master9 21 Mar 2005 21:47 2923 13
  • #1 1336486
    master9
    Poziom 20  
    Witam ostatnio zakupiłem uszkodzonego upsa UPS AMCOM 550V i z tego co zauważyłem to ma peknięte akumulatory. Ale mój problem polaga na czymś zupełnie innym. Ponieważ chce przerobić upsa na samochodową przetwornice. Tylko mam mały problem czy sie da oraz to ze ten mój miał dwa akumulatory po 12V połączone w szereg a więc 24v. zamiast akumulatorów podłączyłem 17v ale ups był jak martwy . Moje pytania to czy można przerobić na przetwornice??? Czy możliwe jest przeróbka przy tym upsie na zasilanie 12v na 220v
  • #2 1336989
    elektronik321
    Poziom 22  
    mozliwie transformator we wszystkich modelach jest na napiecia 12/230V uzyc jako układu sterujacego cd 4047 2 mosfety, schemat gdzies jest na forum i w EDW gdzies z ostatniego roku, zalezy co bedziesz zasilac , urzadzenia indukcyjne odpadaja bo bedziesz miał napiecie prostokątne na wyjsciu
  • #4 1340282
    vills
    Poziom 15  
    Witam !
    Będziesz miał duży problem z odpaleniem UPS'a z połowę niższego napięcia. Prawie napewno ma zabezpieczenie przed całkowitym rozładowanie akku, musisz je znaleźć i przestroić(dlatego nie chodzi z 17V). Druga sprawa: jeśli uda Ci się go odpalić to możesz uzyskać połowe jego mocy !! ze względu na wartości prądów po stronie zasilania trafa. Trzecia rzecz: musisz znaleźć i odłączyć/przerobić układ doładowania baterii, bo sam się sfajczy jak zobaczy tylko jeden akumulator. Pewnie to tylko część spraw.
    Pozdrawiam
    P.S. jak się nie poddasz to informuj o postępach, będę śledził temat.
    I na koniec pytanko: Jaką mocą jesteś zainteresowany?
  • #6 1340881
    vills
    Poziom 15  
    Witam!
    Poza problemami opisanymi powyżej jest jedna rzecz nie do ominięcia:
    ilość i średnica uzwojeń po stronie pierwotnej trafa przetwornicy. Przy obniżonym do połowy napięciu wdusisz w niego max. połowę prądu, czyli moc do uzyskania to 350/2 = 175W. To znacznie mniej niż potrzebujesz. Rozważ, czy wysiłek wart jest efektu.
    Pozdrawiam
  • #7 1341175
    coolombo
    Poziom 29  
    Za dużo zachodu żeby to przerobić, konkretnie napisz co chcesz tym zasilić bo jak jakiś wzmacniacz to lepiej zrobić od nowa przetwornicę.
  • #9 1341240
    coolombo
    Poziom 29  
    Bez ingerencji w elektronike ups-a nie da się go przerobić poza tym będziesz musiał przewijać transformator, lepiej rozejrzyj się za jakimś innym ups-em, na allegro tanio można kupić nowy ups 500VA na wyjściu ma 220V zasilanie z jednego aku12V jedyne co trzeba zmienić to gniazdka w upsie bo ma amerykańskie.
  • #10 1341254
    vills
    Poziom 15  
    pełna zgoda z kolegą coolombo. Przed zakupem dopytaj ile UPS ma mocy. Bardzo często podawana jest moc szczytowa, bo ładniej to brzmi. Np. wszystkie APC'aki tak są tak znakowane, czyli że symbol UPS'a dzielisz przez pierwiastek z dwóch i masz moc skuteczną.
    Udanych zakupów i pozdrawiam wszystkich kolegów.
  • #11 1344846
    S25
    Poziom 14  
    vills napisał:
    ... dopytaj ile UPS ma mocy. Bardzo często podawana jest moc szczytowa, bo ładniej to brzmi. Np. wszystkie APC'aki tak są tak znakowane, czyli że symbol UPS'a dzielisz przez pierwiastek z dwóch i masz moc skuteczną.


    To nie zupełnie tak. Moc szczytowa to zupełnie inne określenie i dotycze czegos innego.
    Podawana moc UPS jest to moc POZORNA [VA], a moc CZYNNA [W] jest do obliczenia dzięki znajomości wsp. mocy - moze mieć różne wartości dla UPS od. ok. 0.6 nawet do 1.0 (pierwiastek z 2 nic tu nie daje).

    Wiecej informacji np. tu:
    http://www.pneumatyka.info.pl/info/moc_czynna,_bierna_i_pozorna
  • #12 1346520
    vills
    Poziom 15  
    ....tylko, czy to o czym mówi kolega S25 charakteryzuje źródło , czy odbiornik?
    P.S. z mocą szczytową (w rozumieniu dosłownym) mogłem przesadzić.
    Nie miałem nic złego na myśli, chciałem jedynie aby kolega master9 nie kupił kolejnego bezużytecznego sprzętu.
    ...i tyle.
    Pozdrawiam wszystkich i WESOŁYCH ŚWIĄT życzę....Moderatorom też!
  • #13 1347771
    S25
    Poziom 14  
    vills napisał:
    ....tylko, czy to o czym mówi kolega S25 charakteryzuje źródło , czy odbiornik?

    Powiedział bym, że sa to rzeczy uniwersalne.
    Dla źródła określaja jego ew. zapotrzebowanie na moc,
    a dla UPS jego możliwości dostarczania mocy.
    Np. jeżeli mamy PC'ta o mocy np. 200W i wsp. mocy 0.65 (typowy dla zestawu komputerowego) to dostajemy 200W/0.65=308VA.
    Stąd szukamy UPS który da nam równocześnie min. 308VA i 200W.

    Sam współczynnik mocy wyjściowej UPS, większy lub mniejszy niewiele nam mówi o jakości UPS tylko o jego wydajności.
    Współczynniki mocy popularnych UPS (typu off-line i line-interractive) zawierają sie w zakresie od 0.6 do 1.0.
    Zasilacze profesjonalne (on-line) to z reguły 0.7 do 0.8.
  • #14 1347820
    vills
    Poziom 15  
    dziękuje za precyzyjną odpowiedź.
    Ja nie będe plutł bzdur, a kolega master9 wie jak podejść do zakupów.
    Pozdrawiam , życzenia jak wyżej