Projekt instalacji a odpowiedniki przewidzianych elementów

Tuseras_09 16 Nov 2013 22:56 1770 18
Computer Controls
  • #1
    Tuseras_09
    Level 12  
    Witam

    Mam pytanie odnoście projektu instalacji elektrycznej:

    mianowicie w projekcie mam napisane osprzęt firmy Y czy mogę zastosować osprzęt firmy X o tych samych parametrach i charakterystykach. Mówię tutaj nadprądówkach.
    Druga sprawa czy mogę zastosować dodatkowe zabezpieczenie poprzez dodanie dodatkowej różnicówki bez zmiany projektu?
  • Computer Controls
  • Helpful post
    #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    1. To zależy od zgody Inwestora.
    2. Po co?
  • #3
    Tuseras_09
    Level 12  
    1. Od tego się zaczęło;)
    2. Układ TNS- stary projekt (budowa rozpoczęta- projekt aktualny) i nie przewidziano w nim zabezpieczenia RCD mimo układu TNS. Rozdział jest zrobiony w ZK.
  • Computer Controls
  • #5
    Tuseras_09
    Level 12  
    ZE doprowadza sieć w układzie TN-C z trafo, a rozdział PEN następuje w ZK połączony z uziomem. Dalej wszystko w TN-S.
  • #7
    Tuseras_09
    Level 12  
    Biorę pod uwagę tylko instalacje wewnętrzną: TN-S
    Jak to w tym przypadku wygląda odnośnie dodania RCD? Czy takie coś musi być odnotowane w projekcie?
  • Helpful post
    #8
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Tuseras_09 wrote:
    Biorę pod uwagę tylko instalacje wewnętrzną: TN-S

    Trochę mylne rozumowanie układ sieci to układ sieci. TN-S nie powstaje z TN-C.
    Tuseras_09 wrote:
    Jak to w tym przypadku wygląda odnośnie dodania RCD? Czy takie coś musi być odnotowane w projekcie?

    Na tak postawione pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.
    Mógłbyś wkleić skan projektu? Co to za obiekt i co zasila rozdzielnica?
  • #9
    Tuseras_09
    Level 12  
    Łukasz-O wrote:
    Trochę mylne rozumowanie układ sieci to układ sieci.

    Tak mam napisane w części opisowej, nie chciałem nic zmienić. Że nie powstaje rzecz wiadoma.

    Łukasz-O wrote:
    Co to za obiekt i co zasila rozdzielnica?

    Blok, a sprawa tyczy się rozdzielnicy zasilającej mieszkanie. 8 obwodów razem z łazienką. Jest przewidziany zwykły rozłącznik instalacyjny, chciałem dodatkowo wrzucić RCD.
  • Helpful post
    #10
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Tuseras_09 wrote:

    Druga sprawa czy mogę zastosować dodatkowe zabezpieczenie poprzez dodanie dodatkowej różnicówki bez zmiany projektu?


    Tuseras_09 wrote:
    nie przewidziano w nim zabezpieczenia RCD mimo układu TNS. Rozdział jest zrobiony w ZK.


    W takim przypadku musisz zastosować RCD do zabezpieczenia części obwodów, zgodnie z przepisami zawartymi w WT dla budynków itd. Przecież po wykonaniu instalacji i pomiarach, podpisujesz oświadczenie, że instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadaje się do bezpiecznego użytkowania.

    Natomiast kwestia projektu... Na to nie można odpowiedzieć, mając jednozdaniową informację. Nie wiadomo jaki obiekt, jaka instalacja, kto i kiedy odbierał zasilania, kto to będzie kontrolował obiekt przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie... Same niewiadome! Dlatego z tym do wróżki...
  • #11
    Tuseras_09
    Level 12  
    Ok, mam jeszcze tylko prośbę o pomoc w znalezieniu lektury nt. właśnie wymaganych zabezpieczeń w mieszkaniach.
    Jeśli ktoś mógłby podać normę, albo fragment przytoczyć to wielkie dzięki ;)
  • #13
    Tuseras_09
    Level 12  
    Rozumiem. Dla tej instalacji układ sieci to TN-C-S
  • #14
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Tuseras_09 wrote:
    Ok, mam jeszcze tylko prośbę o pomoc w znalezieniu lektury nt. właśnie wymaganych zabezpieczeń w mieszkaniach.
    Jeśli ktoś mógłby podać normę, albo fragment przytoczyć to wielkie dzięki ;)


    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html
  • Helpful post
    #15
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Tak.
    Co do pytania o normy, polecam przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

    Dokładnie: § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:

    1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,

    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach
    rozdzielczych i odbiorczych,

    3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie
    do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,


    4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,

    5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,

    6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

    7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

    8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,

    9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,

    10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
  • #16
    User removed account
    User removed account  
  • #17
    Tuseras_09
    Level 12  
    Łukasz-O wrote:
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

    To już przeczytane ;).

    Bronek22 wrote:
    Po co tobie ta lektura.

    Czasy kiedy tylko duchowni umieli czytać i pasać dawno już przeminęły Kolego. Wiedza jest dla ludzi...
    Bronek22 wrote:
    kolega który na parterze rozkopał podłogę i robi uziemienie

    Ano, niektórzy są udani
    Bronek22 wrote:
    Ważne żeby w obiekcie nie było obwodów TN-C

    Oczywiście, temat powstał dlatego że nie zajmuje się projektowanie, ale nt. instalacji chcę wiedzieć jak najwięcej ;)
    PS: projekt już leży na biurku u fachowca
  • Helpful post
    #18
    .Jack
    Electrician specialist
    Tuseras_09 wrote:
    Jak to w tym przypadku wygląda odnośnie dodania RCD? Czy takie coś musi być odnotowane w projekcie?

    Jest jedna taka zasada, że w przypadku zmiany projektu za instalację odpowiada ten co dokonał w niej ostatnich zmian. W instalacjach mieszkaniowych i tak za wszystko odpowiada jego właściciel, no chyba że ktoś chałupę wynajmuje. Czy zmiana w instalacji musi być wówczas odnotowana w projekcie. Ano jeżeli takowa istnieje to dobrze by było uzyskać potwierdzenie projektanta za zgodność ze zmianami.
    Również ze względów prawnych i ubezpieczenia ważny jest stan instalacji zawarty w dokumentacji a wszelkie zmiany wpływają niekorzystnie dla jego właściciela, jak brak odszkodowania w przypadku pożaru, zniszczenia sprzętu od wyładowania piorunowego itd.
    Także, trzeba też patrzeć pod tym kątem na aktualny projekt lub brak jego aktualizacji. Czasami lepiej w ogóle nie mieć projektu jak posiadać nieaktualny ze stanem faktycznym.
  • #19
    Tuseras_09
    Level 12  
    Oczywiście. To, że dodatkowe zabezpieczenie (dobrze dobrane i zamontowane), to tylko same plusy. Ale niech się coś stanie, a zabezpieczenia tam miało nie być, a ktoś je wstawił. Wiem o co chodzi, więc dlatego powstał temat. Moim zdaniem kwestie prawne (prawie) zawsze są najgorsze do przejścia.
    Tak jak już mówiłem, projektem zajął się jego projektant. Zostaną nałożone zmiany i dostanę nowy projekt. Wydaje mi się, że to wszystko w tym temacie. Dzięki za wyjaśnienie problemu.