termet ecocondens - Kamień kotłowy w nowym wymienniku

janek21waw 20 Nov 2013 09:19 3849 4
  • #1
    janek21waw
    Level 11  
    Witam
    Jestem instalatorem
    W Sierpniu zamontowałem Kocioł Termet Ecocondens Crystal w domku ok 120m2
    8 grzejników i 20m2 podłogówki podzielona na dwie sekcje z RTL. Wszystko na jednej belce 10 sekcji.
    Instalacja chodziła bez zastrzeżeń. Niestety pojawił się ewidentny problem z przepływem, podłogówka stanęła a grzejniki grzały do połowy. Inwestor wezwał serwisanta, ten sprawdził i stwierdził że to wina instalacji i ze po stronie kotła jest wszystko ok.
    Podniosło mi się ciśnienie i rozebrałem cały kocioł.
    Na zasilaniu pierwszy dałem zawór zwrotny i na nim zatrzymał się kamień kotłowy (chyba kamień), i to dosłownie garść, dodam tylko że na powrocie filtr czysty, więc ewidentnie osad jest z kotła. Zadzwoniłem do serwisanta i mu tłumacze co się dzieje, on z kolei mi mówi że to niemożliwe i ze to napewno z grzejników, mówię mu że filtr na powrocie jest czysty, a on mi tłumaczy że to niemożliwe...
    Dzisiaj rano inwestor zadzwonił i zgłosił mi że problem znowu występuje, więc pewnie znowu garść kamienia wyrzygał kocioł.

    Ja rozumiem że po kilku latach może się wytrącić kamień kotłowy ale nie po 3 miesiącach i to taka ilość. Co może być przyczyną osadzania się tak dużej ilości kamienia (oprócz twardej wody).
    Czy od źle ustawionej analizy (zbyt wysoka temp. spalin), może wydzielać się to świństwo?
  • #2
    mauri_b
    Heating systems specialist
    A jaka twardość wody? A po co ten zawór zwrotny?
  • Helpful post
    #3
    saskia
    Level 38  
    Pewnie do wylapywania kamienia. :-)

    To swinstwo wydziela sie zazwyczaj w miejscu powodujacym spora zmiane srednicy, a tym samym tzw. kawitacje.
    Kamien w nagrzewnicy jest jeszcze nieskrystalizowany, a kawitacja za kotlem (zawor zwrotny) powoduje szybkie odparowywanie i natychmiastowe skroplenie wody i kamien w tym miejscu konczy krystalizacje zatrzymujac sie na powierzchni przewezenia (zaworu).
    Bedzie to trwalo i powtazalo sie do momentu gdy w wodzie nie bedzie juz zadnych soli mineralnych (kamienia).
  • Helpful post
    #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    To na zaworze to podejrzewam, że zatrzymało się to co odpadło już od ścianek wymiennika.
    Często spotykam takie rzeczy.
    Jest to normalne, nawet w nowym kotle.
    Jeżeli jest bardzo twarda woda to cały kamień się osadza na wymienniku, później podczas eksploatacji to się nie pojawia ponieważ woda już jest zmiękczona przez kocioł.
    Daj wymiennik do przepłukania.
    Na przyszłość proponuj klientowi napełnieni instalacji wodą zmiękczoną. (warunek gwarancji)
  • #5
    janek21waw
    Level 11  
    Też mi się wydawało, że to z wymiennika, bo kamień w zaworze miał już uformowane, półkoliste kształty.
    Wyrzuciłem zawór zwrotny, a w jego miejsce wstawiłem filtr. Będę kontrolował go co parę dni.
    Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.