Izn co polecam bardziej) i nie martwisz się że twój młyn przez chwilę będzie przeciążony i wyłączy zabezpieczenie . Tu jest katalog twojego zabezpieczenia (nie znajduje tam zapisu o 10%)
    http://www.moeller.pl/Documentation/Katalogi/kat_przem_2012.pdf
  • Level 1  
  • Level 14  
    Garaż wybudowany bez projektu:D
    Już nie mam dylematu, wszystko jasne, dziękuję za pomoc!

    "...RCD stosuje się do gniazd o obciążalności max 20A"- o tym nie słyszałem...
  • Helpful post
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    adjan_ek wrote:
    Już nie mam dylematu, wszystko jasne

    Nic nie jest jasne- najgorzej, jak się komuś wydaje..
    adjan_ek wrote:
    chciałem umieścić w tablicy rozdzielczej i z niego wyjść na gniazdo siłowe 32A z wyłącznkiem L-0-P. Wtedy to gniazdo będzie przypisane wyłącznie do tego silnika z uwagi na wyłącznik silnikowy przed nim.

    Nie ma czegoś takiego, jak "gniazdo przypisane"! Gniazdo, do którego można podłączyć/przyłączyć każde urządzenie posiadające odpowiednio pasującą wtyczkę, nazywamy gniazdem ogólnego przeznaczenia i mowa tu o obwodach odbiorczych do zasilania urządzeń przenośnych. Jeśli kolega chce, aby obwód stanowiący wyłącznik silnikowy- łącznik prawo/lewo- silnik, nazywać obwodem z "przypisanym" konkretnym silnikiem, proszę przyłączyć silnik bezpośrednio pod łącznik P/L.
    Jeśli mowa jest o gnieździe ogólnego stosowania, należy zabezpieczyć je tak, jak ono na to zasługuje, nie zapominając o warunkach środowiskowych.

    adjan_ek wrote:
    RCD stosuje się do gniazd o obciążalności max 20A"- o tym nie słyszałem..

    Ja też o tym nie słyszałem. Kol. djlukas (autor stwierdzenia) po nauki u podstaw.
  • Level 36  
    [quote="Akrzy74"]adjan_ek napisał:
    RCD stosuje się do gniazd o obciążalności max 20A"- o tym nie słyszałem..



    Ja też o tym czytałem, w którymś z poprzednich wątków i to chyba, któryś z kolegów moderatorów pisał, choć pewny nie jestem.
  • Level 27  
    Może źle się wyraziłem ale chodziło mi o to:

    - w obwodach gniazd wtyczkowych powszechnego użytku o prądzie znamionowym In ≤ 20 A przeznaczonych dla osób niepoinstruowanych oraz
    - w obwodach zasilających sprzęt ruchomy o prądzie znamionowym In ≤ 32 A, używany na wolnym powietrzu.
  • Level 1  
  • Level 14  
    Akrzy74-szacun! Zrobię tak jak mówisz bo widzę w tym sens. Niby prosta sprawa a różne rady... Jednak dziękuję wszystkim za pomoc! Pozdro!