lenze - Ustawienie silnika mcs w lenze 9300

16 Nov 2013 23:00 2238 2
  • Level 7  
    Witam

    Mam pytanie czy modułem EMZ9371BC da się ustawić silnik Lenze MCS 06f41-SRMB0.... z enkoderem AM1024-8v w falowniku EVS9324-ESV004, czy muszę użyć Komputera i GDC.
    I czy błąd Sd2 TRIP skasuje się sam , czy muszę go skasować (ustawiam enkoder z silnika a błąd nadal jest) . A tak w ogóle to dość skomplikowane te sterowniki jak dla mało wtajemniczonego , coś tam poustawiam i nie wiem jak to zapamiętać .Po ponownym załączeniu wszystko jest jak za pierwszym uruchomieniem.

    Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  • Helpful post
    Level 19  
    Jeśli próbujesz skonfigurować napęd pod silnik Lenze z wbudowanym sprzężeniem zwrotnym to wystarcz wpisać wartość C086 z czytując ją z tabliczki silnika.
    Błąd Sd2 jest błędem Resolver-a(złącze X7), a Ty podłączasz encoder (X8,X9). Jeśli nie ma możliwości konfiguracji poprzez C086 to wpisz z klawiatury wszystkie parametry silnika i encoder-a uwzględniając miejsce podłączenia.
    W parametrze C025 masz "10", a powinieneś mieć C025 - 0, C420 - 1024, C421 - 5, C490 - 4, C495 - 4,C594 - 0,C583 - 0,C584 - 2,C586 - 3. lenze - Ustawienie silnika mcs w lenze 9300
  • Level 7  
    Dziękuje za odpowiedź , jutro spróbuje wpisać parametry .